Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

31.01.2013 в 10:55:06

Гуру! Все таки что нужно сделать что бы в квартире с вводом на 2 провода от столба запитать потребителя через 3-х контактную розетку? Как то на вопрос http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3597928&viewfull=1#post3597928 ни кто и не ответил. Если только для розетки котла сделать свое ЗУ то какой штырь и на какую глубину нужно забить? Сейчас в квартире идет ремонт и как бы можно просверлить в полу отверстие и забить в землю штырь. Земля порядка 1,5м чернозем дальше глина.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

31.01.2013 в 11:04:01

NAP написал : котла

Без земли не работает? Попробуйте запитать через фильтр от компа.. (пилот) ... должно помочь - эт в 2х словах, если что - отпишитесь..

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

31.01.2013 в 11:24:51

haramamburu написал : Без земли не работает? Попробуйте запитать через фильтр от компа.. (пилот) ... должно помочь - эт в 2х словах, если что - отпишитесь..

Без как бы псевдо "О" не пробовал. Как бы по требованию при установке нужно было втыкнуть в 3-х контактную розетку вот и сделали так. Вывели отдельной линией от счетчика Поставили стабилизатор и потом уже перед самим котлом комплектное реле напряжения в розетку а в РН уже вилка от котла Если можете дайте ссылку на Пилота? При замене части вводного провода парни с ЖЕКа перепутали "О" и фазу и спалили провод на входе стабилизатора. Фаза пошла на корпус стабилизатора. Благо провод был поставлен китайцами слабенький и расплавился. Сейчас стабилизатор отключен. В розетке перед котлом только реле.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 12:00:37

Алексей023 написал : И автомат на 63А?

объясняю медленно и по порядку.

  1. ЛЮБОЙ автомат защищает только кабель, который установлен между автоматом и потребителем, поэтому если вы установите автомат у себя на этаже, то кабель от ВРУ до вашего этажа остаётся абсолютно без защиты. Например, если изоляция жил кабеля будет повреждена острым краем корпуса щитка прямо перед вводным автоматом, то кабель выгорит, а автомат в щитке вам ничем не поможет. Внятно?
  2. в упоминавшейся мною табличке из ПУЭ сказано, что при сечении рабочих жил 16 мм2 и менее сечение жилы PE должно равняться сечению рабочих жил, а если рабочие жилы более 16 мм2 меди, то PE = 16 мм2, то есть: ВВГнг-LS 3*16 или ВВГнг-LS 2*25+ 1*16 . Внятно?
  3. кабель ВВГ 3*16 - это 84 А, поэтому его необходимо в самом начале (во ВРУ) защитить предохранителем на 80 А. Внятно?
  4. для того, чтобы в случае КЗ не бегать включать автомат в начале вашего кабеля, он должен иметь селективность с аппаратами в вашей квартире. Это можно реализовать, установив во ВРУ плавкую вставку, либо автомат без электромагнитного расцепителя, либо автомат с отстройкой по времени срабатывания (так называемый "селективный"). Внятно?
  5. номинал вводного автомата в квартирном щитке выбирается по условию селективности с тем, который установлен выше по схеме питания. То есть, автомат в квартирном щитке должен гарантированно срабатывать раньше чем предохранитель во ВРУ. Внятно?
  6. кабель должен иметь индексы нг-LS. Внятно?
0
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

31.01.2013 в 12:10:06

Alexiy написал : если рабочие жилы более 16 мм2 меди, то PE = 16 мм2

Позволю себе поправить - если более 16 квадрат, то РЕ = половина сечения рабочих жил. Например, 4х70+35. Хотя в наших бытовых случаях это неактуально.

Alexiy написал : Внятно?

Остаётся только позавидовать Вашему терпению, Алексей!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 12:19:32

sce написал : если более 16 квадрат, то РЕ = половина сечения рабочих жил.

не совсем верное утверждение.

Alexiy написал : см. ПУЭ Таблица 1.7.5

как я уже упоминал,

Alexiy написал : ВВГнг-LS 2*25+ 1*16

это не половина, а чуть больше. ;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 12:20:45

sce написал : Остаётся только позавидовать Вашему терпению, Алексей!

мне страшно за этого человека и его соседей! Ибо не ведает, что творит! Спалит весь подъезд... Кто его только во ВРУ пустил?

0
Аватар пользователя
Алексей023

Местный

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

31.01.2013 в 13:29:11

Alexiy написал : мне страшно за этого человека и его соседей! Ибо не ведает, что творит! Спалит весь подъезд... Кто его только во ВРУ пустил?

А мне страшно за таких "специалистов", которые знают СНИПы (ПЭУ и др. хрень) и уже двенадцать лет монтируют постоянно "на соплях" подъездный щиток и раза два в год все выгорает и портят электробытовую технику мою и соседей!!! Вот такой "специалист" меня туда и пустил из-за моей настойчивости - чтобы он очередную хрень не сделал и не спалил опять весь подъезд "Ибо не ведает, что творит!"! Спасибо за вразумительные ответы, особенно DED@ПВО, ksiman и 4Серый. Т.е. провод я использую ВВГнг 2*16+1*16 (т.к. провод у меня ВВГнг 2*16 + отдельно купленная одножилка 1*10 меняется на 1*16), счетчик типа "Меркурий Электросчетчик 201.4 1Ф 1тарифн. 10-80А ЖКИ на DIN-рейку (Меркурий 201.4)", и автомат на 63А? Alexiy, оставьте свою "внятную" полемику такого рода "специалистам", я думаю вы найдете общий язык и все равно опять на деле будете "лепить" хрень.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 13:35:54

Алексей023 написал : на деле будете "лепить" хрень.

у меня это при всём желании не получится. Мои проекты проходят экспертизу в ОАО "МОЭСК", ОАО "ФСК ЕЭС", ФГУ "Главгосэкспертиза России", ГАУ " Мосгосэкспертиза" и в некоторых независимых экспертных организациях по желанию заказчика. Хрень вычищается очень тщательно. Приходится соответствовать.

Алексей023 написал : ПЭУ и др. хрень

этого не знаю, но внимательно слежу за техническими новинками и нормативами

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 13:41:44

Алексей023 написал : DED@ПВО

слушайте его внимательно - у него каждый третий совет вредный. Остальные из перечисленных, вроде адекватные советы дают :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 13:46:25

Алексей023 написал : А мне страшно за таких "специалистов"

Алексей023 написал : Alexiy, оставьте свою "внятную" полемику такого рода "специалистам"

А что вы обижаетесь-то, если я вам пишу:

Alexiy написал : см. ПУЭ Таблица 1.7.5

а вы мне отвечаете:

Алексей023 написал : Я специально на заземление взял чуть меньше сечение отдельно провод 1*10 (можно было и 1*16 - какое это имеет значение?) - просто для облегчения монтажа в гофре!

значит либо я невнятно объясняю, либо одно из двух...

0
Аватар пользователя
Алексей023

Местный

Регистрация: 20.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

31.01.2013 в 14:18:38

Alexiy, меня просто разочаровал ваш снисходительно-надменный-пафосный тон! И желание поиздеваться над моей некомпетентностью, а не просто помочь дельным советом!

Алексей023 написал :

15048

Добрый вечер. Попытаюсь очень просто объяснить всем проблему. Просто стал выбор подключить квартиру (220в) или к постоянно выгорающему щиту в подъезде на семь квартир или в щитовую ввода в дом на все квартиры (какое там напряжение и вставки или автоматы - не знаю и знать не хочу!). Для подключения к главной щитовой мне выставили условие - вывести к щитовой кабель в металогофре и установить ящик со счетчиком. Т.К. выделили 15 кВт (а не 12 кВт, не 10 кВт - мне бы и этого хватило!) хотелось бы кинуть кабель и автомат на эту мощность, отсюда и выбор ВВГнг 2*16+1*10 и автомат не 63А а например 80А - если возможно.

На мой вопрос можно было просто ответить: провод 3*16 или 2*16+1*16, автомат на 63А, счетчик на 10-80А. И все!!!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 14:33:04

Алексей023 написал : И все!!!

это далеко не всё. Есть ещё КУЧА нюансов. Я ещё селективность не рассматривал, а о ней можно уверенно говорить лишь зная ток КЗ но основные проблемы в вашем случае я описал - дальше думайте сами. Предлагайте варианты - мы одобрим или покритикуем. Я пока не вижу в вашем случае приемлемого рационального решения

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.01.2013 в 14:56:09

Ребятушки, быстро подсказывайте, тёплый жёлтый свет из светодиодов можно поиметь? Для подсветки ч/б фотографий, типа это сепия... Фото буду зажаты между двумя слоями стекла. Может светить в торец стёклам (может взять толстое) и светить через правильно подобранный светофильтр? Какой-то заказ маячит, грят денег дадим немереяно. Я не верю конечно, но всё же :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.01.2013 в 14:58:15

А в редакторе обработать не проще ли?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу