$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 16:53
Может не кипишить, не раздражать жильцов и сделать только внутрянку ?
По поводу разводки до счётчика: 2.5кв.мм открыто - это длительный ток до 30А. После счётчика: двухжильный в трубе до 25А.
Так что ограничивает вводной автомат на 20А. И при токе 25А он сработает не мгновенно или даже не сработает вовсе, будучи при этом исправным.
Следование моим советам вредит кошельку
08.11.2026 в 17:18:34
ВТБ!, наверное тяжело уговарить энергосбыт поменять на более мощный вводной автомат. На чердак лезть искать может есть ещё автомат какой мощнее? Потом картина яснее будет?
08.11.2026 в 17:24:41
$GLOBUS$, спокойно делайте 6мм2 как хотите. Выделенная мощность определяется т.к. не кабелем а автоматом
08.11.2026 в 17:25:20
Уточнение по поводу длительного тока: в таком режиме провода могут работать хоть весь срок службы без перерыва. Превышение длительного тока на несколько минут вовсе не означает, что задымится изоляция. И максимально возможный номинал автомата для такого ввода - именно 25А.
Если электрик заменит часть автоматов С20 на С25, то небо на землю не упадёт. Если все, то не исключено, что начнёт срабатывать защита стояка.
Следование моим советам вредит кошельку
08.11.2026 в 17:29:12
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 17:18
наверное тяжело уговарить энергосбыт поменять на более мощный вводной автомат
Практически невозможно. В отличии от электрика УК.
Я уже молчу о возможности несовпадения маркировки с параметрами теплового расцепителя.
Следование моим советам вредит кошельку
08.11.2026 в 17:49:37
В общем делаю как хочу у себя в квартире т.е. 6 кв. основного и живу, а если начнёт выбивать автомат в щитке, то потом и голову ломать с щитком. Правильно?
08.11.2026 в 17:54:21
$GLOBUS$ написал 08.11.2026 в 17:49
6 кв.
Запас карман не тянет, но 4 кв.мм - это уже с запасом.
Следование моим советам вредит кошельку
08.11.2026 в 17:55:41
ВТБ! написал 08.11.2026 в 16:55
Увеличат после замены ТП, вводного кабеля, реконструкции распределительной сети.
Ну и зачем упоминать коммунизм, т.е. то, чего не будет никогда...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2026 в 18:07:06
Так парни спасибо всем!!! Двигаемся дальше. Можете обрисовать к примеру мои 6 - 4 кв. по квартире, как раскидывается? Двухкомнатная квартира. В зале надо розетку под кондиционер. На кухне плита газ, но потребителей не менее от того с хорошей нагрузкой. Делать распредкоробки в основных трёх помещениях и в них свою линию 6 - 4 квадрата от квартирного щитка? Потом с коробок распределять индивидуально по розеткам и освещению? Нормальная такая схема?
08.11.2026 в 18:17:02
Вот по такой схеме, только у меня двухкомнатная. Как она, как автомат Калашникова надёжна?