Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116759

16.02.2025 в 19:51:24

sebikov написал 16.02.2025 в 19:34

В автомате следы дуги исключительно на контактах и дугогасящих, это значит что он отработал штатно по КЗ, возможно даже не раз.

..... и часть дуги ушла наверх и вылетела сверху - первое фото....

sebikov написал 16.02.2025 в 19:34

Да сто пудов электрики это и устроили, а теперь жмутся и отнекиваются

Такую версию тоже нельзя исключать 100%. А автомат на стояке просто отработал по КЗ вместе с вводным.

Но это тоже говорит о том, что дуга (даже без перекрытия) горела слишком долго.... токоограничение где?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

16.02.2025 в 19:52:57

MaSeVi написал 16.02.2025 в 19:42

Вообще ни разу, тем более АВ именно двухполюсный, а не L+N...

Тем боле конструкция, согласно стандартам перед пуском в серию пройти испытание по определённому международному протоколу.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116759

16.02.2025 в 19:57:29

Misaka10032, можно у домовых электриков узнать, какая автоматика стоит на стояке, сечение стояков, и где находится ТП, ее тип - сухая? И тд.....

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

16.02.2025 в 20:21:14

BV, > BV написал 16.02.2025 в 19:51

..... и часть дуги ушла наверх и вылетела сверху - первое фото....

ну штож, запомним что Ы200 нельзя подключать к сети за нижние контакты. Кто вообще додумался убрать у этих автоматов изоляцию вокруг проводящих частей, насколько вижу дуга пробежала по медной пластине держателя контакта и дальше по оси вплоть до дырок в корпусе?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116759

16.02.2025 в 20:26:02

MaSeVi написал 16.02.2025 в 19:42

Вообще ни разу, тем более АВ именно двухполюсный, а не L+N...

Это даже не звоночек, а колокол!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116759

16.02.2025 в 20:29:17

sebikov написал 16.02.2025 в 20:21

убрать у этих автоматов изоляцию вокруг проводящих частей

я не силен в потрохах автоматов.....как у других?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116759

16.02.2025 в 20:33:27

sebikov написал 16.02.2025 в 20:21

ну штож, запомним что Ы200 нельзя подключать к сети за нижние контакты

Вроде АББ разрешает подключать и так и эдак?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

16.02.2025 в 20:38:50

sebikov написал 16.02.2025 в 20:21

запомним что Ы200 нельзя подключать к сети за нижние контакты.

Неправда...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

16.02.2025 в 20:41:36

BV написал 16.02.2025 в 20:29

я не силен в потрохах автоматов.....как у других?

ну у кого больше кроме АББ - дырок в этих местах осей , точнее есть у легранда но они там несквозные с модуля на модуль.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116759

16.02.2025 в 20:51:10

MaSeVi написал 16.02.2025 в 20:38

Неправда...

дык, речь не о том, что АББ запрещает....а в контексте обсуждения.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

16.02.2025 в 20:58:34

BV написал 16.02.2025 в 20:51

а в контексте обсуждения.

Указано было "нельзя" без контекста же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.