DmitryB написал 23.02.2026 в 10:34
Дом 63 года постройки, думаю, что русты давно устоялись.
У нас бывает зима и лето. Соседи делают ремонты. Ходят и прыгают по перекрытию
Если надеетесь, что русты не треснут потом - то зря.
23.02.2026 в 11:08:31
DmitryB написал 23.02.2026 в 10:34
Дом 63 года постройки, думаю, что русты давно устоялись.
У нас бывает зима и лето. Соседи делают ремонты. Ходят и прыгают по перекрытию
Если надеетесь, что русты не треснут потом - то зря.
23.02.2026 в 11:11:18
BV написал 23.02.2026 в 11:08
Если надеетесь, что русты не треснут, потом - то зря.
Он надеется, что кабель в русте будет выполнять армирующую роль и упрочнит замазку руста.
Narrenfreiheit
23.02.2026 в 11:17:29
BV написал 23.02.2026 в 02:15
Какой кабель вы собираетесь топить в 6мм?) волшебный, толщиной 0мм?
провод прячется вполне, если пренебречь нормой "над ",
23.02.2026 в 11:19:33
BV написал 23.02.2026 в 01:24
Дано - старый глубоко довоенный кирпичный дом с газом. Капремонт электростояков был лет 10 назад, .....
По моему в доме просто отсутствует местное повторное заземление Надо возле дома делать земляной контур и к нему-повторное местное заземление Пока-земляной контур подключён 5 проводником а физически находится где то вдали на подстанции
23.02.2026 в 11:22:32
Алексей Рыбкин написал 23.02.2026 в 11:19
По моему в доме просто отсутствует местное повторное заземление Надо возле дома делать земляной .....
От него не жарко, ни холодно. Посмотрите нормы по его сопротивлению. И его необходимость.
Пока-земляной контур подключён 5 проводником а физически находится где то вдали на подстанции
Кабели подземные 4 проводника. Редкость редкая где 5.
К совсем старым домам бывает три и броня.
23.02.2026 в 11:24:25
Ну значит основная земля того.. Кабель в доме поменяли а до дома небось нет До дома к примеру шёл 4 жильный в доме проложили 5-куда 5 жилу присоединили к старому кабелю? К нейтрали заземлёной где то вдали... Или оставили в воздухе... Плюс неравномерная по фазам в доме Вот оно и дало По моему тут единственный вариант-делать повторный контур заземления и привязываться к нему Но я не настаиваю-хозяин-барин
23.02.2026 в 11:29:00
Алексей Рыбкин написал 23.02.2026 в 11:24
Ну значит основная земля того.. Кабель в доме поменяли а до дома небось нет
Нет такого проводника. Есть нейтраль, или PEN.
Такое может быть но не однозначно.
Будут доп замеры, и возможно визит в ВРУ.
23.02.2026 в 11:29:43
BV написал 23.02.2026 в 11:04
Наверное вы просто не встречали
Да, не встречал. В домах с пустотками всегда все уложено в каналы плит. В панельках-хрущовках встречал через соседей, но там и пустот не было.
Однако, удивительное рядом: свет через стяжку верхних соседей применили сегодня (конец 10-х — начало 20-х) в целом микрорайоне монолитно-кирпичных новостроек. Охренел, когда увидел.
23.02.2026 в 11:33:38
DmitryB написал 23.02.2026 в 10:34
русты
Не создавайте себе проблем, сделайте нормальный потолок, хотя бы натяжной. Вам очень нужен потолок с трещинами и/или ступеньками межплитных швов? Зачем? Привыкли к такому?
23.02.2026 в 11:37:05
Radio написал 23.02.2026 в 11:29
Однако, удивительное рядом: свет через стяжку верхних соседей применили сегодня (конец 10-х — начало 20-х) в целом микрорайоне монолитно-кирпичных новостроек. Охренел, когда увидел.
Да полно такого.... Донстрой вон сверлил монолит 22см массовым перфом 30мм...
23.02.2026 в 11:39:42
Radio написал 23.02.2026 в 11:33
Не создавайте себе проблем, сделайте нормальный потолок, хотя бы натяжной.
258 см в бетоне. Стяжка, покрытие и потолок ... останется наверное 245. Лампочки менять удобно)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу