Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.01.2015 в 23:04:07

#4989944

PG написал : Объясните чайнику, зачем при организации квартирного силового щитка делят освещение и розетки на отдельные контуры

Чтобы лампочку в темноте не вкручивать или розетку, опять же, в темноте не чинить :) А если серьезно, то линии розеток прокладываются кабелем бОльшего сечения и защищаются автоматами бОльшего номинала, нежели линии освещения. Если все вешать на один автомат, то придется либо закладывать на освещение большее сечение, либо занижать номинал автомата, урезая себя в мощности.

0
Аватар пользователя
PG

Местный

Регистрация: 29.06.2014

Дзержинск

Сообщений: 25

29.01.2015 в 23:18:18

#4990008

НЕМЕЦ написал : Если все вешать на один автомат, то придется либо закладывать на освещение большее сечение, либо занижать номинал автомата, урезая себя в мощности.

Ну допустим, в каждую комнату от квартирного щитка прокинут провод сечением 2,5 кв.мм, который защищает автомат 16А. Не вижу никаких проблем, взять провод того же сечения из распределительной коробки в комнате и пустить его на освещение. В случае чего светильник при ремонте люстры/розеток можно запитать и из соседней комнаты с другого контура. А если делить комнаты еще и на освещение, то нужен дополнительный автомат 10А + кабель 1,5 кв.мм кидать от квартирного щитка до каждой комнаты. Это дополнительные финансовые затраты. Если ставить один автомат на освещение всей квартиры, то в случае чего и свет придется во всей квартире отключать, что тоже не слишком удобно.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2015 в 00:18:50

#4990137

PG написал : Если ставить один автомат на освещение всей квартиры

Можно ставить просто одну пробку на всё. И так поступают 80% населения России. Только объясните мне, зачем это они? Так же неудобно!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.01.2015 в 08:26:28

#4990432

Может ли генеральный директор торговой организации, в которой я работаю,проставлять отметки о проверке на знания электробезопасности (т.е. в удостоверении на группу допуска)? Он записан в моём удостоверении как "Ответственный за электрохозяйство". И подойдет ли обычная печать "Для документов"?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.01.2015 в 10:19:09

#4990564

Johnny, нет конечно.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 10:31:18

#4990583

Johnny написал : Может ли генеральный директор торговой организации, в которой я работаю,проставлять отметки о проверке на знания электробезопасности (т.е. в удостоверении на группу допуска)?

Да хоть уборщица... ИМХО - не в должности дело.

Отметка о проверки знай... Проверка знаний - это экзамен перед комиссией (если вы проходите проверку знаний в комиссии которая сформирована у вас в организации)

А значит что еще надо:

  • приказ о назначении комисси
  • протоколы проверок знаний на всех членов этой комиссии (соответственно они должны сдавать экзамены в территориальных подразделениях Ростехнадзора, или точно не знаю, может еще какие лицензированные учебные центры существуют).

дружба написал : схеме щита планировал,на линию для холодильника установить дифф(линии будет отл.вводным АВ).Остальные розеточные гр.подключить под Узо по 3-4АВ.Теперь заказчик пожелал,ванне установить джакузи.Как лучше сделать? на джакузи установить дифф,а линии холод.установить под Узо к гр.АВ???Или холодильнику дифф?

Сделать можно по-разному. Создавайте свою тему, выкладывайте полною схему - посмотрим, посоветуем, оптимизируем...

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

30.01.2015 в 10:41:30

#4990599

Необходимо запитать дом 34 квартирный, в планах было заложенно ВВГнг 5х25, но по бюджету, в свете последних событий, уже ощутимо. Может заменить на АВВГ 5х35? Как в работе, монтаже и пройдёт такой вариант. Сами стоячки подъездные будут пугв 16.

Разница в цене три раза...писец.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.01.2015 в 11:16:30

#4990657

Хм, а будет ли кто-то этот состав комиссии проверять? Я с ней не на работу устраиваться собираюсь. Как правило, вскоре после того, как устраиваешься работать электриком, тебе так и так назначают проверку на предприятии. Просто как я получал это удостоверение... Платишь 5000, 3 дня лекций, на третий день "экзамен" - никто твою писанину не читает, естественно. Тут же получаешь корочку. У кого первый раз - третья, кто второй раз - четвертая... Оно вот так, шобы было. Когда тебе какой-нибудь отделочник, коротко обрезавший провода, говорит о том, что у меня квалификации недостаточно для для подключения (а я просто сопли плодить не хочу) - взять да предьявить. На меня вон сейчас все те же потолочники наезжают по этому поводу - типа, не мы плохо сделали, а ты плохой электрик и нарастить концы не можешь. И хотел скан документов о получении профессии и удостоверения приложить к заявлению.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 11:28:48

#4990679

Johnny написал : Оно вот так, шобы было.

С таким подходом можно самому нарисовать и расписаться.

Johnny написал : Платишь 5000, 3 дня лекций, на третий день "экзамен" - никто твою писанину не читает, естественно. Тут же получаешь корочку.

К корочке в придачу идет ксерокс журнала этой конторы (раньше на руки выдавали не помню точно оригинал или копию заверенную протокола)

Johnny написал : Хм, а будет ли кто-то этот состав комиссии проверять? Я с ней не на работу устраиваться собираюсь.

Как кто? Приходишь на другой объект, тебя там оформляют как командированный персонал (даже если условно в одном здании находитесь ), кроме корочки предоставляешь письмо и ксероксы документов (протокол, журнал...). Только после предоставления всех документов тебе местный инженер по охране труда проводит вводный инструктаж. Ну а дальше все остальное...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.01.2015 в 11:39:03

#4990694

Solovey написал : К корочке в придачу идет ксерокс журнала этой конторы (раньше на руки выдавали не помню точно оригинал или копию заверенную протокола)

Не помню такого момента, но и не исключаю. Но когда устраивался электриком, то предоставлял полько паспорт, документ об образовании да это самое удостоверение. До очередной плановой проверки там немного не дожил :) Инструктаж помню =)) "Так, провода под напряжением руками не трогаешь, на высокую сторону не лезешь. Расписывайся вот здесь" :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 11:44:06

#4990703

Johnny написал : Но когда устраивался электриком, то предоставлял полько паспорт, документ об образовании да это самое удостоверение.

Я работу раза 3 менял с удостоверением на руках. Пару раз от старого работодателя забирал ксерокс протокола о крайней проверке знаний, а один раз у меня его на новом месте очень просили, но прошлый работодатель отказался выдать. В итоге без него на новом месте мне все оформили.

если несчастных случаев нет, то на самом деле на это всем по большому счету пофиг. А вот в ином случае, особенно если это случай смертельный - будут копать далеко и глубоко - и вставят всем профилактическую клизму, чтобы документы в порядке держали.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.01.2015 в 11:50:46

#4990717

И еще: дайте, пожалуйста, ссылку на документ, обязывающий использовать в жилых помещения кабели с изоляцией НГ-ls.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 12:03:52

#4990740

Johnny написал : дайте, пожалуйста, ссылку на документ, обязывающий использовать в жилых помещения кабели с изоляцией НГ-ls.

ГОСТ 31565-2012

пункт 6, таблица 2.

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

30.01.2015 в 12:04:02

#4990742

Сечение кабеля и номинал автоматов взаимосвязаны? Если у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2 автомат на него какой должен быть? Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру. На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 12:06:16

#4990745

Salt&Pepper написал : Сечение кабеля и номинал автоматов взаимосвязаны? Если у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2

да

Salt&Pepper написал : автомат на него какой должен быть?

не более 32А

Salt&Pepper написал : Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру.

Если от этой линии 2*6 расходятся линии 1.5 и 2.5 квадрата, то на эту линию автомат в голове можно поставить не более 10А.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.01.2015 в 12:07:36

#4990746

Salt&Pepper написал : у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2

Не более 32А.

Salt&Pepper написал : Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру.

Эта линия приходит в квартирный щиток, а от нее уже через групповые автоматы питаются групповые розеточные и осветительные линии, так?

Salt&Pepper написал : На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.

Нормально.

Solovey, спасибо!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 12:13:36

#4990763

Salt&Pepper написал : На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.

Про УЗО на все розеточные линии не забудьте.

А в вашем случае, когда вы говорите про двухжильный кабель - только УЗО сможет спасти вам жизнь, ибо РЕ отсутствует принципиально :(

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

30.01.2015 в 12:43:19

#4990803

Johnny написал : Эта линия приходит в квартирный щиток, а от нее уже через групповые автоматы питаются групповые розеточные и осветительные линии, так?

Johnny, Solovey, спасибо К сожалению нет. По моему Solovey описал мою ситуацию. Квартирного щитка нет. От подъездного щитка заходить 6мм в квартиру в распред коробку и уже от неё разветвления разного сечения на розетки и освещение. Получается одна линия всего. Какой номинал ставить на эту линию?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

30.01.2015 в 12:44:55

#4990806

Salt&Pepper написал : Johnny, Solovey, спасибо К сожалению нет. По моему Solovey описал мою ситуацию. Квартирного щитка нет. От подъездного щитка заходить 6мм в квартиру в распред коробку и уже от неё разветвления разного сечения на розетки и освещение. Получается одна линия всего. Какой номинал ставить на эту линию?

10А

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

30.01.2015 в 12:52:36

#4990812

Я 16А уже приобрела. Не смертельно или менять?

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

30.01.2015 в 12:54:05

#4990815

Solovey написал : А в вашем случае, когда вы говорите про двухжильный кабель - только УЗО сможет спасти вам жизнь, ибо РЕ отсутствует принципиально :(

Понимаю. :( Головная боль у меня с УЗО. Я к этому ещё вернусь.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 13:21:33

#4990855

Salt&Pepper написал : Я 16А уже приобрела. Не смертельно или менять?

пожароопасно.

ИМХО - менять.

А еще менять фантазера, который решил завести линию 6 квадрат и ее на мелкие сопли в распайке поделить.

Если это личное творчество - читайте форум и зовите себе мастера пока не погорели Если это творчество наемного "мастера" - гнать его с объекта поганой метлой без выходного пособия.

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

30.01.2015 в 13:32:50

#4990873

Линию 6мм2 делали без моего участия, несколько лет назад. Я её оставляю, потому как непонятно как провода проходят. Не страшно что на 10А автомат у меня кабель проходит 6мм2 ? Как раз первоначальный вопрос про взаимосвязь сечения кабеля и номинала автомата...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 13:37:30

#4990877

Salt&Pepper написал : Не страшно что на 10А автомат у меня кабель проходит 6мм2 ? Как раз первоначальный вопрос про взаимосвязь сечения кабеля и номинала автомата...

Когда мы говорим про взаимосвязь сечения и номинала автомата мы всегда говорим что на такой-то кабель можно поставить автомат не более... ХХХ

Автомат выбирается исходя из защиты самого тонкого участка. У вас есть отходящие линии 1.5 квадрата, значит автомат не более 10А. (т.е. можно 10, можно 6, да хоть на 1 А можно поставить и спать спокойно)

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

30.01.2015 в 13:44:49

#4990886

Solovey написал : Я работу раза 3 менял с удостоверением на руках. Пару раз от старого работодателя забирал ксерокс протокола

Проверку проходят раз в год,не обязательно с повышением группы допуска.Ставят штамп в удостоверении(если есть или выдают удостоверение) и выдают протокол.Лучше самостоятельно сделать копию протокола и отдать её работодателю.Оригинал оставить себе.Это основной документ.Мало-ли из-за чего придётся уволиться.Без протокола можно прощёлкать хорошее место.Ваш работодатель может "потерять" протокол,так,просто.А копия не катит.На новое место могут не принять,нет подтверждения группы,т.е.,уже они должны будут отправить Вас на обучение и оплатить его,а вот захотят-ли...Конечно не факт,что так и будет,но лучше знать такие казалось-бы мелочи.

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

30.01.2015 в 13:48:08

#4990889

Solovey, спасибо :) здесь всё понятно.

Подобрала автоматы на линии: -Свет и розетки ставлю 10 А -Духовка ставлю 16А кабель 2,5 -Стиралка и кухонные розетки ставлю 16А кабель 2,5мм2 Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

30.01.2015 в 13:54:38

#4990896

Salt&Pepper написал : Solovey, спасибо :) здесь всё понятно.

Подобрала автоматы на линии: -Свет и розетки ставлю 10 А -Духовка ставлю 16А кабель 2,5 -Стиралка и кухонные розетки ставлю 16А кабель 2,5мм2 Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?

Нет варианта поставить щиток, пусть накладной, туда куда приходит ваша шестерка? Пусть род потолком, небольшой, но все же вариант.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 14:09:47

#4990911

Salt&Pepper написал : Вводный автомат в таком случае на сколько А ставить?

Я вам советую создать свою тему, выложить туда фото этажного щитка, и фото того безобразия что уже натворили в квартире. Ваш вопрос достаточно серьезный чтобы его в общей теме обсуждать, тут все ответы перепутаются.

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

30.01.2015 в 14:39:51

#4990963

Добрый день. В гараж (ГСК) заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи, алюминиевые провода 4мм2. Собираюсь поставить вводный автомат 10А и дальше поделить на 2 линии: освещение в гараже и освещение в подвале. Интересует, есть ли смысл ставить узо на эти линии? На гараж планирую 25А/0,03мА, на подвал - 16А/0,01мА.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.01.2015 в 14:47:27

#4990977

Sha написал : В гараж (ГСК) заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи, алюминиевые провода 4мм2. Собираюсь поставить вводный автомат 10А и дальше поделить на 2 линии: освещение в гараже и освещение в подвале. Интересует, есть ли смысл ставить узо на эти линии? На гараж планирую 25А/0,03мА, на подвал - 16А/0,01мА.

нет смысла (36 вольт -безопасное напряжение)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу