BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124145

21.04.2025 в 15:49:06

Саt, накладные.... А это замазать.)))

А без шуток - гнезда глубиной 42-45мм.

Но в вашей ванной почему-то нет гидроизоляции и налить воду в гнезда очень легко когда будет трещина на плиточном шве...

Гипс на фото также размокнет от воды, и потом с него посыпется плитка.

0
Litnik01
Litnik01
Новичок

Регистрация: 21.04.2025

Хабаровск

Сообщений: 11

21.04.2025 в 16:13:49

Здравствуйте. подскажите, правильно ли нарисовал схему щита? Квартира 3 комнаты. Счетчик и вводной автомат в подъезде. Проводку в квартире меняем, поэтому будет отдельных квартирный щит. В щитке будет стоять вводной автомат на 63А, чтобы можно было отключить при желании не выходя в подъезд. После него реле напряжения тоже на 63А. После реле хочу сделать две линии - одну на котел, защиту от протечек и холодильник, вторую на все остальное - чтобы можно было при отъезде просто выключить все, кроме важных линий. Соответственно после реле идем на два рубильника, для первой линии и для второй. Дальше с рубильников на важные приборы через диф. автоматы, на остальные приборы через обычные автоматы. Фазу вроде как нарисовал правильно, с нулями не уверен. Вопросы: Во первых, получилось две независимых как бы нулевых шины от разных рубильников, их надо соединять между собой? Или можно вообще все на одну нулевую шину общую привести? Правильно ли подключил реле напряжения? схема

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

21.04.2025 в 16:19:39

Litnik01 написал 21.04.2025 в 16:13

В щитке будет стоять вводной автомат на 63А

Это более 11 кВт. Вам столько выделено? При это у Вас газ. Все автоматы без УЗО, но при этом порядочно АВДТ, вдобавок с номиналами беда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Саt
Саt
Новичок

Регистрация: 21.04.2025

Москва

Сообщений: 2

21.04.2025 в 16:23:03

Там дом и плитка 1972 г, хотели пока не трогать, только кухню сделать. Подрозеьник небольшой, 45, но и на него глубины дырки не хватает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124145

21.04.2025 в 17:05:43

Litnik01 написал 21.04.2025 в 16:13

В щитке будет стоять вводной автомат на 63А,

А что не 250А сразу?) Ну или 100? Что там сейчас стоит? Фото дайте...

В вашем рисунке нет диф защиты на розетки.... Проект под нож...

0
Litnik01
Litnik01
Новичок

Регистрация: 21.04.2025

Хабаровск

Сообщений: 11

21.04.2025 в 17:11:03

MaSeVi написал 21.04.2025 в 16:19

Вам столько выделено?

вводной автомат в подъезде на 63А стоит. разницы УЗО + АВ или АВДТ нет же, мне больше нравится вариант с АВДТ. почему беда с номиналами? и что все-таки насчет подключения нулей рубильников и РКН?

0
Litnik01
Litnik01
Новичок

Регистрация: 21.04.2025

Хабаровск

Сообщений: 11

21.04.2025 в 17:16:23

BV написал 21.04.2025 в 17:05

Что там сейчас стоит?

в подъезде 63А, дом новый. на розетки добавлю узо возможно, но это не суть, вопрос в схеме подключения РКН и рубильников, корректно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124145

21.04.2025 в 17:17:37

Litnik01 написал 21.04.2025 в 17:16

в подъезде 63А

Это рубильник, или автомат?) Фото пожалуйста дайте...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

21.04.2025 в 17:18:24

Litnik01 написал 21.04.2025 в 17:11

разницы УЗО + АВ или АВДТ нет же,

Есть. Просто тогда смысл всё делать на АВДТ. А так 4-х УЗО вполне достаточно и все автоматы по схеме также будут под дифзащитой, а не как сейчас. Ну и плюс дешевле. Но раз Вам больше так нравится, то конечно же делайте так... И два выключателя нагрузки- бессмысленны...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124145

21.04.2025 в 17:20:14

Litnik01 написал 21.04.2025 в 17:11

почему беда с номиналами?

Духовка, полотенцесушитель, кондишен, освещение.... Да и логика щита неразумная по защите.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

21.04.2025 в 17:57:16

Litnik01 написал 21.04.2025 в 17:16

на розетки добавлю узо возможно, но это не суть

Это и есть главная суть. А вот это

Litnik01 написал 21.04.2025 в 17:16

вопрос в схеме подключения РКН и рубильников, корректно?

Уже следующий вопрос. По мне 4 УЗО, рубильник на отключаемые, 20 автоматов, щит на 36 модулей...

0