Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.
06.09.2024 в 12:02:18
#7248796
BV написал:
dokar написал: {{post:724 8777}} BV, А может это дворник был, который и забрал PE? :popcorn
dokar, угу, с не детскими бокорезами, куда влезет 16? Фото вы видели)
BV, Фото видел и по нему ясно что провод выкусывали выгрызая по нескольку жил, маленькими бокорезами .
06.09.2024 в 12:07:27
#7248798
dokar написал: Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.
dokar, Спасибо - это поставили C32 на квартиру.
А так на подъезд 50А трехполюсный автомат, на дом 125А трехполюсный. Судя по смете на работы и материалы.
06.09.2024 в 12:23:12
#7248801
BV, По раздавленному винтами многожильному проводу я уже созванивался, спросил как быть с наконечником. Сказали, что вопрос приняли, доделают как я понял. Там, наверное, везде так и в ВРУ тоже, все провода многожильние и фазы и ноль.
06.09.2024 в 12:28:57
#7248803
BV написал:
Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.
Не повезло всем. Лучше бы магистральный проводник РЕ соединили орехом, а не вшивой шинкой. Многопроволочный проводник в шинке должен быть хотя-бы оконцован ншви для зажима под торец винта.
По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.
Слова такие слышали и решили ввернуть? ;)
ТКЗ конкретно какой петли? В каком месте провдить измерения?
Допустим я вам скажу что на первом этаже, на вводном автомате квартиры будет от 1 до 3 килоампер. Как будете использовать эти цифры и какие пункты из ПУЭ, или ГОСТ? Как это относится к защитному нулевому проводнику?
Жду подробных аргументированных ответов....
BV, Это слово ввернулось не тут, когда я свою часть квартирную делал. Конкретно при выборе группы автоматов С или В. Интересно же))) В красивых видео с YouTube измеряют, остальным тоже можно :D
аргументированных? В данном случае мне не чем парировать диалог)))
06.09.2024 в 12:40:37
#7248808
dokar написал: Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.
dokar, Изначально не планировалось - это понятно, но время сейчас другое, как иначе. На подстанции скорее всего тоже за это время были изменения в плане увеличения мощности, но это не точно)))
06.09.2024 в 13:32:31
#7248814
BV, Можно ещё у Вас поинтересоваться, а когда штатно в квартире в ванной есть система уравнивания потенциалов ДСУП, то получается в этажном щите должен быть для этого специальный вывод от основной системы уравнивания потенциалов? Т.е просто так нельзя подцепиться к PE квартирного щита, где расположены все потребители?
06.09.2024 в 13:59:29
#7248817
Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
06.09.2024 в 14:45:07
#7248822
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
06.09.2024 в 14:47:58
#7248823
Foksss написал: BV, Можно ещё у Вас поинтересоваться, а когда штатно в квартире в ванной есть система уравнивания потенциалов ДСУП, то получается в этажном щите должен быть для этого специальный вывод от основной системы уравнивания потенциалов? Т.е просто так нельзя подцепиться к PE квартирного щита, где расположены все потребители?
Foksss, можно.
06.09.2024 в 14:49:11
#7248824
Foksss написал:
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
Foksss, лучше отдельным проводником 4мм от шины к КУП
06.09.2024 в 15:03:03
#7248828
BV написал:
Foksss написал:
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
Foksss, лучше отдельным проводником 4мм от шины к КУП
BV, Спасибо, приму к сведению, там есть возможность и отдельно кинуть по потолку. Больше 4кв.мм не надо, раз в щите на площадке 4кв.мм.
06.09.2024 в 15:16:48
#7248831
4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
06.09.2024 в 15:54:31
#7248834
BV написал: 4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
BV, Понятно, действовать по пункту ПУЭ 1.7.127 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля должно быть не менее:
2,5 мм - при наличии механической защиты;
4 мм - при отсутствии механической защиты.
19.09.2024 в 15:51:33
#7250300
Подскажите плиз для пожилого человека 78 лет нужна 2х гнездовая розетка в одиночном подрозетнике. включать кофемолку и чайник. старый хрущевский кирпич. подрозетники советские металлические. земли нет. алюминиевые провода. купил турецкую Gunsan Visage 01 28 11 00 100 150 У пожилого человека попросту не хватает сил выдернуть вилку именно и только чайника из розетки. кофемолку выдергивает легко. разбирать-расшатывать клеммы в механизме розетки? или подскажите, может есть с мягким механизмом розетка 2х гнездовая как бы сразу расчитанная на силу детей/пожилых? Спасибо
19.09.2024 в 16:13:07
#7250307
alex821, расширить немного гнездо
20.09.2024 в 11:33:57
#7250369
BV написал: alex821, расширить немного гнездо
BV, а как лучше старый алюминиевый кабель соединить в ней? Один кабель входит. Второй выходит на следующую розетку. Соединение было под винтом самого механизма розетки 2 жилы (в механизме старой розетки было место достаточно для 2х жил). В новом механизме отверстие только на одну жилу. Как лучше: поставить клемники WAGO на 3 жилы? Или это дополнительное сопротивление? Или выходящий кабель подсоединить через вторую пару (пока пустующую) механизма новой розетки? Но тогда получится, что нагрузка со следующей розетки будет проходить через сам механизм предыдущей розетки. Спасибо
20.09.2024 в 13:31:13
#7250374
выходящий кабель подсоединить через вторую пару (пока пустующую) механизма новой розетки?
Да
20.09.2024 в 16:16:52
#7250394
Какие-то странности достались в наследство от застройщика. На комнату приходит один кабель со щитка, в углубление на стыке стены и потолка (пустотки) типа распрекоробка -скрутки с СИЗами на всё- и розетки и освещение. Это я знаю по опыту в другой квартире. С розетками всё норм, а вот с освещением трабл. С 2-ух клавишного выключателя фаза уходит, на потолок приходит по белому и жёлто-зелёному проводам. Но лампа накаливания не светит. Светодиодная то светит, то мерцает, то тускло светит... Искать и расковыривать эту типа рапредкоробку? И ещё непонятно что за 4-ый толстый (белый) провод?
20.09.2024 в 16:42:17
#7250396
Inter, нолик ищи.
20.09.2024 в 17:04:50
#7250399
kolokol888 написал: Inter, нолик ищи.
kolokol888, Во-первых, искать можно только в распредкоробке. Там всё N скручены в один пучок, дальше на люстру кабель напрямую в пустотке приходит. При этом 4 розетки работают исправно. Во-вторых, почему светодиодная лампа светится? В третьих, что за лишний провод?
20.09.2024 в 19:41:09
#7250408
Inter, Может толстый белый ноль (раз уж на синем ноля нет). Светодиодка будет подсвечивать на 1 фазе.
20.09.2024 в 20:28:32
#7250412
Наверное, толстый белый РЕ
20.09.2024 в 21:59:53
#7250413
Inter, Мультиметр есть? Тогда отключаете вводной рубильник в электрощите и через длинный удлинитель омметром прозваниваете все жилы. Фару ноль и землю можно взять от ближайшей розетки, если без напряжение то это полностью безопасно. А отдельный проводник - это скорее всего дополнительная (вторая) клавиша
20.09.2024 в 23:47:45
#7250415
Inter,
21.09.2024 в 07:31:39
#7250427
Мультиметр пока вне доступа, в гараже, вокруг благоустройство территории. Прозвоню как доберусь.
21.09.2024 в 07:44:16
#7250428
BV написал: Inter,
- для начала - прочитайте инструкцию к отвертке на фото)
- по проводам слева направо ноль, земля, коммутируемая фаза 1гр, коммутируемая фаза 2гр.
BV, 1. Прочитал
Я же написал, исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме, про первые три провода (это один кабель 3*1,5). Теперь предполагаю, второй белый провод (отдельный толстый 2,5) это РЕ.
Кстати, перекинул ноль светильника на него, всё тоже самое. На одной фазе, разумеется, лампочка не светит:)
В щиток ещё заглянул. УЗО ведь неправильно подключено?
21.09.2024 в 08:13:03
#7250429
Inter написал: исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме
Вы только учтите, что даже в одном доме проводки редко бывают устроены одинаково :)
21.09.2024 в 08:18:23
#7250430
Radio, Тут одни и те же делали. Ну и фото прозвонки сомнений ведь не оставляет
21.09.2024 в 10:28:05
#7250434
Inter,
Прочитал
Вижу
исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме,
Никому нельзя верить, особенно электрикам. Опасно для здоровья)))
Ну и фото прозвонки сомнений ведь не оставляет
А где фото прозвонки?) Вижу фото индикации потенциала между проводом и телом.