dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

26.12.2024 в 12:26:51

BV, Напомните СентИг, историю про чайник в офисе который (скотина такая) протекал и раз в неделю вырубал УЗО по ночам.))) СентИг, Здесь ни у кого хрустальных шаров нет. Любая диагностика ведётся исключительно инструментально.

0

Да, ни фига.

СентИг
СентИг
Новичок

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 58

26.12.2024 в 12:30:38

BV написал 25.12.2024 в 20:53

в итоге оказалось... что утечка на опуске к розетке от потолка.

А как кдалось столь точно локализовать место утечки? Мегер, ведь, если сообщи о низком сопротивлении изоляции, то никак не укажет конкретной точки пробоя?

0
musaev67
musaev67
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 557

26.12.2024 в 13:08:35

sebikov, > sebikov написал 26.12.2024 в 02:55

BV, Флюк вольталерт Ц, китайская версия с широкой пипкой - пришлось подрезать немного чтобы в наши .....

много ложных срабатываний? в РК, РЩ...

0
musaev67
musaev67
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 557

26.12.2024 в 13:08:42

sebikov, > sebikov написал 26.12.2024 в 02:55

BV, Флюк вольталерт Ц, китайская версия с широкой пипкой - пришлось подрезать немного чтобы в наши .....

много ложных срабатываний? в РК, РЩ...

0
Sprashivaju
Sprashivaju
Новичок

Регистрация: 26.12.2024

Донецк

Сообщений: 2

26.12.2024 в 14:54:27

Просмотрел форум, так и не понял. Телевизор работает от 200-240В (написано на табличке), а напряжение в сети бывает 175-250В. Реле напряжения есть. Какие значения нижние/верхние будут верны, подскажите пожалуйста.

Импульсные блоки, скрытая информация о том что все современные ТВ работают в диапазоне 100-240В. Что верно?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.12.2024 в 15:42:38

Sprashivaju написал 26.12.2024 в 14:54

Телевизор работает от 200-240В (написано на табличке) Обычно на табличке пишут диапазон номинальных напряжений, которые возможны в разных странах. Написанное означает, что в США работать не будет.

Sprashivaju написал 26.12.2024 в 14:54

Какие значения нижние/верхние будут верны Нижнее 200-10%, верхнее 240 +10%. Sprashivaju написал 26.12.2024 в 14:54

все современные ТВ работают в диапазоне 100-240В Не все, только те, у которых так и написано на шильдике. Если написано - то должны работать от 90 до 264.

0
Sprashivaju
Sprashivaju
Новичок

Регистрация: 26.12.2024

Донецк

Сообщений: 2

26.12.2024 в 15:50:40

AlexeyL написал 26.12.2024 в 15:42

Если написано - то должны работать от 90 до 264.

Не написано, написано 200-240. А это очень строго получается, сильно выходит за рамки. Будут частые отключения.

0
СентИг
СентИг
Новичок

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 58

26.12.2024 в 16:57:34

dokar написал 26.12.2024 в 12:26

Здесь ни у кого хрустальных шаров нет. Любая диагностика ведётся исключительно инструментально.

Благодарю вас, я уже понял, что без электротехнической лаборатории в своей квартире сюда заходить не рекомендовано.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

26.12.2024 в 18:32:35

СентИг написал 26.12.2024 в 11:52

Электрику менял я сам, потому и столь уверенно говорю - конткт с арматурой исключён. Кабель ВВГ 3х1,5 затянут в гофру, а она висит на клипсах над натяжным потолком. Натяжной потолок отстоит от ж/б потолка на 5 см, отчего светодиодные светильники не имеют контакта ни со стенами, ни с ж/б потолком

надо было в 1м сообщении это написать.

СентИг написал 26.12.2024 в 11:52

Земляной провод откушен.

Два электростояка рядом. Два земляных с 9-го по первый. И украден. Центр Москвы. Заказчик вызвал полицию завели дело.

СентИг написал 26.12.2024 в 11:54

Мой земляной провод в порядке. Как и ДСУП.

Чего будет стоить исправность вашего, если землю до ВРУ вврезали и украли?))))

И УЗО вас никак не спасет .

0
musaev67
musaev67
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 557

27.12.2024 в 02:00:43

BV, чтл такоее "китайские 8х"?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

27.12.2024 в 02:20:52

musaev67, ваго серые с оранж рычажками на 8 дырок

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.