Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109411

02.05.2024 в 14:49:50

cineman, пп разрыв стояков и выше бойлер на гофронерже с пробитым тэном. Вылезающий из душа встает на пол или касается бетонной стены с мокрыми швами плитки. Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП. В ПУЭ локальные ДСУП запрещены.

Если на трубах и ванне будет 220 - стоять моющемуся там пока напряжение не отключат в доме :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.05.2024 в 17:46:21

BV написал: Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП.

Пол возле ванны тоже включите в ДСУП?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109411

02.05.2024 в 21:59:45

cineman написал:

BV написал: Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП.

Пол возле ванны тоже включите в ДСУП?

cineman, при желании можно. От арматуры кабин в п-44 был вывод полосой

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

04.05.2024 в 17:48:55

Задача: планируется сделать ввод в дачный дом, кабелем ВВГ нг 3х10 от трубостойки в земле в пнд трубе. Для прохода перекрытия пола в нем вертикально установлена оцинкованная труба. От нижнего среза трубы до грунта около 50 см. Грунт пучинистый. Как лучше сделать участок от выхода пнд трубы из грунта до стыковки с оцинкованной трубой? ПС. Фундамент свайно-винтовой.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.05.2024 в 23:07:09

E_Z, Сделайте дополнительную трубу в месте стыка стальной и ПНД трубы по телескопическому принципу. При этом кабель в щит должен входить свободно через сальник и клипсы закрытого типа, для обеспечения подвижности вертикального хода и быть расположен у любой из боковых стенок. Тот участок кабеля, который подключается к водному автомату должен быть нарощен многожильным гибким проводом через опрессовку. Длинна этой гибкой части должна быть расчитана с учётом пучинистости грунта и позволять изменение расстояния до ввода в щит, как в большую, так и меньшую сторону. Для гибкой части кабеля внутри щита , я бы применил пластиковый гибкий кабель/канал.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

04.05.2024 в 23:27:08

dokar, высота от верхнего среза оцинкованной трубы до щита около метра. А если там кабель свернуть в кольцо по типу компенсаторов полипропиленовых труб? Там относительно много свободного пространства (что-то типа кабель-канала около 35 см шириной). Еще вариант после выхода кабеля из оцинкованной трубы сразу перейти на гибкий и уже из него до входа в щит сделать компенсатор. В самом щите довольно плотная компоновка, не хотелось бы там допускать подвижность проводов. С ввг 3х10 раньше не сталкивался, не представляю, насколько он жесткий. По телескопическому устройству - была такая мысль. Еще думал над вариантом сделать "змейку" из пнд трубы от точки соединения с оцинкованной до точки входа в грунт.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.05.2024 в 00:25:14

после выхода кабеля из оцинкованной трубы сразу перейти на гибкий. E_Z, Не сразу, а вдруг избушка поднимется и место стыка гибкой и жёсткой части застрянет на входе оцинковки? Кабель при этом может быть порван, особенно после нескольких циклов. Гибкая часть кабеля желательно выполнить проводом ПРКС.Он гарантированно не дубеет на морозе.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

05.05.2024 в 09:44:17

dokar, спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109411

05.05.2024 в 11:29:38

E_Z, бублик из пары витков жесткого - и запас на всякий случай будет. Защитить от мышей. И не изобретать лишнего.

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

05.05.2024 в 20:27:24

Приветствую спецов и форумчан. Подскажите кто точно знает, советские предохранители ВПТ19 и 19Т одно и тоже или разные ?

0
Аватар пользователя
xerion

Местный

Регистрация: 05.05.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

05.05.2024 в 22:32:48

Доброго дня! Дано: пульт управления электрокаменкой, подключен к трем фазам. Внутри модульный контактор Elko vs420-31 Подключал сам, хотя к электрике не имею никакого отношения. Все работало больше года. В очередной раз пытался включить сауну и ничего не заработало. Разобрал корпус. Увидел, что сработала защита модульного контактора (см. фото). При попытке на модульном контакторе переключить тумблер с О на I как-будто бы что-то мешает и руками обратно не "взвести". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, в каком направлении думать: Срабатывает защита от короткого замыкания? Что-то с ТЭНами м.б. в каменке? На всех трех входящих фазах на контакторе напряжение есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109411

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109411

05.05.2024 в 23:10:22

xerion, в контакторе нет защиты. Наверное он сломался

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

06.05.2024 в 09:22:45

BV написал: E_Z, бублик из пары витков жесткого - и запас на всякий случай будет. Защитить от мышей. И не изобретать лишнего.

BV, спасибо!

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

06.05.2024 в 17:40:09

BV написал: VaLLeon, а разве существуют с Т?

BV, на этом предохранителе такие обозначения: 19Т 0315 . Означает ли по аналогии с ВПТ19, что предохранитель на 250 В и 0,315 А ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу