Ret
Ret
Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 385

23.09.2025 в 12:15:39

BV написал 23.09.2025 в 11:35

Холодильник.

360 ВТ в час?! Он в принципе не может столько брать. А если уж в нем что-то закосячило от старости, то он так должен работать постоянно. А как я уже отметил за последующие 19 часов ничего подобного не случилось

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126474

23.09.2025 в 12:23:46

Ret,  Отключите все потребители и проверьте счетчик на самоход. (Лучше в щите автоматами после счетчика, чтобы проводка была отключена)

Если счетчик в порядке.... Может быть неисправность проводки и где-то греется.

Редко но бывает - розетка соседа на вашей проводке...

И... вообще - маловероятно чтобы счетчик имел самоход скачками - то есть, то нет.

1
Ret
Ret
Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 385

23.09.2025 в 16:00:25

Ну провел я этот эксперимент. Правда автоматы не отключал. Показания за 2 часа не изменились ни на ватт

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25959

23.09.2025 в 18:55:49

Ret написал 23.09.2025 в 11:25

в соседнем поселке на прошлой неделе сгорел ноутбук в режиме сна

У Вас МКД или частный дом с "умным" счётчиком и с повторным заземлением после него?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Ret
Ret
Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 385

23.09.2025 в 19:35:15

ВТБ!, МКД c нулем и нейтралью в одном флаконе. По-моему это называется PEN. А может даже и PE, потому что "Земли" в правильно понимании в щитке нет. Счетчик наверное из умных, раз сам передает данные в энерго. Меркурий "203,2 Т" Но то у меня. У товарища (у которого ноут сгорел) дом современный, все раздельно, по фен-шую.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126474

23.09.2025 в 19:52:02

ВТБ! написал 23.09.2025 в 18:55

У Вас МКД или частный дом с "умным" счётчиком и с повторным заземлением после него?

Дык, и в МКД достаточно после счетчика ноль соединить с трубой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25959

23.09.2025 в 20:55:33

BV написал 23.09.2025 в 19:52

и в МКД достаточно после счетчика ноль соединить с трубой

Этот "недостаточно умный".

"2.1.2 Измеряемые параметры Счетчик обеспечивает измерение параметров:  учтенная активная и реактивная энергия по модулю (суммарно, без учета направления), в том числе раздельно по каждому тарифу, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов;  значения фазного напряжения и тока;  значения активной, реактивной и полной электрических мощностей;  значения коэффициента мощности (cos φ);  значения максимумов мощности;  значения частоты сети;  текущее время и дата с возможностью установки и корректировки, с ведением календаря и сезонных переходов времени;  время работы (наработка) счетчика."

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25959

23.09.2025 в 21:02:10

BV написал 23.09.2025 в 11:35

Холодильник.

Дверь неплотно закрыта?

0

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10192

23.09.2025 в 21:03:46

ВТБ! написал 23.09.2025 в 21:02

Дверь неплотно закрыта?

В режим разморозки включился.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126474

23.09.2025 в 21:10:59

MADONNA написал 23.09.2025 в 21:03

В режим разморозки включился.

Там скорее всего совсем слабенькие ТЭНы... и врядли он потребляет больше обычного.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10192

23.09.2025 в 21:16:47

BV написал 23.09.2025 в 21:10

Там скорее всего совсем слабенькие ТЭНы... и врядли он потребляет больше обычного.

Там тэн 200-250вт, ну может и больше. Ну и еще что-то,

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу