Aтос написал 07.10.2025 в 09:06

PEN. Соединённый защитный и средний провод.

Это PEM.

Зачем вы сюда все это выложили? Показать что копировать ГОСТы умеете?

Достаточно N, PEN, и РЕ.

ТС не понимает что у него на этаж приходит PEN и на этаже, на верхней шинке разделяется на N и РЕ.

Если при отключении вертушки все провода на кухне отключатся при проверке тестером (перестанут звониться на корпус щита) - значит налицо строительная ошибка

Больше тут жевать логику смысла нет. Пора переходить к практике)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127144

07.10.2025 в 11:33:37

Aтос написал 07.10.2025 в 08:17

Разрывать можно только Нейтраль N и Линию L

Есть исключения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127144

07.10.2025 в 12:39:06

ZooY написал 07.10.2025 в 01:07

Вариант с прозвонкой мне не нравиться, т.к. требует метров 15 кабеля и чреват нехорошими последствиями.

Ну мало ли что вам не нравится. И никаких нехороших последствий не будет, если четко понимаешь что делаешь и где могут быть возможные проблемы.

Общее правило - при прозвонке омметром естественно отключать все.

И 15 метров провода не надо)

В принципе для решении задачи достаточно лампочки контрольки с двумя проводами по полметра и плоская отвертка. Ну там может винт с шайбой на дне щита поискать)

0