Tolk
Tolk
Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 183

16.11.2025 в 22:01:04

MaSeVi, Так, а почему так происходит? В моей голове - автомат выключен = тока нет = выбивать не должно. И ладно если бы я коротил фазу с землей, так именно ноль с землей заставляет диф сработать

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17527

16.11.2025 в 22:41:38

Tolk написал 16.11.2025 в 22:01

а почему так происходит?

Потому что возникает токовый дисбаланс в УЗО: было равенство в двух проводниках - фазе и ноль, Вы подключили ноль к РЕ, баланс нарушился и всё. Автомат тут не причём, поверьте...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1160

16.11.2025 в 22:42:43

Tolk, между землей и нейтралью есть небольшое напряжение (обычно), их замыкание вызывает срабатывание диффа

2
Tolk
Tolk
Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 183

17.11.2025 в 01:06:19

А если шланг строительного пылесоса при уборке мелкой пыли сильно бьет током, то к него можно приделать провод, а провод соединить с контактом заземления от розетки? Или идея не лучшая?