Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 687

20.07.2025 в 23:08:36

BV-буду знать

0
Kordero
Kordero
Новичок

Регистрация: 09.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 14

22.07.2025 в 17:59:01

Подскажите на простом языке в чем разница между Welrok D2, VI и VIP

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

22.07.2025 в 22:03:12

Kordero написал 22.07.2025 в 17:59

Подскажите на простом языке в чем разница между Welrok D2, VI и VIP

Вас от поиска отключили ? https://welrok-shop.ru/info/articles/sravnenie-modeley-rele-napryazheniya-welrok/?ysclid=mdewew1ksj414470265//

0

Да, ни фига.

Kordero
Kordero
Новичок

Регистрация: 09.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 14

22.07.2025 в 22:31:03

dokar написал 22.07.2025 в 22:03

Вас от поиска отключили ?

Я попросил объяснить на простом языке. Защита от превышения тока/полной мощности обычному обывателю ни о чем не говорит

0
yury98
yury98
Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 103

24.07.2025 в 12:06:03

Вентилятор Вентс ТТ100Т стоит в вентиляции сауны и санузлов. Срабатывает от отдельной кнопки, потом таймер на 15 минут. 10 лет отработал, на днях перестал включаться. Напряжение на вход поступает, дальше непонятно. Снять целиком сложно-все заделано.

Полную схему не нашел. Есть вариант - вытащить совсем плату и использовать внешний таймер. Достаточно ли подать питание на выходную колодку платы? На какие из трех проводов?TT100TТТ100Т

0
JackBrown
JackBrown
Новичок

Регистрация: 19.07.2025

Moscow

Сообщений: 4

24.07.2025 в 19:42:51

Если ввод на 3 фазы по 25А, достаточно ли ПуГВ на 4 кв мм для соединения модулей внутри щита?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25717

24.07.2025 в 20:32:16

JackBrown

Достаточно с большим запасом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

JackBrown
JackBrown
Новичок

Регистрация: 19.07.2025

Moscow

Сообщений: 4

25.07.2025 в 17:47:45

ВТБ!, спасибо!

Еще вопрос: есть узо и 3 автомата на розетки, каждый по 16А. Хочу вывести их на клеммы. С фазой вопросов нет, от каждого автомата провод 2.5 кв мм. А ноль идёт от узо - как его лучше прокинуть?

1 способ: обжать 3 провода в один ншви и подключить к узо 2 способ: рядом с узо поставить кросс модуль, от узо подключить проводом 4 кв мм, и подвести 3 провода на 2.5 кв мм с него 3 способ: рядом с клеммами поставить проходную клемму quattro с четырьмя контактами, от узо на неё кинуть провод 4 кв. мм и развести 3 контакта на клеммы по 2.5 кв мм.

Или что-то еще?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124392

25.07.2025 в 17:59:11

JackBrown написал 25.07.2025 в 17:47

Или что-то еще?

Самое простое почему-то прошло мимо - обычная нулевая шинка или с винтами или втычная, и как правило пара шин идет в стандартном комплекте ящика щитка.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

25.07.2025 в 19:59:28

BV написал 25.07.2025 в 17:59

обычная нулевая шинка или с винтами

JackBrown,  Напилите нужное количество слотов. А также Wago и ним адаптер клевый. Адаптер клемм Wago, на дин рейку, пластик PETG, 3 шт, красный

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21254

25.07.2025 в 22:10:57

dokar написал 25.07.2025 в 19:59

Wago и ним адаптер клевый.

Клевый адаптер выглядит вот так:

adapter-na-din-rejku-dlya-klemm-serii-221-412-221-413-221-415-wago-41573-2020-01-20-11-22-30-1-5e256346f251b\[1\]b6d4255e-acdc-477e-9ea3-d7cb645704fb2025-07-25_22-10-36

А по вашей ссылке самопал какой-то беспонтовый по конской цене.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу