BV, однофазная

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112472

10.12.2024 в 13:03:58

MrWinston написал 10.12.2024 в 01:00

Как определить куда идет ноль от нулевой шины в щитке? Узо хочу поставить на розетки, только вот .....

Вкл торшеры во все розетки. включить весь свет. выкл вводной автомат вынуть 1й вкл вводной ав записать - что погасло. и далее проверить все 6

нулей может быть несколько.

Но лучше ставьте УЗО на всю квартиру. Или еще лучше два - свет и розетки. А еще лучше - спеца позвать, но хорошего.

IMG_20241210_031709_013

Тут почти та же задача, как и вас - только определить надо ВСЕ нули.

А еще по уму проверить надо перед установкой, что утечек нет - иначе может получиться, что поставите, а оно сразу отщелкивает.

IMG_20241210_064315_380

Это проверка изоляции высоким напряжением - тест пройден, утечек нет.

1
Вложение
Аватар пользователя
MrWinston

Местный

Регистрация: 21.11.2024

Москва

Сообщений: 9

10.12.2024 в 21:59:06

BV, Было бы столько торшеров) Если всё из розеток выключить и ходить проверять их лампочкой, сработает?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112472

11.12.2024 в 02:56:19

MrWinston написал 10.12.2024 в 21:59

BV, Было бы столько торшеров) Если всё из розеток выключить и ходить проверять их лампочкой, .....

да

0
Аватар пользователя
Amadeus

Местный

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 13

11.12.2024 в 15:42:20

Подскажите, пожалуйста, как заземлить проточный водонагреватель.

Суть вопроса: имеем трехфазный ввод электрики в квартиру. Есть желание поставить помощнее проточный водонагреватель киловатт на 8 вместо 5, слабоват напор. Вся проблема в том, что вводной автомат в квартиру на 20А, соответственно цеплять надо такую мощность на 2 фазы. Но во время ремонта от щитка проложен кабель трехжильный, и 5 кВт проточник стоит однофазный. Соответственно, если не рассматривать вариант "ломать ремонт", то для подключения к двум фазам нужно использовать земляной провод, что не есть хорошо. Вопрос: как можно заземлиться? Рядом в сантехшкафу идет в гофре линия (не связанная с линией водонагревателя), можно ли, скажем, ее расковырять и подключиться к идущей там земле отдельным проводом?

Заранее прощу прощения, если вопрос глупый, мои познания в электрики совсем минимальны.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112472

11.12.2024 в 15:56:56

Amadeus написал 11.12.2024 в 15:42

Рядом в сантехшкафу идет в гофре линия (не связанная с линией водонагревателя),

на что? Свечение?

0
Аватар пользователя
Amadeus

Местный

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 13

11.12.2024 в 16:02:00

BV, на розетки

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112472

11.12.2024 в 17:06:19

Amadeus, ну не очень так делать, но заземление будет. Убедиться что до щита на этом кабеле нет розеток. И что в щите надежный контакт. Еще в сан шкафу должна быть коробка КУП - положено землю водогрея подключать дополнительно и там тоже. Всех розеток в СУ это тоже касается.

Гуглить ДСУП....

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20179

11.12.2024 в 19:20:45

Amadeus написал 11.12.2024 в 15:42

проточный водонагреватель киловатт на 8 вместо 5

Эти планируемые 8 киловатт - мертвому припарки.

Amadeus написал 11.12.2024 в 15:42

цеплять надо такую мощность на 2 фазы.

Не видел проточников на 2 фазы и 8 кВт. На 7 знаю имею - двухфазный Stiebel Eltron EIL 7 Premium. и там для подключения достаточно трёхжильного провода, но мощность маловата. Особенно это чувствуется по весне, когда начинается дачный сезон, а вода у нас Мосводоканальная, то есть входная температура целиком зависит от температуры в реке.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20777

11.12.2024 в 22:28:27

dokar написал 11.12.2024 в 19:20

входная температура целиком зависит от температуры в реке.

Вы че там, воду из реки пьете??? О_О

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20179

11.12.2024 в 22:59:04

Radio, Можно подумать что в Краснодаре исходная вода идеальная, особенно по части железа. Не занимайтесь глупостью, не развивайте тему в неположенном месте. )))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20777

11.12.2024 в 23:19:56

dokar написал 11.12.2024 в 22:59

Можно подумать что в Краснодаре...

Но всё-таки!

0
Аватар пользователя
Amadeus

Местный

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 13

12.12.2024 в 08:19:59

BV написал 11.12.2024 в 17:06

ну не очень так делать, но заземление будет. Убедиться что до щита на этом кабеле нет розеток. И что в щите надежный контакт.

Понял, спасибо. Буду звать электрика нормального.

BV написал 11.12.2024 в 17:06

Еще в сан шкафу должна быть коробка КУП - положено землю водогрея подключать дополнительно и там тоже. Всех розеток в СУ это тоже касается.

КУП есть, но в процессе ремонта замуровали, доступа к ней нет. Розетки наверняка подключены, а вот водонагреватель уже никак

dokar написал 11.12.2024 в 19:20

Эти планируемые 8 киловатт - мертвому припарки.

Задачи получить полноценный душ нет. Это все ради 10 дней в году, когда отключают горячую воду. Вся проблема в том, что на 5 кВт для получения еле теплой воды приходится уменьшать объемную скорость подачи воды настолько, что периодически срабатывает защита в проточнике, он отключается. Увеличиваешь напор - работает стабильно, но вода совсем холодненькая. С удовольствием бы поставил накопительный и не парился бы ни по электрике, ни по напору, но физически нет места его воткнуть с нормальным объемом

dokar написал 11.12.2024 в 19:20

Не видел проточников на 2 фазы и 8 кВт. На 7 знаю имею - двухфазный Stiebel Eltron EIL 7 Premium.

Thermex Topflow 8000. Можно на одну, можно на две цеплять. А сейчас стоит Stiebel Eltron DDH 8 однофазный. На режиме 5 кВт ок, на 8 срабатывает вводной автомат

dokar написал 11.12.2024 в 19:20

и там для подключения достаточно трёхжильного провода,

Вот это не совсем понял. Я как раз об этом и пишу, такая схема у нас без заземления получается. И надо его дополнительно делать. Или в чем подвох?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20179

12.12.2024 в 08:53:33

Amadeus написал 12.12.2024 в 08:19

Thermex Topflow 8000. Можно на одну, можно на две цеплять.

IMG_20241212_084719 это потрошка из отзывов Обратите внимание что вам нужно не только две фазы но и ноль, а в Штибеле 7,(этих двухфазных моделей - две) нужны только две фазы и земля. то есть для подключения штибеля 7 достаточно кабеля 3x2,5

0
Вложение
Аватар пользователя
Amadeus

Местный

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 13

12.12.2024 в 09:03:07

dokar написал 12.12.2024 в 08:53

это потрошка из отзывов Обратите внимание что вам нужно не только две фазы но и ноль, а в Штибеле .....

Эм, интересно. А почему штибелю земля не нужна?

0