BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132592

23.02.2026 в 01:24:16

Дано - старый глубоко довоенный кирпичный дом с газом. Капремонт электростояков был лет 10 назад, проводники медь не менее 10мм2. 5й ж/з проводник имеется.

Особенность - подьезд запитан сверху через чердак и провода электростояка в подвал не идут.

Измерения на первом этаже - там где оканчивается электростояк.

При присоединении КУП к трубам водоснабжения по проводнику течёт ток аж до 6А - примерно от 2.5. Ток меняется постоянно. И.... постоянный ток порядка 0.2 (замер корректный, относительный).

Так оставить - привет электрокоррозия, и конец трубам. Соединение убрано. Напряжение КУП - труба около 2 вольт, тоже скачет. Наверное в подвале нет СУП.

Может ли питать дом древний кабель без жилы нейтраль, с нейтралью по броне? Как далеко ТП - неизвестно.

Еще ..... в часы пик напряжение скачет примерно от 200 до 240 вольт с изменениями минуты за две. В "спокойные" периоды - около 225. И это с достатлчно толстой медью в стояке. (на этажаж безообрывно, через орехи) Искать отгорающий ноль? Или есть варианты? (к сожалению, линейные напряжения заменить не успел)

Ну ... просто мысли вслух.... Но вдруг будут идеи что еще измерить.....

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 302

23.02.2026 в 01:30:55

BV написал 23.02.2026 в 00:56

Можно использовать каналы внутри плиты. Магнит поможет их найти.

А как связаны каналы и магнит: ищем магнитом арматуру, а между двумя соседними арматурами канал?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132592

23.02.2026 в 01:36:13

DmitryB написал 23.02.2026 в 01:30

А как связаны каналы и магнит: ищем магнитом арматуру, а между двумя соседними арматурами канал?

Да. См схему армирования плит.

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 302

23.02.2026 в 02:08:43

BV написал 23.02.2026 в 01:36

Да. См схему армирования плит.

Наверное, если буду штукатурить и шпатлевать потолок, то лучше утопить в слое отделочного материала (уже делал так), а вот если не буду, то Ваш вариант пригодится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132592

23.02.2026 в 02:15:07

DmitryB написал 23.02.2026 в 02:08

Наверное, если буду штукатурить и шпатлевать потолок, то лучше утопить в слое отделочного материала

Какой кабель вы собираетесь топить в 6мм?) волшебный, толщиной 0мм? И по нормам над кабелем слой 10мм.

Зачем вопросы, если все делали и знаете?)

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 302

23.02.2026 в 09:29:30

BV написал 23.02.2026 в 02:15

Какой кабель вы собираетесь топить в 6мм?) волшебный, толщиной 0мм? И по нормам над кабелем слой 10мм.

Значит, меняем маяки на 10 мм, а кабель прижимаем к межплиточному русту. Три провода типа ПуВ 1 не пойдет, нужен один ВВГ-Пнг 3х1,5?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132592

23.02.2026 в 10:03:13

DmitryB, русты трещат. Если хотели по русту - значит вдоль плиты и странно что мешает сделать проще - проложить в канале

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21699

23.02.2026 в 10:10:03

BV написал 23.02.2026 в 10:03

странно что мешает сделать проще - проложить в канале

Наверное то же самое, что помешало и строителям, которые проложили провода в стяжке верхних соседей. В домах с нормальными пустотками так никогда не делали.

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 302

23.02.2026 в 10:34:26

BV написал 23.02.2026 в 10:03

русты трещат. Если хотели по русту - значит вдоль плиты и странно что мешает сделать проще - проложить в канале

Radio написал 23.02.2026 в 10:10

Наверное то же самое, что помешало и строителям, которые проложили провода в стяжке верхних соседей. В домах с нормальными пустотками так никогда не делали.

Дом 63 года постройки, думаю, что русты давно устоялись. Межплиточное расстояние большое, по плите перекрытия имеются отверстия, сверху насыпан песок, боюсь просверлю в канал, а оттуда посыпется.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12499

23.02.2026 в 10:45:30

DmitryB написал 23.02.2026 в 02:08

Наверное, если буду штукатурить и шпатлевать потолок, то лучше утопить в слое отделочного материала ..... Значит, меняем маяки на 10 мм, а кабель прижимаем

То есть что бы накрыть провод - ты готов нанести на потолок сотни килограмм штукатурки? Про кабель-канал слышал что-нибудь?

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132592

23.02.2026 в 11:04:29

Radio написал 23.02.2026 в 10:10

В домах с нормальными пустотками так никогда не делали.

Наверное вы просто не встречали.

Radio написал 23.02.2026 в 10:10

строителям, которые проложили провода в стяжке верхних соседей

Так просто проще. И жилье не было в собственности.... И при ремонтах стяжки не снимали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.