29.01.2015 в 23:04:07
#4989944
PG написал : Объясните чайнику, зачем при организации квартирного силового щитка делят освещение и розетки на отдельные контуры
Чтобы лампочку в темноте не вкручивать или розетку, опять же, в темноте не чинить :) А если серьезно, то линии розеток прокладываются кабелем бОльшего сечения и защищаются автоматами бОльшего номинала, нежели линии освещения. Если все вешать на один автомат, то придется либо закладывать на освещение большее сечение, либо занижать номинал автомата, урезая себя в мощности.
29.01.2015 в 23:18:18
#4990008
НЕМЕЦ написал : Если все вешать на один автомат, то придется либо закладывать на освещение большее сечение, либо занижать номинал автомата, урезая себя в мощности.
Ну допустим, в каждую комнату от квартирного щитка прокинут провод сечением 2,5 кв.мм, который защищает автомат 16А. Не вижу никаких проблем, взять провод того же сечения из распределительной коробки в комнате и пустить его на освещение. В случае чего светильник при ремонте люстры/розеток можно запитать и из соседней комнаты с другого контура. А если делить комнаты еще и на освещение, то нужен дополнительный автомат 10А + кабель 1,5 кв.мм кидать от квартирного щитка до каждой комнаты. Это дополнительные финансовые затраты. Если ставить один автомат на освещение всей квартиры, то в случае чего и свет придется во всей квартире отключать, что тоже не слишком удобно.
30.01.2015 в 00:18:50
#4990137
PG написал : Если ставить один автомат на освещение всей квартиры
Можно ставить просто одну пробку на всё. И так поступают 80% населения России. Только объясните мне, зачем это они? Так же неудобно!
30.01.2015 в 08:26:28
#4990432
Может ли генеральный директор торговой организации, в которой я работаю,проставлять отметки о проверке на знания электробезопасности (т.е. в удостоверении на группу допуска)? Он записан в моём удостоверении как "Ответственный за электрохозяйство". И подойдет ли обычная печать "Для документов"?
30.01.2015 в 10:19:09
#4990564
Johnny, нет конечно.
30.01.2015 в 10:31:18
#4990583
Johnny написал : Может ли генеральный директор торговой организации, в которой я работаю,проставлять отметки о проверке на знания электробезопасности (т.е. в удостоверении на группу допуска)?
Да хоть уборщица... ИМХО - не в должности дело.
Отметка о проверки знай... Проверка знаний - это экзамен перед комиссией (если вы проходите проверку знаний в комиссии которая сформирована у вас в организации)
А значит что еще надо:
дружба написал : схеме щита планировал,на линию для холодильника установить дифф(линии будет отл.вводным АВ).Остальные розеточные гр.подключить под Узо по 3-4АВ.Теперь заказчик пожелал,ванне установить джакузи.Как лучше сделать? на джакузи установить дифф,а линии холод.установить под Узо к гр.АВ???Или холодильнику дифф?
Сделать можно по-разному. Создавайте свою тему, выкладывайте полною схему - посмотрим, посоветуем, оптимизируем...
30.01.2015 в 10:41:30
#4990599
Необходимо запитать дом 34 квартирный, в планах было заложенно ВВГнг 5х25, но по бюджету, в свете последних событий, уже ощутимо. Может заменить на АВВГ 5х35? Как в работе, монтаже и пройдёт такой вариант. Сами стоячки подъездные будут пугв 16.
Разница в цене три раза...писец.
30.01.2015 в 11:16:30
#4990657
Хм, а будет ли кто-то этот состав комиссии проверять? Я с ней не на работу устраиваться собираюсь. Как правило, вскоре после того, как устраиваешься работать электриком, тебе так и так назначают проверку на предприятии. Просто как я получал это удостоверение... Платишь 5000, 3 дня лекций, на третий день "экзамен" - никто твою писанину не читает, естественно. Тут же получаешь корочку. У кого первый раз - третья, кто второй раз - четвертая... Оно вот так, шобы было. Когда тебе какой-нибудь отделочник, коротко обрезавший провода, говорит о том, что у меня квалификации недостаточно для для подключения (а я просто сопли плодить не хочу) - взять да предьявить. На меня вон сейчас все те же потолочники наезжают по этому поводу - типа, не мы плохо сделали, а ты плохой электрик и нарастить концы не можешь. И хотел скан документов о получении профессии и удостоверения приложить к заявлению.
30.01.2015 в 11:28:48
#4990679
Johnny написал : Оно вот так, шобы было.
С таким подходом можно самому нарисовать и расписаться.
Johnny написал : Платишь 5000, 3 дня лекций, на третий день "экзамен" - никто твою писанину не читает, естественно. Тут же получаешь корочку.
К корочке в придачу идет ксерокс журнала этой конторы (раньше на руки выдавали не помню точно оригинал или копию заверенную протокола)
Johnny написал : Хм, а будет ли кто-то этот состав комиссии проверять? Я с ней не на работу устраиваться собираюсь.
Как кто? Приходишь на другой объект, тебя там оформляют как командированный персонал (даже если условно в одном здании находитесь ), кроме корочки предоставляешь письмо и ксероксы документов (протокол, журнал...). Только после предоставления всех документов тебе местный инженер по охране труда проводит вводный инструктаж. Ну а дальше все остальное...
30.01.2015 в 11:39:03
#4990694
Solovey написал : К корочке в придачу идет ксерокс журнала этой конторы (раньше на руки выдавали не помню точно оригинал или копию заверенную протокола)
Не помню такого момента, но и не исключаю. Но когда устраивался электриком, то предоставлял полько паспорт, документ об образовании да это самое удостоверение. До очередной плановой проверки там немного не дожил :) Инструктаж помню =)) "Так, провода под напряжением руками не трогаешь, на высокую сторону не лезешь. Расписывайся вот здесь" :)
30.01.2015 в 11:44:06
#4990703
Johnny написал : Но когда устраивался электриком, то предоставлял полько паспорт, документ об образовании да это самое удостоверение.
Я работу раза 3 менял с удостоверением на руках. Пару раз от старого работодателя забирал ксерокс протокола о крайней проверке знаний, а один раз у меня его на новом месте очень просили, но прошлый работодатель отказался выдать. В итоге без него на новом месте мне все оформили.
если несчастных случаев нет, то на самом деле на это всем по большому счету пофиг. А вот в ином случае, особенно если это случай смертельный - будут копать далеко и глубоко - и вставят всем профилактическую клизму, чтобы документы в порядке держали.
30.01.2015 в 11:50:46
#4990717
И еще: дайте, пожалуйста, ссылку на документ, обязывающий использовать в жилых помещения кабели с изоляцией НГ-ls.
30.01.2015 в 12:03:52
#4990740
Johnny написал : дайте, пожалуйста, ссылку на документ, обязывающий использовать в жилых помещения кабели с изоляцией НГ-ls.
ГОСТ 31565-2012
пункт 6, таблица 2.
30.01.2015 в 12:04:02
#4990742
Сечение кабеля и номинал автоматов взаимосвязаны? Если у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2 автомат на него какой должен быть? Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру. На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.
30.01.2015 в 12:06:16
#4990745
Salt&Pepper написал : Сечение кабеля и номинал автоматов взаимосвязаны? Если у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2
да
Salt&Pepper написал : автомат на него какой должен быть?
не более 32А
Salt&Pepper написал : Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру.
Если от этой линии 2*6 расходятся линии 1.5 и 2.5 квадрата, то на эту линию автомат в голове можно поставить не более 10А.
30.01.2015 в 12:07:36
#4990746
Salt&Pepper написал : у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2
Не более 32А.
Salt&Pepper написал : Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру.
Эта линия приходит в квартирный щиток, а от нее уже через групповые автоматы питаются групповые розеточные и осветительные линии, так?
Salt&Pepper написал : На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.
Нормально.
Solovey, спасибо!
30.01.2015 в 12:13:36
#4990763
Salt&Pepper написал : На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.
Про УЗО на все розеточные линии не забудьте.
А в вашем случае, когда вы говорите про двухжильный кабель - только УЗО сможет спасти вам жизнь, ибо РЕ отсутствует принципиально :(
30.01.2015 в 12:43:19
#4990803
Johnny написал : Эта линия приходит в квартирный щиток, а от нее уже через групповые автоматы питаются групповые розеточные и осветительные линии, так?
Johnny, Solovey, спасибо К сожалению нет. По моему Solovey описал мою ситуацию. Квартирного щитка нет. От подъездного щитка заходить 6мм в квартиру в распред коробку и уже от неё разветвления разного сечения на розетки и освещение. Получается одна линия всего. Какой номинал ставить на эту линию?
30.01.2015 в 12:44:55
#4990806
Salt&Pepper написал : Johnny, Solovey, спасибо К сожалению нет. По моему Solovey описал мою ситуацию. Квартирного щитка нет. От подъездного щитка заходить 6мм в квартиру в распред коробку и уже от неё разветвления разного сечения на розетки и освещение. Получается одна линия всего. Какой номинал ставить на эту линию?
10А
30.01.2015 в 12:52:36
#4990812
Я 16А уже приобрела. Не смертельно или менять?
30.01.2015 в 12:54:05
#4990815
Solovey написал : А в вашем случае, когда вы говорите про двухжильный кабель - только УЗО сможет спасти вам жизнь, ибо РЕ отсутствует принципиально :(
Понимаю. :( Головная боль у меня с УЗО. Я к этому ещё вернусь.
30.01.2015 в 13:21:33
#4990855
Salt&Pepper написал : Я 16А уже приобрела. Не смертельно или менять?
пожароопасно.
ИМХО - менять.
А еще менять фантазера, который решил завести линию 6 квадрат и ее на мелкие сопли в распайке поделить.
Если это личное творчество - читайте форум и зовите себе мастера пока не погорели Если это творчество наемного "мастера" - гнать его с объекта поганой метлой без выходного пособия.
30.01.2015 в 13:32:50
#4990873
Линию 6мм2 делали без моего участия, несколько лет назад. Я её оставляю, потому как непонятно как провода проходят. Не страшно что на 10А автомат у меня кабель проходит 6мм2 ? Как раз первоначальный вопрос про взаимосвязь сечения кабеля и номинала автомата...
30.01.2015 в 13:37:30
#4990877
Salt&Pepper написал : Не страшно что на 10А автомат у меня кабель проходит 6мм2 ? Как раз первоначальный вопрос про взаимосвязь сечения кабеля и номинала автомата...
Когда мы говорим про взаимосвязь сечения и номинала автомата мы всегда говорим что на такой-то кабель можно поставить автомат не более... ХХХ
Автомат выбирается исходя из защиты самого тонкого участка. У вас есть отходящие линии 1.5 квадрата, значит автомат не более 10А. (т.е. можно 10, можно 6, да хоть на 1 А можно поставить и спать спокойно)
30.01.2015 в 13:44:49
#4990886
Solovey написал : Я работу раза 3 менял с удостоверением на руках. Пару раз от старого работодателя забирал ксерокс протокола
Проверку проходят раз в год,не обязательно с повышением группы допуска.Ставят штамп в удостоверении(если есть или выдают удостоверение) и выдают протокол.Лучше самостоятельно сделать копию протокола и отдать её работодателю.Оригинал оставить себе.Это основной документ.Мало-ли из-за чего придётся уволиться.Без протокола можно прощёлкать хорошее место.Ваш работодатель может "потерять" протокол,так,просто.А копия не катит.На новое место могут не принять,нет подтверждения группы,т.е.,уже они должны будут отправить Вас на обучение и оплатить его,а вот захотят-ли...Конечно не факт,что так и будет,но лучше знать такие казалось-бы мелочи.
30.01.2015 в 13:48:08
#4990889
Solovey, спасибо :) здесь всё понятно.
Подобрала автоматы на линии: -Свет и розетки ставлю 10 А -Духовка ставлю 16А кабель 2,5 -Стиралка и кухонные розетки ставлю 16А кабель 2,5мм2 Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?
30.01.2015 в 13:54:38
#4990896
Salt&Pepper написал : Solovey, спасибо :) здесь всё понятно.
Подобрала автоматы на линии: -Свет и розетки ставлю 10 А -Духовка ставлю 16А кабель 2,5 -Стиралка и кухонные розетки ставлю 16А кабель 2,5мм2 Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?
Нет варианта поставить щиток, пусть накладной, туда куда приходит ваша шестерка? Пусть род потолком, небольшой, но все же вариант.
30.01.2015 в 14:09:47
#4990911
Salt&Pepper написал : Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?
Я вам советую создать свою тему, выложить туда фото этажного щитка, и фото того безобразия что уже натворили в квартире. Ваш вопрос достаточно серьезный чтобы его в общей теме обсуждать, тут все ответы перепутаются.
30.01.2015 в 14:39:51
#4990963
Добрый день. В гараж (ГСК) заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи, алюминиевые провода 4мм2. Собираюсь поставить вводный автомат 10А и дальше поделить на 2 линии: освещение в гараже и освещение в подвале. Интересует, есть ли смысл ставить узо на эти линии? На гараж планирую 25А/0,03мА, на подвал - 16А/0,01мА.
30.01.2015 в 14:47:27
#4990977
Sha написал : В гараж (ГСК) заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи, алюминиевые провода 4мм2. Собираюсь поставить вводный автомат 10А и дальше поделить на 2 линии: освещение в гараже и освещение в подвале. Интересует, есть ли смысл ставить узо на эти линии? На гараж планирую 25А/0,03мА, на подвал - 16А/0,01мА.
нет смысла (36 вольт -безопасное напряжение)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу