Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

24.03.2026 в 08:04:46

Подскажите, какие сейчас качественные розетки и выключатели есть с безвинтовыми зажимами? Куда смотреть?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

24.03.2026 в 08:36:31

Serg21220 написал 24.03.2026 в 08:04

Куда смотреть?

Смотрите на витрины и демонстрационные стенды.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14468

07.04.2026 в 22:41:19

На всякий случай тут спрошу - надо подключить два трехфазных насоса, 1100 вт и 550 вт. Они работают одновременно.

  1. можно ли один кабель завести в один и транзитом во второй?
  2. Какое сечение? (Расстояние 5 метров)
  3. Если можно питание выполнить одним кабелем - как лучше защитить ? РКН по току можно настроить?
0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

07.04.2026 в 23:54:11

MADONNA написал 07.04.2026 в 22:41

можно ли один кабель завести в один и транзитом во второй?

Ведь сами знаете, что можно, почему нет;

MADONNA написал 07.04.2026 в 22:41

Какое сечение? (Расстояние 5 метров)

1,5.

MADONNA написал 07.04.2026 в 22:41

Если можно питание выполнить одним кабелем - как лучше защитить ? РКН по току можно настроить?

Вот тут интереснее... Может, лучше АВ защиты двигателей, но тогда нужно ставить на каждый насос свой... А перед ними общий РКН...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14468

08.04.2026 в 00:06:05

MaSeVi написал 07.04.2026 в 23:54

Вот тут интереснее... Может, лучше АВ защиты двигателей, но тогда нужно ставить на каждый насос свой... А перед ними общий РКН...

Спасибо, а вот еще вопрос, я из соображений экономии хочу обойтись без всяких там АВ, есть общий от КЗ - полагаю его достаточно. Но если допустим перекос или еще что - и двигатель перестал нормально работать (остановился или перегревается) - то ток через него будет аномально больше. Наверное по каждой фазе так? То есть РКН по одной фазе сможет определить что мотор неисправен и отключить всё?

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

08.04.2026 в 07:40:12

MaSeVi написал 07.04.2026 в 23:54

РКН

РКФ с функцией РКН.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

08.04.2026 в 07:43:07

MADONNA написал 08.04.2026 в 00:06

двигатель перестал нормально работать (остановился или перегревается) - то ток через него будет аномально больше.

....

MaSeVi написал 07.04.2026 в 23:54

АВ защиты двигателей,

Тепловое, регулируемое

Или РКН с функцией защиты по току

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14468

08.04.2026 в 10:09:59

BV написал 08.04.2026 в 07:43

...Или РКН с функцией защиты по току

Я про него и спрашиваю. Если поставить его на одну фазу и запрограммировать так что бы превышение по току давало команду на отключение всех трех фаз - просто размыкался бы элмагнит контактора включающий насос. Какие могут быть засады? Деньги тратить не хочу.

0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

08.04.2026 в 12:29:18

MADONNA написал 08.04.2026 в 10:09

превышение по току давало команду на отключение всех трех фаз

Нужно именно реле тока... Всё равно придётся искать решение, т.е. тратиться. Вечно у Вас задачи те ещё )))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

08.04.2026 в 12:31:50

MADONNA написал 08.04.2026 в 10:09

Если поставить его на одну фазу

Отвалится одна фаза и двигатель будет работать с перегревом на 2х...что дальше?) Или дальше пространный ответ... про вероятность попадания метеорита и падения Луны на землю? ;)

MADONNA написал 08.04.2026 в 10:09

Деньги тратить не хочу.

Включайте вообще без защиты))) Вас же никто проверять не придет, и вам все по барабану...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

08.04.2026 в 12:41:25

MaSeVi написал 08.04.2026 в 12:29

Нужно именно реле тока...

РКФ.... последовательность фаз...

Есть хорошие совмещенные девайсы, в том числе с плавным пуском... Естественно, к Мадонне это не относится.

На общей скважине СНТ подключал такой. Есть кнопочка обучение - измеряет пусковой и рабочий ток, время на пусковой ток. Сам пишет в память значения для срабатывания токовой защиты. Периодически ненадолго включает насос, если долго не работает - защита от заклинивания. Контроль напряжений и чередования фаз. И еще что-то... не помню. Прекрасный девайс.

1