Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

25.01.2013 в 19:25:23

pagaz, гугль взял и выдал elektromark.ru

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.01.2013 в 19:26:02

igor2140sl написал : Стоит ли ставить в квартирный щиток автомат или рубильник сразу после счётчика или достаточно расцепителя в УЗО?

  • Хочу для кухни сделать отдельный щиток, тем самым уменьшить колличество отдельных проводов для ПММ, розеток и прочего идущих на кухню (плита - отдельным 3х6). прокинув ещё один 3х6. УЗО лучше поставить в кухонный щиток или в общеквартирный?

Поставьте отдельный автомат 40A на кухонный кабель, т.к вводные 50А он не вытянет

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.01.2013 в 19:33:06

igor2140sl написал :

  • В этажном щите автомат на 50А, в квартирном счётчик, противопожарное УЗО 63А 300мА, и далее автоматы и узо погруппам. Стоит ли ставить в квартирный щиток автомат или рубильник сразу после счётчика или достаточно расцепителя в УЗО?

какого узо ? в квартирном только групповые узо и автоматы? тогда ставьте еще автомат на 50А в щит

igor2140sl написал :

  • Хочу для кухни сделать отдельный щиток, тем самым уменьшить колличество отдельных проводов для ПММ, розеток и прочего идущих на кухню (плита - отдельным 3х6). прокинув ещё один 3х6. УЗО лучше поставить в кухонный щиток или в общеквартирный?

вы хотите всю кухню под одно УЗО , лучше ставить в кухонный щит , если места хватит . В квартирный вы должны поставить автомат на 32/40А защищающий кабель на кухню.

0
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

25.01.2013 в 21:13:05

pagaz написал : Товарищи электрики, а шины к щитку Hager Volta продаются отдельно? А то мне одной нулевой не хватит, а на DIN рейке места не будет )))

http://www.e-volta.ru/katalog/products/klemmy/klemmy-pe-i-20154

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2013 в 22:02:05

Добрый день я бы поставил в квартирный после счётчика 40А но не болие выше нет смысла ставить нет селективности и ещё вопрос а счётчик на сколько ампер?igor2140sl,

0
Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

26.01.2013 в 11:23:35

kilovolt, в этажном щите только автомат на 50 А, ко мне в квартиру входит кабель 10мм2 к нему сразу подключен счётчик (до 60А) после счётчика противопожарное УЗО 63А 300мА. Всё, больше ничего нет. начинка щита собирается заново с узо и автоматами по группам. Вопрос: ставить ли в квартирный щит автомат или рубильник? Или это лишнее и для выключения электропитания квартиры хватит нажатия кнопки на противопожарном УЗО?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.01.2013 в 12:12:48

igor2140sl написал : хватит нажатия кнопки на противопожарном УЗО?

да, только противопожарное УЗО в типовых проектах ставится в этажном щите. Тогда есть смысл в квартирном на вводе поставить выключатель нагрузки. Если выносить УЗО в этажный щит не собиратесь, то больше ничего не требуется.

0
Аватар пользователя
Vasyatka

Местный

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

26.01.2013 в 15:56:28

Подскажите пож. лимитируется ли высота прокладки скрытой проводки в кирпичной стене? Для удобства монтажа хочу тянуть на высоте 1,5 метра. Спасибо1

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.01.2013 в 15:58:02

Не лимитируется

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

26.01.2013 в 22:28:58

Господа, кто-то городил нечто подобное ? И вообще - есть ли смысл ? (терзают смутные сомнения, что работать будет не корректно ) :cool: :swoon И второй вопрос : сам датчик, что б поменьше, по-цивильнее ? (что б на запретку зоны не смахивало :) )

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.01.2013 в 22:31:15

TiMg33 написал : И вообще - есть ли смысл ? (терзают смутные сомнения, что работать будет не корректно ) :cool: :swoon

Работать будет :)

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

26.01.2013 в 23:34:30

терзают смутные сомнения...

ksiman написал : Работать будет :)

да работать-то будет. Я в том смысле про "не корректно", что вот перекидываем правый вкл. в другое положение (НЕ попадая в зону ДД) - лампа загорается. Уходим, надеясь, что ДД по задержке сам выключит..., а он уже в данном случае не выключит...

Собсно, тяжело представить в какой жилой планировке может возникнуть необходимость такой системы (заказчик сегодня наплёл озадачил : "- а можно...?" :a Ну, таки да (любой каприз за), только нахрена всё это надо ?

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

27.01.2013 в 01:04:44

Доброго времени суток всем. Лёгкий полевой кабель П-274 под телефонную линию по квартире развести, есть противопоказания?

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

27.01.2013 в 01:18:40

Lehandr написал : Лёгкий полевой кабель П-274 под телефонную линию по квартире развести, есть противопоказания?

только полная бессмыслица оного действия. Технически - противопоказаний нет.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.01.2013 в 17:47:24

Lehandr написал : Доброго времени суток всем. Лёгкий полевой кабель П-274 под телефонную линию по квартире развести, есть противопоказания?

Еще и стальку по квартире по углам заморачиваться гнуть, хоть и вроде бы гибкую, да и коннектить морока!!! Уж лучше витую пару, ибо для этого предназначена!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу