Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 01:22:16

BV написал: Foksss, дом с газовыми плитами?

BV, Газовые.

0
Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 08:19:29

BV написал: Если одновременно в трёх квартирах будет одинаковое замыкание фазы на ПЕ, то ток через ПЕ проводник 4мм будет ноль - теоретически. Практически максимальный ток - это ток замыкания одной фазы.

BV, О симметричной трехфазной нагрузке я и не подумал... Получается тогда по минимуму и поставили сечение.

Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.

На первом разрыв PE и на клемник идёт 10 кв.мм, конец с подвала наверное и конец кабеля на оставшиеся 4 этажа. А на последнем этаже скорее всего тоже сразу на клемник.

По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

06.09.2024 в 08:41:50

Foksss, Сечение РЕ-проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии. Foksss, Как вы понимаете этот фрагмент из пункта из упомянутого вами выше пункта ПУЭ? Исходя из того что ваши три квартиры, считайте что они подключены через отрезок кабеля 4х4,0 ,а N из магистрального ореха, в трехкратном исполнениии, выходит чисто для удобства распределения, так как максимальный ток данного проводника в трёхфазной схеме питания не может превысить ток в любом из фазном. То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

06.09.2024 в 08:45:23

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

06.09.2024 в 09:07:14

N из магистрального ореха, в трехкратном исполнениии, выходит чисто для удобства распределения,

Это страховка от того, что при плохом контакте прилетит 380

0
Foksss
Foksss
Новичок

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 09:13:14

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

06.09.2024 в 09:54:35

Foksss написал: У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Ну и что?

А вот лично вы себе зачем на ввод десятку заложили при газовой плите? Даже если предположить, что вам поставили автомат 50А, что бы вы с ним делали и чем загружали?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

06.09.2024 в 10:07:13

Foksss написал:

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Foksss, короче, у вас все нормально сделано. А десятку вы себе поставили с перебором.

PS Тут недавно был прецедент - спиз...ли проводник заземления из 2х стояков 9ти этажки в самом центре Москвы. Просто выкусили 16мм2. Одни огрызки в орехах остались. Вызывали полицию. Завели дело... Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Давний случай - крысы полностью сожрали изоляцию на проводниках нового вру сразу после капремонта. Перемонтаж ВСЕХ шкафов ВРУ и разводящей сети по подвалу. Виновной стороной была признана УК, потому что не проводила дератизацию.

Foksss возьмите на заметку)

Если вам интересно - неоднократно принимал участие приглашённым специалистом по приёмке работ по капремонтам. Списки замечаний были внушительные. Находили приписок в выполненых работах на 1-2 миллиона легко ;)

По отоплению - практически во всех проектах (прошедших экспертизу с печатью СРО) были критические ошибки. В частности в прошлом году в ЗелАО проект был полностью неработоспособным. ФКР в ноябре переваривало все батареи в 20ти этажном доме.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

06.09.2024 в 10:10:50

BV написал: Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Правильно, чтобы и замки спилили-повыкусывали :yu:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

06.09.2024 в 10:28:35

Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.

Не повезло всем. Лучше бы магистральный проводник РЕ соединили орехом, а не вшивой шинкой. Многопроволочный проводник в шинке должен быть хотя-бы оконцован ншви для зажима под торец винта.

По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.

Слова такие слышали и решили ввернуть? ;)

ТКЗ конкретно какой петли? В каком месте провдить измерения?

Допустим я вам скажу что на первом этаже, на вводном автомате квартиры будет от 1 до 3 килоампер. Как будете использовать эти цифры и какие пункты из ПУЭ, или ГОСТ? Как это относится к защитному нулевому проводнику?

Жду подробных аргументированных ответов....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

06.09.2024 в 10:32:29

Radio написал:

BV написал: Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Правильно, чтобы и замки спилили-повыкусывали :yu:

Radio, несомненно выкусят, если захотят. Но это требует немного больше времени и инструмент. И есть шанс, что не захотят доп геморроя и не полезут. Либо их спугнут в процессе.

Клиент даст обратную связь - если что-то найдут по камерам наблюдения.

Ещё - накануне был электрик из УК - и он даже не заметил 4 огрызка 16мм2 торчащие перед его глазами :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу