16.02.2025 в 19:11:02
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 18:22
BV, из хороших новостей - автоматы выглядят оригинальными. Из плохих - лично я не понимаю, почему оно .....
похоже дугу плюнуло через вот эти места, и она горела долго - и энергия была такая, что хватило для срабатывания стоякового автомата.
И автомат 6Ка! С такими приколами это не камешек, а булыжник в огород АББ.
4Серый написал 16.02.2025 в 18:45
автомат могли и б/у подсунуть.тем более что двухполюсные автоматы не в отдельных коробках продаются,как трёхполюсные.а коротить и по нагару могло
даже если он сработал несколько раз по КЗ такого быть не должно!
Это чтож тогда получается - одно КЗ и меняй автомат?!!!!
А если бы вставки были на побольше, и не отработали? Писец.... весь бы щит мог выгореть к чертям....
16.02.2025 в 19:15:27
MaSeVi написал 16.02.2025 в 18:37
Не оно горело, а его сгорели...
Не должно срабатывание АВ даже по КЗ приводить к перекрытию дугой! Никак!
16.02.2025 в 19:18:23
BV написал 16.02.2025 в 19:15
Не должно срабатывание АВ даже по КЗ приводить к перекрытию дугой! Никак!
на межфазное похоже.
Да, это я.
16.02.2025 в 19:26:28
MADONNA написал 16.02.2025 в 19:18
на межфазное похоже.
Где там смайлик с крутилкой у виска. ))) Не воткнуть никак, засада. У Мадонны снова зрада , то ли перемога. )))
16.02.2025 в 19:30:24
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 19:07
BV, dokar, насчёт условий включения - уточню, но нагрузки не было никакой, скорее всего, квартира - .....
Как правило в квартире при ремонте висят времянки из КИТАЙСКИХ лед ламп размером с поллитровую банку.
При включении этих ламп автоматом, даже одной очень хорошо слышна приличная искра. Несколько - аж озоном слегка пахнет)
В лампах сэкономили на термисторах. ... NTC.
Это пусковые токи - считай КЗ для автомата...
При большом ТКЗ стояка даже вводной АВ может выбивать - успевает сработать ЭМ расцепитель.
Далее - дуга перекрыла автомат....
Суть в том - что:
Я бы сдал от греха подальше и второй АВ.... Или... поставил бы второй на место сгоревшего и повторил эксперимент. Желательно чтобы домовые электрики были на связи и недалеко от вру.
16.02.2025 в 19:34:01
В автомате следы дуги исключительно на контактах и дугогасящих, это значит что он отработал штатно по КЗ, возможно даже не раз.
Да сто пудов электрики это и устроили, а теперь жмутся и отнекиваются
самый простой способ - перепутать фазировку счетчика который как раз после этого автомата стоит,
16.02.2025 в 19:34:23
MADONNA написал 16.02.2025 в 19:18
на межфазное похоже.
))) ну да, там были дебилы, и вдруг при переключении квартиры решили посмотреть что будет если дать две фазы и так несколько раз.
Даже если теоретически межфазное, автомат не должно перекрыть.
16.02.2025 в 19:37:36
BV написал 16.02.2025 в 19:34
))) ну да, там были дебилы, и вдруг при переключении квартиры решили посмотреть что будет если дать .....
Отбросьте всё невозможное, и то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался (с)
Это не след 220 дуги. а именно 380 долгой. как получили? элементарно, но мне право неудобно такому эксперту объяснять все 15 сценариев, как именно это могло случиться.
Да, это я.
16.02.2025 в 19:39:32
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 15:02
при включении внутри автомата пробило фазу на ноль так, что аж выбило подъездный автомат. Проверили 3 раза - автомат точно бракованный,
Просьба про три раза тоже максимально подробно.
Если было КЗ - электриков не ругайте, а наоборот благодарите случай, который помог выявить перекрытие автомата дугой.
Кстати не лишне собрать этот АВ и промеггерить - интересно что покажет.
16.02.2025 в 19:42:51
BV написал 16.02.2025 в 19:34
Даже если теоретически межфазное, автомат не должно перекрыть.
Вообще ни разу, тем более АВ именно двухполюсный, а не L+N...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2025 в 19:45:55
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.