web-rr Как буду разводить еще не знаю, я спрашиваю в соседней теме, про соединение проводов. В этой ветке задавал, но без результата. На счёт безопасности, то это моё второе имя :) И еще, поскольку дом новостройка, то тех надзор осуществляется строго. Электропроект квартиры подлежит согласованию с местным инженером. И подключение щитка квартирного осуществляет местный электрик. Просто после ухода электрика, номинал входных АВ должен вырасти. Ограничители мощности настрою на самый минимум, раз в неделю, прибавлять буду, как только выбьет этажный автомат, убавлю на 2 порядка. Как то так. На безопасности сказаться не должно... Думаете, если я сделаю по своему, тогда безопасней будет? :) НЕМЕЦ В щитке на этаже стоит АВ 63А, счётчик и УЗО 63А 0.1А далее вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.01.2015 в 23:48:22

#4978523

doommer, если у вас психологическая установка "урвать всё любой ценой" то советы давать бесполезно. А У Вас как раз

doommer написал : Просто после ухода электрика, номинал входных АВ должен вырасти. Ограничители мощности настрою на самый минимум, раз в неделю, прибавлять буду

Я бы на вводе главного щита поставил бы C50. От него получали бы питание два C40 по одному на каждый из будущих отдельных щитов. И всё будет, всем хватит. Естественно нужно помнить об учёте, в данном случае техническом.

0
Аватар пользователя
mismn

Местный

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

25.01.2015 в 11:42:35

#4979429

А если ли в продаже провод отдельно от светильника точечного, gui 5.3 ? Нужен длинный !!!

0
Аватар пользователя
doommer

Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 57

25.01.2015 в 11:43:35

#4979433

web-rr написал : если у вас психологическая установка "урвать всё любой ценой" то советы давать бесполезно.

Не всё так запущено :) Задача взять максимум без особых последствий. Когда застройщик даёт 40 А на трёшку, приходится юлить. Тем более на однокомнатные квартиры в доме выделяется такая же мощность. Чувствую себя ущемленным...

web-rr написал : Я бы на вводе главного щита поставил бы C50. От него получали бы питание два C40 по одному на каждый из будущих отдельных щитов.

Вполне разумные, номиналы кажется. Ваш вариант нравится больше чем мой. Пока остановимся на нём. Еще вопрос в добивочку: Последовательность приборов правильно представляю. Направление от щитка этажного в квартиру: (начинку этажного щитка игнорирую) кабель от щитка 1 АВ С50 2 УЗМ-51М, кабель на щиток двушки 3 ОМ 110 4 АВ С40 5 Счётчик 6 Несколько УЗО объединяющие группы

В однушку пойдёт одинаково с пункта 3.

0
Аватар пользователя
zvolki

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

25.01.2015 в 19:32:15

#4980513

Как правильно подключать, просто подать указанное напряжение? А если несколько последовательно?
Или любым напряжением с ограничительным резистором? LED лампа на алюминиевой пластине (3.4-3.8V), теплый белый свет, 3200-3500k 3W 170-190LM 700mAh

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28286

25.01.2015 в 19:34:50

#4980521

zvolki написал : Как правильно подключать, просто подать указанное напряжение? А если несколько последовательно? Или любым напряжением с ограничительным резистором?

Указанное напряжение с ограничительным резистором... А лучше применять с драйвером...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.01.2015 в 19:42:24

#4980539

doommer написал : Задача взять максимум без особых последствий. Когда застройщик даёт 40 А на трёшку, приходится юлить.

Чего юлить то? Достаточно за глаза такой мощности.

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

25.01.2015 в 21:13:07

#4980750

Народ подскажите в каком направлении рыть землю. Заказчик хочет чтобы вытяжка в ванной комнате включалась через 5 минут после вкл света, а выключалась через 15 минут после выключения освещения. Вытяжку они уже купили, обычный вентилятор с очень красивой решеткой(типа к плитке подходила).

Пока на ум приходить поставить два реле, с задержкой на вкл. и на выкл.

0
Аватар пользователя
doommer

Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 57

25.01.2015 в 21:52:45

#4980855

Rumato написал : Чего юлить то? Достаточно за глаза такой мощности.

Почему на однушку тогда столько же дают?
Боюсь, что мне на 2 квартиры с двумя электроплитами, соответственно, 20А на каждую будет маловато... Кстати прав ли застройщик утверждая, что автомат АВ 40С, как раз позволяет подключать и использовать 10киловатт?

0
Аватар пользователя
labanlexx

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Ульяновск

Сообщений: 117

25.01.2015 в 22:50:57

#4981036

Вопрос по ДСУП.

Новостройка. На стояках ГВС и ХВС хомуты с проводами, провода заходят в распредкоробку, еще один провод выведен из распредкоробки на ванную (пока висит в воздухе). В распредкоробке все 3 провода соответственно соединены между собой. Все. Больше проводов к КУП не подходит. Вопрос: правильно ли организована ДСУП? Подключения к распредщиту нет.

Просто на кухне немного другая картина: к КУП подведен еще один проводник (откуда не знаю, торчит из стены) и также идут провода на стояки ГВС и ХВС.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.01.2015 в 23:12:31

#4981100

labanlexx написал : Вопрос по ДСУП.

В каждую из коробок должен приходить полноценный и толстый PE от щита.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.01.2015 в 23:25:26

#4981155

ilai написал : включалась через 5 минут после вкл света

если бы не эта хрень,то обычный с таймером,а так можно просто реле времени на задержку поставить ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

26.01.2015 в 13:33:40

#4982223

Подскажите по гребенкам ИЭК. Что-то я запутался с оф. сайтом - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9235 Какие размеры у гребенки PIN 63 А на 2 полюса? Там в таблице какой-то бред. По картинке ширина получается 18 мм. А какая будет высота? И как она все-таки расположена на автоматах - лежа, т.е. все зубья Г-образные, или стоя? По картинке вроде лежит. Может есть какие фотки посмотреть?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.01.2015 в 13:48:37

#4982245

bnmuyt, китайские обычно имеют такую конфигурацию.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.01.2015 в 14:44:55

#4982340

bnmuyt написал : По картинке вроде лежит.

обычно стоя(как в таблице)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.01.2015 в 14:46:17

#4982343

Johnny написал : bnmuyt, китайские обычно имеют такую конфигурацию.

это точно не иек и вроде не 2х полюсная

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

26.01.2015 в 15:14:00

#4982391

Да я вот и не пойму нифига. А просто так ехать проверять неохота. В таблице, как и по какой-нибудь ссылке в яндексе стоя, а по верхней картинке, там, где все четыре гребенки торцом, лежа. А размеры в таблице (В и В1) ваще бред. Не может быть гребенка высотой с один-два автомата. Вывод пока один - таблица просто от балды.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.01.2015 в 15:26:01

#4982412

bnmuyt написал : Не может быть гребенка высотой с один-два автомата

счас фото найду

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.01.2015 в 15:33:50

#4982424

Поторопился, прошу прощения. Я использовал двухполюсную от ЭКФ (под УЗОшками) http://cs608321.vk.me/v608321646/e69/b59MnIY7ttg.jpg Шинки там "плоские", расположены в изоляторе вертикально. Думаю, что у ИЭКа будет аналогично.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

26.01.2015 в 16:06:39

#4982508

Спасибо. На днях постараюсь посмотреть лично. Будет отличаться, помещу фото.

0
Аватар пользователя
kostychek

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 94

26.01.2015 в 21:02:37

#4983058

http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax прочитал статью и так же читал на форуме что советуют делать электропроводку без распаечных коробок, когда кабель идет к розетке а затем шлейфом на другую (группа из 2-3 розеток) знаю что нужно делать без разрыва ре проводника( как делать прочитал в статье). Для группы розеток это понятно как сделать, а что если в комнате такие розетки в 2 или даже 3 местах на разных сторонам комнаты и углах как быть с шлейфованием. Или тогда получается нужно на каждую такую линию в одной комнате нужно ставить свой автомат в щитке? Или я не прав? Спасибо

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

26.01.2015 в 21:38:49

#4983136

kostychek написал : Для группы розеток это понятно как сделать, а что если в комнате такие розетки в 2 или даже 3 местах на разных сторонам комнаты и углах как быть с шлейфованием. Или тогда получается нужно на каждую такую линию в одной комнате нужно ставить свой автомат в щитке? Или я не прав? Спасибо

Можно и к каждой розетке свою линию протянуть, на это ограничений нет, а вот здравый смысл при выполнении такой работы присутствовать должен:).
Если подключение делаю шлейфом, стараюсь не более 4-5 механизмов запитать и естественно в этой линии нет серьезных потребителей.
Если что, то Я за РК, т. к. в маленьком, а иногда и не очень маленьком подрозетнике сложно что-то скоммутировать, особенно розеточные линии, и привести в эстетически опрятный вид. Ну если только на свет.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

26.01.2015 в 21:41:48

#4983144

А под ПВХ трубкой какое соединение сварка или пайка?

0
Аватар пользователя
kostychek

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 94

26.01.2015 в 21:43:15

#4983147

Интересное у вас решение расположения РК, а это что у вас на полу такой слой фанеры?

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

26.01.2015 в 21:46:37

#4983152

kostychek написал : Интересное у вас решение расположения РК, а это что у вас на полу такой слой фанеры?

Да вроде стена это?

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

26.01.2015 в 21:51:28

#4983168

Garder. написал : Если что, то Я за РК, т. к. в маленьком, а иногда и не очень маленьком подрозетнике сложно что-то скоммутировать, особенно розеточные линии, и привести в эстетически опрятный вид. Ну если только на свет.

ИМХО. вместо торчащих или срятанных под обоями РК лучше использовать глубокие подрозетники с заглушками.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.01.2015 в 21:56:50

#4983186

Garder., у Вас в квартире, в которой сделаны фотки из поста 30403, перегородки остались деревянными? Или снесли и сделали гипсокартон?

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

26.01.2015 в 21:57:08

#4983188

хунта написал : под ПВХ трубкой какое соединение сварка или пайка?

Такое.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

26.01.2015 в 21:59:13

#4983193

Garder. написал : Такое.

Пайка. Хорошее соединение кто бы что не говорил.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

26.01.2015 в 22:01:06

#4983200

НЕМЕЦ написал : у Вас в квартире, в которой сделаны фотки из поста 30403, перегородки остались деревянными? Или снесли и сделали гипсокартон?

Там вроде дерева не было, серию дома забыл, межкомнатные стенки были их мягкого материала. Хозяева из трешки сделали двушку.