13.10.2010 в 21:00:17
ПPOPAБ написал : И сколько они по мощности, каждый?
0.8 Вт.
sanykrimea написал : Эстетические. Провод с весёленькой расцветкой наружной изоляции )
Оно спрячется за потолок.
13.10.2010 в 21:07:38
2Maxa-Kali Пускатель 3 НО и 3 НЗ, у него вверху катушка. Судя по всему - АВР.
13.10.2010 в 23:20:03
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от kvamen На этажном щитке АВ на 25А,в квартирном щитке на этой линии АВ 25А,а розетки на 16А.Так и должно быть? Что-то не понял Вашу схему... Нарисовать можете?
Попробую нарисовать. Сомнения в линии кухни: этажный щиток АВ на 25А-квартирный щиток АВ на 25А-кабель ВВГ 4мм2-Блок розеток(4шт на 16А) Ну и другии ошибки если есть.
13.10.2010 в 23:41:53
kvamen написал : кабель ВВГ 4мм2
Подключить розетку, весьма проблематично будет. 2,5 мм кв. и 20А -думаю хватит, за глаза.
kvamen написал : этажный щиток АВ на 25А-квартирный щиток
Да, по перегрузке выбивать будет в на площадке. Большего номинала туда АВ - никак?
kvamen написал : Ну и другии ошибки если есть.
Дифф - С40А, на площадке АВ С25А ... Странно.
14.10.2010 в 00:00:14
ПPOPAБ написал : Подключить розетку, весьма проблематично будет. 2,5 мм кв. и 20А -думаю хватит, за глаза.
Там электродуховка,чайник,микроволновка,кофеварка. 2.5 наверно маловато будет...
ПPOPAБ написал : Да, по перегрузке выбивать будет в на площадке. Большего номинала туда АВ - никак?
25А и не ампером больше! А почему на площадке?
ПPOPAБ написал : Дифф - С40А, на площадке АВ С25А ... Странно.
На дифавт 40А настаивать не буду,но вроде меньше 25А ставить нелогично...
14.10.2010 в 00:12:31
kvamen написал : Там электродуховка,чайник,микроволновка,кофеварка. 2.5 наверно маловато будет...
Больше чем автомат разрешит они не "съедят". Работают краткосрочно и не одновременно, как правило.
kvamen написал : 25А и не ампером больше! А почему на площадке?
Скромненько... Кроме 25А на кухню еще нагрузка есть- комнаты, освещение.
kvamen написал : На дифавт 40А настаивать не буду,но вроде меньше 25А ставить нелогично...
Дифф это УЗО + АВ в одном корпусе. УЗО зачастую, ставится на номинал выше так, как не имеет защиты по току.
14.10.2010 в 00:16:38
Стоял на насосе вот такой провод
нужно заменить, но в продаже таких проводов не нашел. даже не смог определить тип. Все. что нашел похожее, это ПВС. Можно ли ПВС использовать для погружных насосов? Провод при работе насоса все время в воде.
14.10.2010 в 09:27:55
ПВС вполне можно. Тем более он круглый, лучше в сальник встанет. И УЗО на насос не забудьте.
14.10.2010 в 10:12:24
Nesnakomez написал : в продаже таких проводов не нашел. даже не смог определить тип.
Специализированные провода для погружных насосов выпускает Подольсккабель и, если ППВ многопроволочная жила в полиэтиленовой изоляции и той же оболочке, то у КВВ ПВХ-изоляция и оболочка, почему, пожалуй, тоже присоединюсь.
Одинец написал : ПВС вполне можно
15.10.2010 в 16:30:54
В квартире у входной двери поставлены три (два рядом, третий чуть дальше) датчика пожарной сигнализации от каждого идут по два проводка. Еще кнопка сигнализации на стене. Кто знает что за датчик на фото? И зачем три датчика в одном месте? Может нужно по всей квартире размещать?
15.10.2010 в 21:10:51
Спасибо, купил ПВС. Это он и стоял с вероятностью 99%
16.10.2010 в 20:20:31
От щитка кабель ВВГ-НГ-НД 1,5 кв. На него цепляю галогенки 220V. Патрон галогенок (GU 10) с многожильным проводом. Чем соединить их желательно без перерезания кабеля ВВГ? Лампы в коробе из гипсокартона 16 шт. на 50 W
16.10.2010 в 20:56:29
alex73 написал : Чем соединить их желательно без перерезания кабеля ВВГ?
Таким:
16.10.2010 в 21:05:49
Спасибо. А, что еще можно если данное "чудо" не найду?
16.10.2010 в 21:09:00
В "Эп..ицентре" есть