BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125380

29.08.2025 в 11:01:18

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 08:57

бумкнула проводка с возможным пожаром-в перекрытии куда не добраться.

Пожар в бетонном перекрытии? ) Там куда не добраться - как коробки ставили?) А изоляции от воды ничего не будет, если она не повреждена. А если повреждена - проводка и так уже заамочена и сохнуть будет месяц и в любом случае после обследования (визуально во вскрытых коробках и опротивление изоляции, как минимум) - принимать решерение что делать.

Про времянку на время сушки тут уже писали.

Алексей Рыбкин,  судя по написанному вами - о электропроводках, и их возможных проблемах и ремонте вы имеете очень отдаленное представление и недостаток знаний заполняете фантазиями.

И да, кстати так любимые домохозяйками многопроволочные жилы капиллярно всасывают воду с солями от строительных конструкций и потом гниют внутри, превращаясь в нечто зеленое. Не быстро, годами, но потом может быть сюрприз нежданчик. Разбирал такое...

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 08:57

Идея с судом это всё теория. На практике-суд без конкретныъх сумм заявление не примет а конкретные суммы появятся после того как всё закончится и будет сделан ремонт. Вот сумму этого ремонта суд и затребует.

И тут вы не в теме. Сначала делается экспертиза повреждений с оценкой стоимости, конторой с СРО на такой вид деятельности. Но ответчик может оспорить ее, и суд может назначить повторную. Поэтому, увы, до окончания суда ремонт делать нельзя - все надо оставлять как есть.

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 08:57

Но даже если суд присудит а у соседей ни хрена-получать 100 рублей в месяц это очень наверно радостно...

Сейчас возможны и другие варианты.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125380

29.08.2025 в 11:11:43

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:13

Какая труба в межэтажном пространстве?

Поди докажи что не просвесверлили выше и глубже.... И как далеко протечка от стояка канализации.

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:13

А проводка-есть трассоискатели.

У вас их нет и вы ими никогда не пользовались, только слышали о них. У меня есть и я их использую практически. Они далеко не так волшебны, и особенно при протечках.

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:13

И можно ведь сверлить потихоньку-медленно медленнот просверлил маленькое отверстие,

.... в пластике трубы)

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:13

сунул туда какой то сучок, убедился что ничего нет...

Сучок наверное с глазами?)

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 738

29.08.2025 в 11:16:05

BV написал 29.08.2025 в 11:01

изоляции от воды ничего не будет, если она не повреждена.

Серьёзно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125380

29.08.2025 в 11:18:32

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:06

Просто суммарный диаметр отверстий должен быть способен пропустить всю выливавшуюся воду

Фантаст) Сначала вода течёт по конструкциям и потом дай бог попадет в дыру. Пойди угадай точно, где сверлить.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 738

29.08.2025 в 11:19:20

BV написал 29.08.2025 в 11:11

вы ими никогда не пользовались

А Вы видать никогда не сверлили. Когда сверлишь то сразу чуствуешь когда сверло прошло материал и попало в пустое пространство.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125380

29.08.2025 в 11:24:32

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 11:16

Серьёзно?

Абсолютно точно. Проводил испытания мегаомметром. И даже замачивал разные типы проводов в ведре. Кабель ввг вообще незаметно. А проводники без оболочки не опускаются ниже норм.

Рыбкин, вы используете ваши обывательские понятия, в том числе прочитанные во всемирной помойке, и они не соответствуют реальности.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125380

29.08.2025 в 11:26:33

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 11:19

А Вы видать никогда не сверлили. Когда сверлишь то сразу чуствуешь когда сверло прошло материал и попало в пустое пространство.

Конечно заметно, когда сверло провалилось в трубу или в канал с проводом... но уже поздно будет) А замурованный без пустот в бетон кабель заметите, .... когда соседи прибегут) Что им там понакрутили при ремонте никто не знает.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 738

29.08.2025 в 11:28:36

BV написал 29.08.2025 в 11:01

И тут вы не в теме.

Меня однажды залили. Составил акт и попытался в суд В суде ответили что без документально подтверждённых чеками затрат на ремонт заявление не примут. А к Вам вопрос Вы лично такое делали-ну акт, оценка, суд? Или опять-теория?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 738

29.08.2025 в 11:32:06

BV написал 29.08.2025 в 11:26

Конечно заметно, когда сверло провалилось в трубу или в канал с проводом... но уже поздно будет)

Это когда сила есть -ума не надо Обычно сразу чуствуешь выход сверла и прекращаешь сверлить Да-и что там за трубы? Ладно там сплошная плита с каналами для проводки. Но вот труба-какая, для чего?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 738

29.08.2025 в 11:38:14

BV написал 29.08.2025 в 11:24

И даже замачивал разные типы проводов в ведре.

Пять минут?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125380

29.08.2025 в 11:38:23

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 09:38

Там - проводка (к той же люстре) но трубы....

Да да, в сортире рядом с канализацией проводке для люстры самое место)))

Алексей Рыбкин написал 29.08.2025 в 10:28

Коты слишком крупные и им не пролезть а вот мышам...

О КЭП, теперь я знаю какого размера коты!)))

Хотя в ооочень старых домах с деревянными перекрытиями может быть место и для котов)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу