Дано - старый глубоко довоенный кирпичный дом с газом. Капремонт электростояков был лет 10 назад, проводники медь не менее 10мм2. 5й ж/з проводник имеется.
Особенность - подьезд запитан сверху через чердак и провода электростояка в подвал не идут.
Измерения на первом этаже - там где оканчивается электростояк.
При присоединении КУП к трубам водоснабжения по проводнику течёт ток аж до 6А - примерно от 2.5. Ток меняется постоянно. И.... постоянный ток порядка 0.2 (замер корректный, относительный).
Так оставить - привет электрокоррозия, и конец трубам. Соединение убрано. Напряжение КУП - труба около 2 вольт, тоже скачет. Наверное в подвале нет СУП.
Может ли питать дом древний кабель без жилы нейтраль, с нейтралью по броне? Как далеко ТП - неизвестно.
Еще ..... в часы пик напряжение скачет примерно от 200 до 240 вольт с изменениями минуты за две. В "спокойные" периоды - около 225. И это с достатлчно толстой медью в стояке. (на этажаж безообрывно, через орехи) Искать отгорающий ноль? Или есть варианты? (к сожалению, линейные напряжения заменить не успел)
Ну ... просто мысли вслух.... Но вдруг будут идеи что еще измерить.....