30.01.2013 в 22:35:02
Добрый вечер.
Кто-нибудь может дать вразумительный ответ на #15030?
А Alexiy на #15032?
30.01.2013 в 22:39:02
Алексей023 написал : Кто-нибудь может дать вразумительный ответ
Нужно уточнение, сколько фаз. Потому как 15кВт на одной фазе маловероятно.
30.01.2013 в 22:39:47
Алексей023 написал : Добрый день. Я получил разрешение на ввод в квартиру до 15кВт, прокинул кабель ВВГнг 2*16+1*10 из квартиры до щитовой (всего 7 метров). Какой вводной автомат мне поставить в распределительном щите в квартире? Заранее благодарен за ответ.
Ввод ВВГнг 2*16+1*10 не потянет 15кВт на одной фазе
30.01.2013 в 22:46:53
ksiman написал : Ввод ВВГнг 2*16+1*10 не потянет 15кВт на одной фазе
Объяснитесь, почему??
30.01.2013 в 22:48:32
Алексей023 написал : Донэнерго разрешает подключение до 15кВт за 550р.,.
это разрешает не Донэнерго, а устанавливается Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 и предшествующими
Алексей023 написал : каждый следующий кВт стоит больших денег.
не каждый следующий, а каждый кВт, если присоединяемая мощность превышает 15 кВт и цену могут выкатить порядка 40-120 тыс. руб/кВт!
Алексей023 написал : 2*16 - это фаза/ноль, 1*16 - заземление
Алексей023 написал : ВВГнг 2*16+1*10
вы уж определитесь - какого сечения у вас PE! см. ПУЭ Таблица 1.7.5
Алексей023 написал : Я имею ввиду
да пофиг. Любой кабель должен быть защищён вышестоящим (установленным выше по схеме питания, т.е. в точке присоединения) автоматом или хотя бы плавкой вставкой. Чем у вас защищён ваш кабель?
30.01.2013 в 23:07:24
Алексей023 написал : Кто-нибудь может дать вразумительный ответ на #15030?
могу только задать вопрос:на те 15кВт что вам дали-они однофазные или трёх?
30.01.2013 в 23:08:42
DED@ПВО написал : Объяснитесь, почему??
Сечение защитного проводника не должно быть меньше сечений L и N. Раз сечение PE у Вас 10^мм, то считайте сечения L и N также 10^мм - чтобы не нарушать порядок Автоматик на такое сечение - не более 50А и соответственно мощность 11кВт
30.01.2013 в 23:08:43
Alexiy написал : это разрешает не Донэнерго, а устанавливается Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 и предшествующими
Донэнерго разрешает подключение руководствуясь постановлением правительства - всю документацию согласовывает Донэнерго, а не правительство!
Alexiy написал : вы уж определитесь - какого сечения у вас PE! см. ПУЭ Таблица 1.7.5
Я специально на заземление взял чуть меньше сечение отдельно провод 1*10 (можно было и 1*16 - какое это имеет значение?) - просто для облегчения монтажа в гофре!
Alexiy написал : да пофиг. Любой кабель должен быть защищён вышестоящим (установленным выше по схеме питания, т.е. в точке присоединения) автоматом или хотя бы плавкой вставкой. Чем у вас защищён ваш кабель?
Это я у вас спрашиваю - каким вводным автоматом защитить кабель??? А чем защищен кабель ввода в дом - мне пофиг (выражаясь вашим языком)!
30.01.2013 в 23:17:57
Добрый вечер. Попытаюсь очень просто объяснить всем проблему. Просто стал выбор подключить квартиру (220в) или к постоянно выгорающему щиту в подъезде на семь квартир или в щитовую ввода в дом на все квартиры (какое там напряжение и вставки или автоматы - не знаю и знать не хочу!). Для подключения к главной щитовой мне выставили условие - вывести к щитовой кабель в металогофре и установить ящик со счетчиком. Т.К. выделили 15 кВт (а не 12 кВт, не 10 кВт - мне бы и этого хватило!) хотелось бы кинуть кабель и автомат на эту мощность, отсюда и выбор ВВГнг 2*16+1*10 и автомат не 63А а например 80А - если возможно.
30.01.2013 в 23:18:47
Добрый вечер. Попытаюсь очень просто объяснить всем проблему. Просто стал выбор подключить квартиру (220в) или к постоянно выгорающему щиту в подъезде на семь квартир или в щитовую ввода в дом на все квартиры (какое там напряжение и вставки или автоматы - не знаю и знать не хочу!). Для подключения к главной щитовой мне выставили условие - вывести к щитовой кабель в металогофре и установить ящик со счетчиком. Т.К. выделили 15 кВт (а не 12 кВт, не 10 кВт - мне бы и этого хватило!) хотелось бы кинуть кабель и автомат на эту мощность, отсюда и выбор ВВГнг 2*16+1*10 и автомат не 63А а например 80А - если возможно.
30.01.2013 в 23:20:30
ksiman написал : Раз сечение PE у Вас 10^мм, то считайте сечения L и N также 10^мм - чтобы не нарушать порядок
Вообще то надо разобраться что у него: -конкретно фиксированные 15kW, или разрешение до 15kW ??? В первом случае однозначно нельзя, а во втором случае - почему бы и нет!
30.01.2013 в 23:30:12
Ну да, 1кВт - это тоже до 15 :) Если PE будет 16^мм, автоматик можно будет поставить уже 63A (13,8кВт) Для 80А надо было тянуть кабель 25^мм
30.01.2013 в 23:30:54
Алексей023 написал : отсюда и выбор ВВГнг 2*16+1*10 и автомат не 63А а например 80А - если возможно.
если найдёте однофазный счётчик,способный выдержать такую нагрузку и двухполюсный автомат-ставьте.только зачем вам столько.63А-за глаза хватит
30.01.2013 в 23:36:05
ksiman написал : Если PE будет 16^мм, автоматик можно будет поставить уже 63A (13,8кВт)
Естественно!!!
30.01.2013 в 23:40:01
Алексей023 написал : автомат не 63А а например 80А - если возможно.
Не возможно!!! 15kW определяются АВ 63А(63*1,13=71,19А длительно, 71,19*230=16,373kW), и для этого целесообразен счетчик 10(80)А. Больше - ни-ни!