Шуруповерт написал 26.02.2026 в 05:57
Сорри, разобрался. Есть там четвёртый СИП, просто его так не видно, он сразу в счётчик входит, .....
Ну, т.е., полагаю вопрос закрыт)))...
26.02.2026 в 08:51:40
Шуруповерт написал 26.02.2026 в 05:57
Сорри, разобрался. Есть там четвёртый СИП, просто его так не видно, он сразу в счётчик входит, .....
Ну, т.е., полагаю вопрос закрыт)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.02.2026 в 11:33:09
Скажите, пожалуйста, какие проблемы могут возникнуть, если буду разводить кабель (освещение и розеточная группа) без гофры вдоль периметра стен, а потом закрою его демпферной лентой и залью стяжку? Соединения будут в глубоких подрозетниках, обжим в ГМЛ. Ориентировочная схема прилагается.

26.02.2026 в 11:35:45
DmitryB написал 26.02.2026 в 11:33
вдоль периметра стен
Материал стен? Штробить / подрезать основание стен?
26.02.2026 в 11:43:48
BV написал 26.02.2026 в 11:35
Материал стен?

Следование моим советам вредит кошельку
26.02.2026 в 11:45:09
BV написал 26.02.2026 в 11:35
Материал стен? Штробить / подрезать основание стен?
Гипсолитовая или гипсоцементная плита, установленная на брусках (внутренние). Кирпич (внешние). Считаете, что стяжка может "раздавить" кабель и лучше перестраховаться?
26.02.2026 в 11:47:42
ВТБ! написал 26.02.2026 в 11:43
В этой квартире я делал разводку в полу в гофре, слой стяжки позволял.
26.02.2026 в 12:05:20
DmitryB написал 26.02.2026 в 11:45
Считаете, что стяжка может "раздавить" кабель и лучше перестраховаться?
Нет. Если в слое штукатурки - без проблем. Если подрежете эту перегородку по всей длине - плохо.
26.02.2026 в 12:07:38
BV написал 26.02.2026 в 12:05
Если подрежете эту перегородку по всей длине - плохо.
Штробы только вертикальные и неглубокие (чтобы утопить кабель) до подрозетников.
26.02.2026 в 12:12:47
DmitryB написал 26.02.2026 в 11:33
Соединения будут в глубоких подрозетниках, обжим в ГМЛ.
Это будут скрытые коробки? Схема с скрытыми распаячными коробками - плохо для нахождения неисправностей. Без вскрытия и разделения проводки на участки невозможно найти на каком участке повреждение.
26.02.2026 в 12:20:36
BV написал 26.02.2026 в 12:12
Это будут скрытые коробки? Схема с скрытыми распаячными коробками - плохо для нахождения неисправностей. Без вскрытия и разделения проводки на участки невозможно найти на каком участке повреждение.
Я обычно маркирую каждый провод в распаечной коробке и подрозетнике, тут меня за это жестко критиковали. Отзвонить участки в случае аварии - не проблема.
26.02.2026 в 12:21:23
Ну звоните)))... без вскрытия коробок и снятия гильз.
PS недавно в очередной раз на практике убедился что схема с коробками - зло.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.