11.12.2024 в 16:02:00
BV, на розетки
11.12.2024 в 17:06:19
Amadeus, ну не очень так делать, но заземление будет. Убедиться что до щита на этом кабеле нет розеток. И что в щите надежный контакт. Еще в сан шкафу должна быть коробка КУП - положено землю водогрея подключать дополнительно и там тоже. Всех розеток в СУ это тоже касается.
Гуглить ДСУП....
11.12.2024 в 19:20:45
Amadeus написал 11.12.2024 в 15:42
проточный водонагреватель киловатт на 8 вместо 5
Эти планируемые 8 киловатт - мертвому припарки.
Amadeus написал 11.12.2024 в 15:42
цеплять надо такую мощность на 2 фазы.
Не видел проточников на 2 фазы и 8 кВт. На 7 знаю имею - двухфазный Stiebel Eltron EIL 7 Premium. и там для подключения достаточно трёхжильного провода, но мощность маловата. Особенно это чувствуется по весне, когда начинается дачный сезон, а вода у нас Мосводоканальная, то есть входная температура целиком зависит от температуры в реке.
11.12.2024 в 22:28:27
dokar написал 11.12.2024 в 19:20
входная температура целиком зависит от температуры в реке.
Вы че там, воду из реки пьете??? О_О
11.12.2024 в 22:59:04
Radio, Можно подумать что в Краснодаре исходная вода идеальная, особенно по части железа. Не занимайтесь глупостью, не развивайте тему в неположенном месте. )))
11.12.2024 в 23:19:56
dokar написал 11.12.2024 в 22:59
Можно подумать что в Краснодаре...
Но всё-таки!
12.12.2024 в 08:19:59
BV написал 11.12.2024 в 17:06
ну не очень так делать, но заземление будет. Убедиться что до щита на этом кабеле нет розеток. И что в щите надежный контакт.
Понял, спасибо. Буду звать электрика нормального.
BV написал 11.12.2024 в 17:06
Еще в сан шкафу должна быть коробка КУП - положено землю водогрея подключать дополнительно и там тоже. Всех розеток в СУ это тоже касается.
КУП есть, но в процессе ремонта замуровали, доступа к ней нет. Розетки наверняка подключены, а вот водонагреватель уже никак
dokar написал 11.12.2024 в 19:20
Эти планируемые 8 киловатт - мертвому припарки.
Задачи получить полноценный душ нет. Это все ради 10 дней в году, когда отключают горячую воду. Вся проблема в том, что на 5 кВт для получения еле теплой воды приходится уменьшать объемную скорость подачи воды настолько, что периодически срабатывает защита в проточнике, он отключается. Увеличиваешь напор - работает стабильно, но вода совсем холодненькая. С удовольствием бы поставил накопительный и не парился бы ни по электрике, ни по напору, но физически нет места его воткнуть с нормальным объемом
dokar написал 11.12.2024 в 19:20
Не видел проточников на 2 фазы и 8 кВт. На 7 знаю имею - двухфазный Stiebel Eltron EIL 7 Premium.
Thermex Topflow 8000. Можно на одну, можно на две цеплять. А сейчас стоит Stiebel Eltron DDH 8 однофазный. На режиме 5 кВт ок, на 8 срабатывает вводной автомат
dokar написал 11.12.2024 в 19:20
и там для подключения достаточно трёхжильного провода,
Вот это не совсем понял. Я как раз об этом и пишу, такая схема у нас без заземления получается. И надо его дополнительно делать. Или в чем подвох?
12.12.2024 в 08:53:33
Amadeus написал 12.12.2024 в 08:19
Thermex Topflow 8000. Можно на одну, можно на две цеплять.
это потрошка из отзывов Обратите внимание что вам нужно не только две фазы но и ноль, а в Штибеле 7,(этих двухфазных моделей - две) нужны только две фазы и земля.
то есть для подключения штибеля 7 достаточно кабеля 3x2,5
12.12.2024 в 09:03:07
dokar написал 12.12.2024 в 08:53
это потрошка из отзывов Обратите внимание что вам нужно не только две фазы но и ноль, а в Штибеле .....
Эм, интересно. А почему штибелю земля не нужна?
12.12.2024 в 09:04:09
dokar написал 12.12.2024 в 08:53
нужны только две фазы и земля
Интересно. А почему ему ноль не нужен?
12.12.2024 в 09:26:55
dokar написал 12.12.2024 в 08:53
а в Штибеле 7,(этих двухфазных моделей - две) нужны только две фазы и земля
Это реально бомба. Спасибо большое за наводку. Он еще и компактный, еще меньше DDH8, как раз встроится в сантехузел.