MADONNA написал 16.02.2025 в 19:18

на межфазное похоже.

Где там смайлик с крутилкой у виска. ))) Не воткнуть никак, засада. У Мадонны снова зрада , то ли перемога. )))

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

16.02.2025 в 19:30:24

Misaka10032 написал 16.02.2025 в 19:07

BV, dokar, насчёт условий включения - уточню, но нагрузки не было никакой, скорее всего, квартира - .....

Как правило в квартире при ремонте висят времянки из КИТАЙСКИХ лед ламп размером с поллитровую банку.

При включении этих ламп автоматом, даже одной очень хорошо слышна приличная искра. Несколько - аж озоном слегка пахнет)

В лампах сэкономили на термисторах. ... NTC.

Это пусковые токи - считай КЗ для автомата...

При большом ТКЗ стояка даже вводной АВ может выбивать - успевает сработать ЭМ расцепитель.

Далее - дуга перекрыла автомат....

Суть в том - что:

  1. автомат не умеет быстро рвать дугу - считай нет функции токоограничения
  2. плазма дуги идет не туда и перекрывает
  3. окончательно грешить на автомат можно грешить только после замера ТКЗ - скажем, если там реальный ТКЗ 6.1 Ка - то это неправильный выбор автомата.

Я бы сдал от греха подальше и второй АВ.... Или... поставил бы второй на место сгоревшего и повторил эксперимент. Желательно чтобы домовые электрики были на связи и недалеко от вру.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1028

16.02.2025 в 19:34:01

В автомате следы дуги исключительно на контактах и дугогасящих, это значит что он отработал штатно по КЗ, возможно даже не раз.

Да сто пудов электрики это и устроили, а теперь жмутся и отнекиваются

самый простой способ - перепутать фазировку счетчика который как раз после этого автомата стоит,

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

16.02.2025 в 19:34:23

MADONNA написал 16.02.2025 в 19:18

на межфазное похоже.

))) ну да, там были дебилы, и вдруг при переключении квартиры решили посмотреть что будет если дать две фазы и так несколько раз.

Даже если теоретически межфазное, автомат не должно перекрыть.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9385

16.02.2025 в 19:37:36

BV написал 16.02.2025 в 19:34

))) ну да, там были дебилы, и вдруг при переключении квартиры решили посмотреть что будет если дать .....

Отбросьте всё невозможное, и то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался (с)

Это не след 220 дуги. а именно 380 долгой. как получили? элементарно, но мне право неудобно такому эксперту объяснять все 15 сценариев, как именно это могло случиться.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

16.02.2025 в 19:39:32

Misaka10032 написал 16.02.2025 в 15:02

при включении внутри автомата пробило фазу на ноль так, что аж выбило подъездный автомат. Проверили 3 раза - автомат точно бракованный,

Просьба про три раза тоже максимально подробно.

Если было КЗ - электриков не ругайте, а наоборот благодарите случай, который помог выявить перекрытие автомата дугой.

Кстати не лишне собрать этот АВ и промеггерить - интересно что покажет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

16.02.2025 в 19:42:51

BV написал 16.02.2025 в 19:34

Даже если теоретически межфазное, автомат не должно перекрыть.

Вообще ни разу, тем более АВ именно двухполюсный, а не L+N...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

16.02.2025 в 19:45:55

BV написал 16.02.2025 в 19:30

считай нет функции токоограничения

1000055849

То есть обман потребителя?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

16.02.2025 в 19:51:24

sebikov написал 16.02.2025 в 19:34

В автомате следы дуги исключительно на контактах и дугогасящих, это значит что он отработал штатно по КЗ, возможно даже не раз.

..... и часть дуги ушла наверх и вылетела сверху - первое фото....

sebikov написал 16.02.2025 в 19:34

Да сто пудов электрики это и устроили, а теперь жмутся и отнекиваются

Такую версию тоже нельзя исключать 100%. А автомат на стояке просто отработал по КЗ вместе с вводным.

Но это тоже говорит о том, что дуга (даже без перекрытия) горела слишком долго.... токоограничение где?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

16.02.2025 в 19:52:57

MaSeVi написал 16.02.2025 в 19:42

Вообще ни разу, тем более АВ именно двухполюсный, а не L+N...

Тем боле конструкция, согласно стандартам перед пуском в серию пройти испытание по определённому международному протоколу.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

16.02.2025 в 19:57:29

Misaka10032, можно у домовых электриков узнать, какая автоматика стоит на стояке, сечение стояков, и где находится ТП, ее тип - сухая? И тд.....