02.05.2025 в 14:14:40

Сейчас меняю проводку в квартире. В этажном щите по стояку идет 5 проводов, от трех фаз отводы через автомат, от нулевого орехом отвод на клеммную колодку, пятый провод зачищенным участком хомутом прижат к корпусу щита. При этом электрик из ТСЖ говорит, что дом не заземлен: вроде бы модернизация была году в 2005, но на заземление денег не хватило. Можно ли подключать PE проводник к этому пятому, или пока действовать как при TN-C и PE в розетках и щите не подключать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122732

02.05.2025 в 14:24:22

vgef2 написал 02.05.2025 в 14:14

При этом электрик из ТСЖ говорит, что дом не заземлен: вроде бы модернизация была году в 2005, но на заземление денег не хватило.

Спросите, что он буквально- имеет в виду... Пусть картинку нарисует

0
vgef2
vgef2
Новичок

Регистрация: 18.02.2025

Москва

Сообщений: 5

02.05.2025 в 16:36:10

BV, Он пока не доступен. Если я правильно понял, сейчас просто на вводе в дом PEN от подстанции разделен на отдельные N и PE. Но не сделано повторное заземление у самого дома

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21184

02.05.2025 в 16:55:57

vgef2 написал 02.05.2025 в 16:36

Но не сделано повторное заземление у самого дома

Ну и что? Это не главное.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122732

02.05.2025 в 17:17:30

vgef2 написал 02.05.2025 в 16:36

Но не сделано повторное заземление у самого дома

Его нет у очень многих домов. Не надо путать контур заземления дома и защитный нулевой проводник в доме. От наличия контура заземления вам ни холодно ни жарко - никак вообще.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122732

02.05.2025 в 17:37:58

vgef2 написал 02.05.2025 в 14:14

Можно ли подключать PE проводник к этому пятому

Нужно!!!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

04.05.2025 в 11:05:52

vgef2 написал 02.05.2025 в 16:36

Если я правильно понял, сейчас просто на вводе в дом PEN от подстанции разделен на отдельные N и PE.

Ещё при реконструкции непременно провели ревизию основной СУП - это много важнее наличия или отсутствия искусственного заземлителя.

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 402

12.05.2025 в 21:27:38

В системе отопления в качестве резервного котла для газового планируется электрический трехфазный котел мощностью 9 кВт. Кабель какого сечения проложить в штробе для такого котла?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17272

12.05.2025 в 21:28:56

atztek, 5x2.5 кв.мм

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 402

13.05.2025 в 00:55:27

К выходу автомата в щитке нужно будет подключить две жилы - 6 мм2 и 2.5 мм2. Здесь 6 мм2 пойдут к УЗО в щитке, а 2.5 мм2 - кабель в другую комнату. Можно их соединить без дополнительных клеммников и т.п.?