GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 323

16.07.2025 в 10:20:14

Алексей Рыбкин написал 16.07.2025 в 01:46

А разве там питание 220? Не 12 вольт?

Питание по UTP называет PoE (Power over Ethernet), там обычно 48в.

2
lizard787
lizard787
Местный

Регистрация: 03.08.2013

Минск

Сообщений: 187

16.07.2025 в 11:09:15

Наверное попробую сначала один датчик повесить либо с краю, как советовали, либо по середине. Или попробовать сразу 2 по краямIMG_20250716_110502IMG_20250716_110709

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124092

16.07.2025 в 12:14:02

sanya1965,  Так непонятно что у автора должно питаться от свича по POE ?

0
Kordero
Kordero
Новичок

Регистрация: 09.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 10

16.07.2025 в 15:49:54

Алексей Рыбкин написал 16.07.2025 в 01:43

Но дело в том что мерить вводной кабель-зачем? Любое защитное устройство-автомат или пробка-реагирует на то что за ним. На то что перед ним-ему начхать.

А если вводной кабель 4мм алюмишка, выдерживающая 6 киловат, а ты поставишь ЗУ 63 и включишь в квартире одновременно духовку стиралку пылесос и чайник, все будет нормально?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 650

16.07.2025 в 19:47:52

Даже если поставить вместо 63 1 то и оно не отработает случись что на вводном "4мм алюмишка". Посчитаем. Если на входе 4мм алюмишка то дальнейшая разводка либо 4 либо 2.5 Пусть 4 Допустимый длительный ток для 4мм алюмишка-25А. Тепловуха гарантировано работает при 1,45 номинала. 25/1,45=17,24. То есть дальше должен стоять 16А автомат. (если 2.5 то 10) Так что то что стоит сразу после вводного 63 особого значения не имеет Ну просто подумайте чуток-почему в советские годы на входе ставили либо пакетник либо рубильник-как кстати у ТС Просто тот 63 в роли не автомата а рубильника-только и всего

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19899

16.07.2025 в 21:37:45

BV написал 16.07.2025 в 12:14

sanya1965,  Так непонятно что у автора должно питаться от свича по POE ?

На заре интернета тянули витухи в подъезд, потом в квартиры. По 2-3шт, тогда дорого было. Сейчас тянут оптику, и в каждом подъезде появился щит. Берется одна витуха, 8жил объединяют -это один кабель. Второй аналогично. И запускают 220 по этим кабелям от щитовой до подъездного щита. Там колодка на 5 розеток, в нее вилки оборудования. Перекладывать геморно, все заложено плиткой. Конечно, в таком варианте две изоляции -у провода и у кабеля. Что немного некорректно в предыдущем контексте. Но там и мощность, и интенсивнось, в десятки раз больше.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Kordero
Kordero
Новичок

Регистрация: 09.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 10

16.07.2025 в 22:19:27

Алексей Рыбкин, Понял, не в ту сторону думал, спасибо. Но если не важен какого сечения воодной кабель, как лучше раскидать автоматы и узо? Свет Кухня/Зал/Спальная/Ванна/коридор разделить на 1) Спальная+Кухня 2) Зал+коридор 3)Ванна или 1)Зал+Спальная 2)Кухня+Ванна+коридор И остается Диф на Стиралку Диф на холодильник Диф на посудомойку+ 16а розетки 2х комнат +16а Розетки кухни+ 16а еще розетки и вытяжка+электроподжиг плиты И того Вводной ?а-Счетчик-реле?а-3 Дифа-Узо?а на весь свет+ 2 группы розеток? или 2 узо например розетки+свет?иРозетки+ свет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124092

17.07.2025 в 00:03:34

Kordero, поменяйте вводной на нормальный