06.09.2024 в 12:07:27
dokar написал: Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.
dokar, Спасибо - это поставили C32 на квартиру.
А так на подъезд 50А трехполюсный автомат, на дом 125А трехполюсный. Судя по смете на работы и материалы.
06.09.2024 в 12:23:12
BV, По раздавленному винтами многожильному проводу я уже созванивался, спросил как быть с наконечником. Сказали, что вопрос приняли, доделают как я понял. Там, наверное, везде так и в ВРУ тоже, все провода многожильние и фазы и ноль.
06.09.2024 в 12:28:57
BV написал:
Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.
Не повезло всем. Лучше бы магистральный проводник РЕ соединили орехом, а не вшивой шинкой. Многопроволочный проводник в шинке должен быть хотя-бы оконцован ншви для зажима под торец винта.
По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.
Слова такие слышали и решили ввернуть? ;)
ТКЗ конкретно какой петли? В каком месте провдить измерения?
Допустим я вам скажу что на первом этаже, на вводном автомате квартиры будет от 1 до 3 килоампер. Как будете использовать эти цифры и какие пункты из ПУЭ, или ГОСТ? Как это относится к защитному нулевому проводнику?
Жду подробных аргументированных ответов....
BV, Это слово ввернулось не тут, когда я свою часть квартирную делал. Конкретно при выборе группы автоматов С или В. Интересно же))) В красивых видео с YouTube измеряют, остальным тоже можно :D
аргументированных? В данном случае мне не чем парировать диалог)))
06.09.2024 в 12:40:37
dokar написал: Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.
dokar, Изначально не планировалось - это понятно, но время сейчас другое, как иначе. На подстанции скорее всего тоже за это время были изменения в плане увеличения мощности, но это не точно)))
06.09.2024 в 13:32:31
BV, Можно ещё у Вас поинтересоваться, а когда штатно в квартире в ванной есть система уравнивания потенциалов ДСУП, то получается в этажном щите должен быть для этого специальный вывод от основной системы уравнивания потенциалов? Т.е просто так нельзя подцепиться к PE квартирного щита, где расположены все потребители?
06.09.2024 в 13:59:29
Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
06.09.2024 в 14:45:07
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
06.09.2024 в 14:47:58
Foksss написал: BV, Можно ещё у Вас поинтересоваться, а когда штатно в квартире в ванной есть система уравнивания потенциалов ДСУП, то получается в этажном щите должен быть для этого специальный вывод от основной системы уравнивания потенциалов? Т.е просто так нельзя подцепиться к PE квартирного щита, где расположены все потребители?
Foksss, можно.
06.09.2024 в 14:49:11
Foksss написал:
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
Foksss, лучше отдельным проводником 4мм от шины к КУП
06.09.2024 в 15:03:03
BV написал:
Foksss написал:
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
Foksss, лучше отдельным проводником 4мм от шины к КУП
BV, Спасибо, приму к сведению, там есть возможность и отдельно кинуть по потолку. Больше 4кв.мм не надо, раз в щите на площадке 4кв.мм.
06.09.2024 в 15:16:48
4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
06.09.2024 в 15:54:31
BV написал: 4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
BV, Понятно, действовать по пункту ПУЭ 1.7.127 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля должно быть не менее:
2,5 мм - при наличии механической защиты;
4 мм - при отсутствии механической защиты.
19.09.2024 в 15:51:33
Подскажите плиз для пожилого человека 78 лет нужна 2х гнездовая розетка в одиночном подрозетнике. включать кофемолку и чайник. старый хрущевский кирпич. подрозетники советские металлические. земли нет. алюминиевые провода. купил турецкую Gunsan Visage 01 28 11 00 100 150 У пожилого человека попросту не хватает сил выдернуть вилку именно и только чайника из розетки. кофемолку выдергивает легко. разбирать-расшатывать клеммы в механизме розетки? или подскажите, может есть с мягким механизмом розетка 2х гнездовая как бы сразу расчитанная на силу детей/пожилых? Спасибо
19.09.2024 в 16:13:07
alex821, расширить немного гнездо
20.09.2024 в 11:33:57
BV написал: alex821, расширить немного гнездо
BV, а как лучше старый алюминиевый кабель соединить в ней? Один кабель входит. Второй выходит на следующую розетку. Соединение было под винтом самого механизма розетки 2 жилы (в механизме старой розетки было место достаточно для 2х жил). В новом механизме отверстие только на одну жилу. Как лучше: поставить клемники WAGO на 3 жилы? Или это дополнительное сопротивление? Или выходящий кабель подсоединить через вторую пару (пока пустующую) механизма новой розетки? Но тогда получится, что нагрузка со следующей розетки будет проходить через сам механизм предыдущей розетки. Спасибо