06.01.2015 в 22:54:05
#4935825
fiber написал : Я пришел к аналогичному выводу - но катушку второго запитаю через контакт первого. Чтобы исключить встречное включение вводов. Есть такие комбинированные у ABB- 3НО+1НЗ и наоборот. Два разных контактора конечно не гуд с точки зрения надежности ( а уж доп. реле - еще более не гуд), но выбирать похоже не из чего. А с заказом - подождем, не горит.
Спасибо!! С Рождеством!!
Возьмите контакторы с механической блокировкой и встречного включения можно не опасаться, все надежно будет. Есть контакторы реверсивные в "сборе" , в них уже входит и механическая блокировка и комплекты силовых присоединений, ( и трех и четырех полюсные). С Рождеством!
06.01.2015 в 23:49:26
#4935992
Graf_2003 написал : Возьмите контакторы с механической блокировкой и встречного включения можно не опасаться, все надежно будет. Есть контакторы реверсивные в "сборе" , в них уже входит и механическая блокировка и комплекты силовых присоединений, ( и трех и четырех полюсные).
Киньте пример какой-нибудь, если не трудно. Но чую - это будет достаточно громоздкое изделие, для монтажа на панель, скорее всего.
07.01.2015 в 00:36:44
#4936095
Пример того что мне ближе (Шнайдер). Крепление для Вашего габарита на рейку, но это конечно не модульный контактор.
07.01.2015 в 00:37:10
#4936097
shev15 написал : Хочу вот понять для чего он был предназначен
Табличку чуток крупнее плизз. Там вроде бы как на вторичке 220 намалёвано. Коэффициент трансформации и сечения обмоток... Может быть тогда можно будет строить более правдоподобные предположения. Это что то промышленное, часть оборудования. Железо похоже на ТСЗИ, обмотки 0,4 не более... Какой то переключатель напряжения сверху присобачен.
07.01.2015 в 10:03:48
#4936409
fiber написал : Посоветуйте плиз реле с тремя полными контактными группами (перекидные контакты), катушкой на 220в и коммутацией 32А. На крайняк - на 16А. На дин рейку. Второй день ищу, ничего путного не попалось чего-то..
-
07.01.2015 в 14:03:03
#4936751
fiber написал : Посоветуйте плиз реле с тремя полными контактными группами (перекидные контакты), катушкой на 220в и коммутацией 32А. На крайняк - на 16А. На дин рейку. Второй день ищу, ничего путного не попалось чего-то..
Что-то подобное?
07.01.2015 в 19:13:51
#4937455
Подскажите такой вопрос, сейчас на розеточные группы стоят обычные автоматы по 25 а, хочу из заменить на дифавтоматы по 16а 30ма или думаю поставить одно узо ( вводной автомат у меня 50а) на 63 а 30 ма и под ним 2 автомата по 16 а вот думаю что выбрать? Проводка выполнена кабель 2.5 мм. И еще в ванной комнате у меня двойная розетка ( СМ и фен) защищена она диф на 25а 30ма. Хочу заменить на диф 16а 30 ма (или на 10ма?) оказалось что так же к этому дифы подключено 2 розетки коридора ( одна ростре а одна на всякий случай пылесос или фен иногда) вот думаю не будет ли ложных срабатывающий если дмф будет 10ма? И еще освободившийся диф на 25а куда можно применить чтоб без дела не лежал? На что его можно установить? Спасибо
07.01.2015 в 19:21:08
#4937466
kostychek, На будущее, пишите вопросы отдельно1,2,3 и т.д.
kostychek написал : сейчас на розеточные группы стоят обычные автоматы по 25 а, хочу из заменить на дифавтоматы по 16а 30ма или думаю поставить одно узо ( вводной автомат у меня 50а) на 63 а 30 ма и под ним 2 автомата по 16 а вот думаю что выбрать?
Похвально. В смысле фирму какую купить? Хагер, Итон, Легран, Шнейдер электрик, АВВ.
kostychek написал : И еще в ванной комнате у меня двойная розетка ( СМ и фен) защищена она диф на 25а 30ма. Хочу заменить на диф 16а 30 ма (или на 10ма?) оказалось что так же к этому дифы подключено 2 розетки коридора ( одна ростре а одна на всякий случай пылесос или фен иногда) вот думаю не будет ли ложных срабатывающий если дмф будет 10ма?
Не будет, если техника исправна.
kostychek написал : И еще освободившийся диф на 25а куда можно применить чтоб без дела не лежал? На что его можно установить?
Варочная панель, проточный водонагреватель. Всё.
07.01.2015 в 19:26:50
#4937476
Ок понял, спасибо, нет не фирма а выбор или узо или два дифа. фирма легранд т к весь щиток на леграндах уже. У меня на варочную уже стоит диф на 32 а 30 ма т к не пойдет, а вот на духовой шкаф у меня заложен кабель 3х6 мм и сейчас стоит автомат на 32а (. Не спрашивайте почему так не знаю) но шкаф подключен через обычную накладную ( не силовую) розетку. Может туда поставить?
07.01.2015 в 19:36:06
#4937490
kostychek, Если первое сообщение я еще с горем пополам понял, то сейчас просто потерялся. О чем Вы говорите? Пойду покурю.
07.01.2015 в 19:42:07
#4937502
1 вопрос: что лучше поставить два диф автомата по 16а 30ма на розеточные группы ( комната и кухня) или одно узо на 63А ( т.к вводной на 50А) и два автомата по 16а. 2 вопрос можно ли приеменить диф от ванной комнаты 25а 30ма на духовой шкаф поключенный кабелем 6мм но через обычную накладную розетку ( сейчас тут стоит просто автомат на 32а) . Спасибо
07.01.2015 в 19:51:38
#4937523
Розетка может не выдержать нагрузку от плиты и начнет плавиться. Тут нужно смотреть по мощности плиты. Или розетку заменить на силовую или защитить имеющуюся АВ меньшего номинала.
07.01.2015 в 20:01:53
#4937544
Мощность духового шкафу 3,5 кВт как раз для 16а розетки. Но 16А автомат отключаться при 1,3 номинала когда уже розетка теоретически будет плавиться, я прав? Вот и думаю поставить обычный автомат на 16а ( сейчас стоит 32а но он стоит с учетом сечения кабеля 6 мм верно) или поставить диф на 25а 30 мм, что явно лучше чем автомат на 32а, но хуже автомата на 16А. Развейте мои сомнения, пожалуйста.
07.01.2015 в 20:11:17
#4937563
kostychek написал : 16А автомат отключаться при 1,3 номинала когда уже розетка теоретически будет плавиться, я прав?
считайте, что раз автомат в щитке не один, то он будет плохо охлаждаться, нагреваться соседними автоматами и сработает раньше, чем положено :) Т.н. понижающий коэффициент. На духовку 3.5 кВт - АВ 16А, кабель 3х2.5, хорошая розетка 16А. Не задумываясь.
07.01.2015 в 20:14:44
#4937577
kostychek написал : 1 вопрос
2 дифа.
kostychek написал : 2 вопрос
Можно, если убрать розетку и применить например это -
07.01.2015 в 20:19:52
#4937591
Спасибо, про духовой шкаф понял, не хочется терять гарантию отрезав вилку. А можите пояснить, если не сложно, почему будет лучше 2 дифавтомата? В общем диф на 25а 30ма никуда не прилепишь тогда, ладно пускай в ящике лежит)
07.01.2015 в 20:38:07
#4937632
kostychek написал : почему будет лучше 2 дифавтомата?
Получатся 2 независимые линии. При утечке в одной, вторая линия будет работать. Если поставить общее УЗО, то в случае проблем, оно отключит обе линии.
07.01.2015 в 20:45:15
#4937648
Понял, спасибо, жалко что раньше не купил дифы по нормальной цене) ну тогда еще пару вопросов. От щитка в подъезде 2 метра до моей квартиры так же сделан новый ввод кабелем 10мм проложен он по потолку в кабель канале ( хотя так вроде нельзя?). Так вот нужно ли в этажном щитке поставить селективное узо на 100 или 300 ма? И имеет ли смысл установка узм51м, часто ли встречаются случаи когда оно пригодиться или его в основном ставят в домах старой постройки.
07.01.2015 в 20:49:05
#4937658
kostychek написал : Так вот нужно ли в этажном щитке поставить селективное узо на 100 или 300 ма?
Никакого смысла не вижу.
kostychek написал : И имеет ли смысл установки узм51м, дом относительно новый ему 7 лет.
Вы знаете это как с подушкой безопасности в машине, можно взять, а можно не взять. Дом может быть новым, а обслуживает его дядя Вася, которого трезвым последний раз видели при СССР. Может будут проблемы, может не будут. Это уже к экстрасенсам надо.
07.01.2015 в 20:59:04
#4937681
А почему тогда во всех темах советуют его ставить в качестве противопожарного? Я так понимаю что УЗО 100мА будет защищать (в моем случае) кабель от общего щитка к "внутреквартирному". И это УЗО должно отключить электроснабжение при повреждении изоляции вводного ( в данном случае в квартиру ) кабеля. Ну, и всего остального, не защищенного другими УЗО ...так?
07.01.2015 в 21:25:01
#4937726
Так. Только вероятность повреждения вводного кабеля, да еще проложенного открыто неуклонно стремится к нулю. Хотите ставьте. Деньги Ваши.
07.01.2015 в 21:30:03
#4937741
Возник еще вопрос, у меня на кондиционеры один в комнате( стоит инверторный) и один на кухню( просто заложен провод) в щитке стоит 2 автомата по 25А кабель заложен 2,5 мм подключение напрямую без розетки, думаю тоже заменить автоматы на 16а, верно? Провод который идет на сплит на кухню скорей всего использовать не буду( хватает одного сплита в комнате), и вот думаю можно ли его припособить для теплого пола на балконе. Хочу сделать так : провод идет по потолку в гофре, т.к кабель 2,5 мм то думаю через гильзы перейти на 1,5 мм и по стене спустить его до пола и затем через стенку на теплый пол на балконе ( ну это только задумки) и автомат потом просто в щитке заменить на 10а. Получиться так?
08.01.2015 в 00:37:41
#4938185
Подскажите как правильно и по современному всё сделать. Имеется деревянное строение, подведено 3ф(кабельКГ-4\6ММ), на входе АЕ-16А в мет.коробке-"0" на корпус,далее алюм. кабель(скорее всего4\2,5мм) на счётчик "Меркурий",далее этот же алюм. кабель к метал. щиту, на клемную колодку, с неё на розетку (380В) на улицу. В щите стоит АЕ-10А и ПМЛ через них включается эл.двиг. 380В-1кВт,щит "занулён" с коробкой входного автомата,"0" со щита соединён с метал. штырём забитым в землю. На улице к розетке подключаются циркулярка(5,5кВт), отрезной(4Квт),сварочник(транс.380В,12Квт),в планах инвертор(220В,5Квт). 1 Чем и какого сечения заменить алюминь. кабель? 2 Как правильно выполнить заземление?(воздушка по улице -"голая люминь") 3 Что установить на улице ещё( кроме розеток на 220 и380в) для работы выше перечисленных агрегатов? Извините возможно за некоторые неточности.
08.01.2015 в 10:55:38
#4938510
Уважаемые знатоки, пожалуйста, посоветуйте схему электрической разводки по квартире с использованием уже существующей. Где нужно прокладывать новые провода, сколько нужно автоматов и т.д.
Расположил схематично розетки и выключатели. зеленым обозначил существующие розетки. красным - новые. фиолетовым выключатели.
Дом серии П111. двухкомная квартира. щиток в квартире. от щитка в квартиру подается 63A
08.01.2015 в 12:02:44
#4938580
blanko написал : посоветуйте схему электрической разводки по квартире с использованием уже существующей.
Пожалуйста создайте собственную тему. Тут все обсуждение затеряется...
08.01.2015 в 12:21:37
#4938601
Если хотите бесплатно проект и вам потом ваши "рабочие проводку кинут", то это мимо. Если хотите найти непосредственного исполнителя (который сможет и проект рабочий для себя сделать) то это в другой раздел данного сайта (Ищу мастера). А вот если хотите советов, то информации мало. Вы даже хотелки свои почти не изложили. Схемы две есть, но существующей проводки на них нет, только розетки. Но зачем её использовать, старую? Этажный щит есть фото, а квартирного щита или хотя бы конца кабеля нет. И в квартиру вам даётся всего 50 ампер. Но этого вполне достаточно. Кондиционеры, теплые полы, водонагреватели, стиральные машины, джакузи, посудомоечные машины где? Точки управления группами света где?
Хороший совет: Начинайте свою новую тему, там описывайте всё. НО! Обязательно посмотрите
08.01.2015 в 12:22:31
#4938604
И это пройдёт ...
08.01.2015 в 13:58:51
#4938742
Замена 3 автоматов в щитке плюс отдельная линия на стиралку в кабельканале ( 3 метра и дифавтомат в боксе ) за 2 тыр. номально?
08.01.2015 в 14:00:48
#4938745
petrovich1; Нормально, скорее всего. Только ещё вы не указали про розетку, которую нужно установить на эту отдельную линию....
08.01.2015 в 14:17:30
#4938770
ОК. Забираю заказ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу