лучше если под ним отражатель будет..
29.07.2012 в 13:22:53
лучше если под ним отражатель будет..
29.07.2012 в 13:54:49
sergserg написал : а если заменить клеммник на нормальный керамический?
(видел в магазине на 250V, 16A и 250V, 40A, - на вид одинаковые, сомнения на счет второго что это правда...)
КлК-5С (
??? сможет кто то ответить?
29.07.2012 в 14:20:51
дружба написал : В квартире,проводка проложенна в стяжке,можно ли теперь положить теплый пол?
какой эл. или водяной?
29.07.2012 в 16:03:14
Эл.пол электрический.
29.07.2012 в 20:37:31
Вопрос по "Help по заземлению и безопасности". Цитата: "...Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик."
Вопрос: почему N после разделения обязательно должен идти на вводной АВ а не сразу на счётчик? Есть соответсвующий пункт в нормативных документах?
29.07.2012 в 23:51:14
Tihon,
ПУЭ-7 написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.07.2012 в 00:01:44
Kamikaze написал : Tihon,
N после разделения сразу на счетчик с ГЗШ минуя АВ. *Как этот пункт 7,1,64 регулирует этот вопрос?*
30.07.2012 в 00:12:02
Ведь обесточить счётчик можно трёхполюсным АВ, а на N напряжение может появится только в случае аварии на ВЛ. ПУЭ 7.1.64 учитывает и вариант с аварией?
30.07.2012 в 10:12:55
Charlik написал : NAP, можно обратиться в магазин радиодеталей, там подберут то, что нужно. Вам только в корпус его закрепить.
Самое противное то что нужно подобрать корпус подходящий. Как уже понял с тумблерами вопросов нет. Как бы досконально прочитав мануал понял одно наверняка "изучай мат часть" это на все случаи жизни. Но в мануале как бы все через Ж и точно не для потребителя. Собственно говоря как можем.... Как и предполагал все таки нормальное включение а вернее переключение вентилятора должно проходить через положение ВЫКЛ. В противном случае (не знаю как называются эти переключатели ) есть вероятность у большинства из них зацепить два соседних контакта, что не позволительно при переключении в направлении вращения. По этому на последней схеме в положении 2 вентилятор выключается. Но обратно таки вопрос даже два
30.07.2012 в 11:45:39
Необходимо подключить гараж к 220В.
На улице стоит распределительная корбка, в которой 3 провода: L(фаза)-N (ноль) - PE(земля).
Изначально хотел фазу завести на однополюсный автомат,ноль и землю на колодки - далее по нагрузкам. Но возникли вопросы.
Какой лучше использовать вводной автомат: 2P или 1Р? Целесообразно ли ставить УЗО или еще какие элементы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу