Очередной "кроила" таки скроил, поимел форшмак, исполнитель испарился, а он теперь ищет способ как бы все это исправить, при этом еще раз скроив. Близко к такому не подойду; такие ваги и саморезы считают по штукам.
doommer написал :
фотография "Г" с подписью к ней :"электрические кабели и другие коммуникации прячут в конструкцию "плавающего" пола". Как то так хочется.
Если такую хренотень зальет водой, то будут там кабели или нет - большого значения не имеет. Все равно снимать всё дерьмо и просушивать.
если уж не терпится запихать проводку в пол, используйте жесткие трубы из пвх. тем более что на них есть всевозможная фурнитура - тройники, соединительные муфты, уголки
П.С. ссылки абсолютно не рекламны, приведены в качестве примера из первой десятки запросов в гугле
Про водопроводные трубы не знал, скорее всего так и сделаю. А если вариант: на кабели слой песка 2-3 см , а затем уже утеплитель фанера и т.д. Нагрузка в данном случае будет равномерной, и трения быть не должно.
doommer написал :
А если вариант: на кабели слой песка 2-3 см , а затем уже утеплитель фанера и т.д. Нагрузка в данном случае будет равномерной, и трения быть не должно.
Ну что Вы в самом деле...
Сделайте, потом расскажите. Здесь такой глупостью еще никто не занимался.
doommer, у вас какая то идиосинкрозия к ПВХ трубам? Почему вы упорно избегаете их применение? Вас в детстве ими по попе били? Или вы в юности с ними неудачно проэкспериментировали в сексуальном плане?
Подскажите пжл,как подключить узо на ванную комнату при двухпроводной однофазной системе, при защитном занулении?Сейчас это выглядит так)хочу на стиралку отдельно узо повешать.
Подскажите, планируется запитать 4 розетки кабелем ввг-нг 2,5 Гост-р, кинуть этот кабель до первой розетки, а остальные розетки подключить шлейфом. PE проводник планируется не разрывать а сделать для каждой розетки ответвление.
Достаточно ли будет кабеля 2.5 до первой розетки или проложить сечением больше? Проблема в том, что раньше в канале из трубы были проложены одиночные проводники алюминиевым кабелем 4кв и в трубу кабель ВВГ на 4 кв (если гостовский) не пролезет. Лезет либо ВВГ на 2.5 либо одиночные кабели по 4 кв но только ПуВ. Между розетками труба уже и ВВГ нормальный не пролезет, думал ПуВ проложить.
Юрий-Электр написал :TIGRA_NK, так в вашем "ящике" места больше нет, ни на что....
Rumato написал :TIGRA_NK,
Покупаете накладной щит и переносите туда все. В нем уже поставите УЗО и автоматы с адекватными номиналами.
Главная задача - найти мастера.
Ящик будет другой))Вопрос в том,что на узо после автомата пришел ноль с счетчика и фаза с автомата,с выхода узо на ноль и фазу защищаемой линии, а куда подключить третий провод от линии,что бы было технически правильно и узо не вырубало постоянно?так же на линию с зелеными (зануленными) проводами?
И сразу можно задать вопрос по адекватности автоматов?на что поменять?
Зал + темнушка, 12 розеток;
4.Кухня+ванная+коридор, три линии на одном 25 автомате. Его и хочу поделить на два автомата,плюс узо на ванную. Кухня 7 розеток,из мощного холодильник, микроволновка, духовой шкаф.
В ванной стиралка и накопительный водонагреватель, плюс маленький теплый пол, около 200 вт.
Все, кроме варочной панели, медь 3х2.5,
Rumato написал :TIGRA_NK,
Создайте свою тему, желающих насоветовать будет много. Здесь потеряетесь.
Создам,но пока очень интересует вопрос о том,что на узо после автомата пришел ноль с счетчика и фаза с автомата,с выхода узо на ноль и фазу защищаемой линии, а куда подключить третий провод от линии,что бы было технически правильно и узо не вырубало постоянно?так же на линию с зелеными (зануленными) проводами?
TIGRA_NK написал :
куда подключить третий провод от линии,что бы было технически правильно и узо не вырубало постоянно?так же на линию с зелеными (зануленными) проводами?
serj12 написал :
достаточно,автомат на 16 А,ибо розетки так же на 16 А.
Посмотрел на спецификацию этого кабеля, заявленная нагрузка которую он может держать - 13А, т.е. либо прокладывать все по 4 кв (17А допустимая нагрузка) и ставить 16А автомат, либо ставить на кабель сечением 2,5 автомат на 10А.
irq написал :
Посмотрел на спецификацию этого кабеля, заявленная нагрузка которую он может держать - 13А, т.е. либо прокладывать все по 4 кв (17А допустимая нагрузка) и ставить 16А автомат, либо ставить на кабель сечением 2,5 автомат на 10А.