Срецы просаятите. Так все таки 220 ити 230 вольт нориатив? Вроде с 90-х было 230 В а тепреь снова 220? Замерил в квартиие - 226В
17.04.2026 в 11:30:53
crcya написал 17.04.2026 в 11:06
Срецы просаятите. Так все таки 220 ити 230 вольт нориатив? Вроде с 90-х было 230 В а тепреь снова .....
230В +/-10%, т.е. у Вас более, чем в норме, правда, без учета состояния проводки и нагрузке в ней...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2026 в 13:07:23
Почему-то Яндекс выводит какие-то новые нормативы 2025-2023 года где-либо вообще не указано либо указан 220
17.04.2026 в 13:14:29
crcya написал 17.04.2026 в 11:06
Так все таки 220 ити 230 вольт нориатив?
Оба номинала сейчас норматив. Посмотрите сертификат на электроэнергию, которую вам продает поставщик - там будет старый ГОСТ где номинал 220 вольт. А в "новом" действующем ГОСТ номининал 230
17.04.2026 в 16:46:07
На бумаге написать можно что угодно-220 и 230. Но реально никто обмотки трансформаторов перематывать не станет. То есть в суровой реальности большинство оборудования как давало 220 так и даёт. Разве что шильдики переписали -вместо 220 написали 230. Ну а по мне это вообще бред сивой кобылы. 220 это логично и обосновано так как 220-это междуфазное 127-127 на корень из 3. То есть довоенную систему, основаную на 127 вольтах относительно легко переделать на 220. Что и делали. А вот откуда вытащили 230 вольт-я лично не знаю
17.04.2026 в 17:29:34
Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 16:46
откуда вытащили 230 вольт-я лично не знаю
Узнайте.
Следование моим советам вредит кошельку
17.04.2026 в 18:17:51
Алексей Рыбкин написал 17.04.2026 в 16:46
Но реально никто обмотки трансформаторов перематывать не станет
Это и не требуется. Даже на древних трансформаторах (подстанций) есть ПБВ или РПН
17.04.2026 в 18:20:05
калямба, Анцапфа?)
Да, ни фига.
17.04.2026 в 18:26:46
dokar, Да, ПБВ так называют. РПН...он и есть РПН
17.04.2026 в 21:09:58
РПН это по большей части трансы 35/6 кв и выше. В трансах 10/0.4 кв-да, есть ПБВ. Но их стараются поменьше дёргать ибо это целая морока. В общем никто в здравом уме не будет дёргать ПБВ что бы вместо 220 дать 230 ПБВ не для того что бы удовлетворять подобные дикие хотелки Его если и переключают то раз в сезон условно зима-лето