13.05.2025 в 01:33:00
Radio написал 13.05.2025 в 01:06
В другую комнату — без узо? Почему?
Пока проверяю варианты. Кабель 2.5 мм2 для трехфазного электрического котла, УЗО занимает 4 модуля, скорее всего для него может не хватить места в 'исходящем' щитке. Само УЗО 4Р планировал (если не хватит места) расположить в котельной рядом с котлом. Котел резервный, для крайне редкого использования.
Radio написал 13.05.2025 в 01:06
Конструкция жил?
6 мм2 - одножильный или многожильный, любой подойдет. 2.5 мм2 - поскольку речь о кабеле 5х2.5 мм2, то вероятно одножильный.
Вы намекаете что в случае обоих многожильных их можно было бы опрессовать?
13.05.2025 в 07:39:58
atztek написал 13.05.2025 в 01:33
в случае обоих многожильных их можно было бы опрессовать?
Их можно засунуть в один наконечник ншви. Например, в ншви2-4.
13.05.2025 в 10:22:21
atztek написал 13.05.2025 в 01:33
Пока проверяю варианты.
Вы бы лучше весь свой план для проверки выложили в новой теме. Потому что, судя по схеме отопления, там возможны совершенно неожиданные косяки.
13.05.2025 в 10:35:16
ВТБ! написал 13.05.2025 в 10:22
Вы бы лучше весь свой план для проверки выложили в новой теме. Потому что, судя по схеме отопления, .....
Схему щитка в отдельной теме с описанием что подключено. В схеме - отдельное трехфазное УЗО + АВ, или дифф на котел, а на однофазные потребители по УЗО на каждую фазу.
13.05.2025 в 10:42:51
atztek написал 13.05.2025 в 00:55
К выходу автомата в щитке нужно будет подключить две жилы - 6 мм2 и 2.5 мм2.
У вас вводной АВ более 25А?
13.05.2025 в 12:48:00
BV написал 13.05.2025 в 10:42
У вас вводной АВ более 25А?
Да, вводной на 32А.
BV написал 13.05.2025 в 10:35
Схему щитка в отдельной теме с описанием что подключено. В схеме - отдельное трехфазное УЗО + АВ, или дифф на котел, а на однофазные потребители по УЗО на каждую фазу.
Ок, открою отдельную ветку. Но раз вопрос задан, все как Вы указали - на котел трехфазные УЗО+автомат, на все остальное - однофазные УЗО со своими автоматами.
13.05.2025 в 12:48:00
.
13.05.2025 в 12:58:07
atztek написал 13.05.2025 в 12:48
Да, вводной на 32А.
4ки в щите для расключения хватит см ПУЭ ток прокладка "открыто" 41А
Или 6. Переход на 2.5 через АВ в щите. Не лезет - ящик больше брать, но не ставить автоматику у котла. Надо защищать линию.
15.05.2025 в 10:38:02
Вопрос к мастерам с Украины, кто соединяет провода в распред коробках методом опрессовки, какими гильзами вы пользуетесь? Давным давно покупал гильзы квт, но щас не их время, а с того что видел в магазинах, они какие-то с тонкой стенкой...
15.05.2025 в 19:24:27
Hovrashok9, раз уж совсем нет ничего, яб посмотрел в сторону медных трубок для тех же кондеев..