Misaka10032, на вид он просто на КЗ несколько раз отработал мощно. Может они переполюсовали счетчик при подключении, не нак положено Ф Ф Н Н, а в так Ф Н Ф Н ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121627

16.02.2025 в 18:41:39

Misaka10032 написал 16.02.2025 в 15:02

поставили как вводной до счётчика, вместо автомата от застройщика, при включении внутри автомата пробило фазу на ноль так, что аж выбило подъездный автомат.

Misaka10032 написал 16.02.2025 в 18:22

Из плохих - лично я не понимаю, почему оно горело...

АВ до счетчика. Дом возможно новый и стояки большого сечения, ТП может быть или в доме или совсем рядом. Возможно этаж не высокий. И получаем весьма большой ТКЗ.

В АВ каким то образом возникла дуга, которую он не осилил своими 4.5КА, и выплюнул дугу в то черное отверстие на фото, а не вниз.

Можно максимально подробно описать при каких условиях первый раз произошло? Включение? Какие потребители в квартире?

И да... с такими приколами я бы сменил вводные автоматы на 10Ка. Если есть возможность измерить прибором ТКЗ - будет больше понимания.

У меня толстые стояки и от застроя 10Ка автоматика на вводе, а ниже 6 Ка. Наверное по расчету.

1
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.02.2025 в 18:45:53

dokar написал 16.02.2025 в 17:13

4Серый, Данный дефект в автомате который используется в качестве вводного перечеркивает нахрен всю .....

автомат могли и б/у подсунуть.тем более что двухполюсные автоматы не в отдельных коробках продаются,как трёхполюсные.а коротить и по нагару могло

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.02.2025 в 18:49:01

BV написал 16.02.2025 в 18:41

В АВ каким то образом возникла дуга, которую он не осилил своими 4.5КА, и выплюнул дугу в то черное отверстие на фото, а не вниз.

автомат S 50 имеет 6 кА

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20648

16.02.2025 в 18:55:50

BV написал 16.02.2025 в 18:41

своими 4.5КА,

BV,

Там 6кА.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20648

16.02.2025 в 19:01:11

Misaka10032, Спасибо за разбор автоматов и Простите меня за мою резкость , просто случай из ряда вон. Да я тоже не совсем понимаю как могло прошить два вполне целых корпуса, даже при наличии отверстий. Насколько вижу там газген достаточно вполне целый остался . Автомат не выглядит бэушным

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121627

16.02.2025 в 19:03:59

4Серый написал 16.02.2025 в 18:49

автомат S 50 имеет 6 кА

пардон, опечатался... но сути не меняет - автомат не погасил дугу.

0
Misaka10032
Misaka10032
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Оренбург

Сообщений: 4

16.02.2025 в 19:07:30

BV, dokar, насчёт условий включения - уточню, но нагрузки не было никакой, скорее всего, квартира - новостройка, в момент когда всё произошло, переключали проводку с проводки от застройщика на новую, с щитом в квартире.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121627

16.02.2025 в 19:11:02

Misaka10032 написал 16.02.2025 в 18:22

BV, из хороших новостей - автоматы выглядят оригинальными. Из плохих - лично я не понимаю, почему оно .....

похоже дугу плюнуло через вот эти места, и она горела долго - и энергия была такая, что хватило для срабатывания стоякового автомата.

И автомат 6Ка! С такими приколами это не камешек, а булыжник в огород АББ.

4Серый написал 16.02.2025 в 18:45

автомат могли и б/у подсунуть.тем более что двухполюсные автоматы не в отдельных коробках продаются,как трёхполюсные.а коротить и по нагару могло

даже если он сработал несколько раз по КЗ такого быть не должно!

Это чтож тогда получается - одно КЗ и меняй автомат?!!!!

А если бы вставки были на побольше, и не отработали? Писец.... весь бы щит мог выгореть к чертям....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121627

16.02.2025 в 19:15:27

MaSeVi написал 16.02.2025 в 18:37

Не оно горело, а его сгорели...

Не должно срабатывание АВ даже по КЗ приводить к перекрытию дугой! Никак!

0
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8089

16.02.2025 в 19:18:23

BV написал 16.02.2025 в 19:15

Не должно срабатывание АВ даже по КЗ приводить к перекрытию дугой! Никак!

на межфазное похоже.

0