Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

30.01.2015 в 16:21:24

#4991173

Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.01.2015 в 16:28:20

#4991187

Sha написал : Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?

Sha написал : заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи

после трансформатора получается гальванически развязанная от основной сети система IT

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

30.01.2015 в 16:59:17

#4991236

Sha написал : Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?

Зависит от трансформатора и того, какую систему сделали. Стандартных три -- БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение), ЗСНН (заземленное сверхнизкое напряжение) и ФСНН (функциональное сверхнизкое напряжение). ФСНН -- это когда трансформаторы не удовлетворяют требованиям к безопасному разделительному. Чаще делают (или пытаются сделать) БСНН, там вторичная обмотка полностью развязана с землей и потенциала к земле нет. В этом случае не заземляют и оборудование, защитный проводник и трехконтактные вилки-розетки нельзя. С ЗСНН, соответственно, наоборот, надо заземлять все, причем на локальную землю (ЗУ на месте или контакт заземления трансформатора). С ФСНН тоже заземляют все, но на общий PE, той системы, от которой запитан трансформатор.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

30.01.2015 в 18:31:16

#4991395

Понимаю что не в тему, но мало ли кому сгодится... корыто от щитка было вмазано, а щит в последствии расширился, да и стену гипсой обшили, в общем осталась крышка. Абсолютно новая.

Пы.Сы. начинку нашел еще

0
Аватар пользователя
эго

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

30.01.2015 в 19:17:21

#4991495

Сегодня приехал заказ из Юлмарта, в т.ч. и светодиодный прожектор СДО-2-10. Три вывода - коричневый, жёлто-зелёный, синий. Насколько критично перепутать местами фазу (корич) и рабочий ноль (синий), а то я просто воткнул для проверки-сработал предохранитель, прожектор не светит...Полетел "интегрированный импульсный источник питания" ?

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

30.01.2015 в 21:04:59

#4991716

эго написал : Насколько критично перепутать местами фазу

ИМХО.Ничего страшного.Установили такого типа штук сорок,только на 50W.Когда проверяли,о фазировке не думали.Несколько штук запустились не сразу,а после 2-3 включений.С августа,вот работают...

эго написал : а то я просто воткнул для проверки-сработал предохранитель,

Надо провод проверить,может "коротыш",или просто блок дохлый,возврат.Хотя,там сложно.Один вскрыли,там,внутри,силиконом залито.

0
Аватар пользователя
эго

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

30.01.2015 в 22:02:28

#4991890

Карибыч, спасибо, думал я виноват. А тестером прозвонить можно?

0
Аватар пользователя
Электрик Боб

Местный

Регистрация: 20.05.2013

Сочи

Сообщений: 7

30.01.2015 в 22:05:15

#4991906

Михайлик написал : Я и спрашивал про извлечение без тяжелого оборудования. Глухой барабан + два подшипниковых щита + вал под эти подшипники с посадкой шкива вместо вентилятора = неплохая заготовка под самодельное оборудование. Есть одна задумка, пока полностью не продумана, вот и не спешу ей делиться.

Если ещё актуально.Выпиливали болгаркой клин с уклоном диска к боковым стенкам от центра.Клин почти сам выскочил.Правда ещё с противоположной стороны статора пришлось тоже пропил делать.

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

30.01.2015 в 22:43:00

#4992008

эго написал : А тестером прозвонить можно?

не знаю,не пытался.Посмотреть смогу только в понедельник,02.02...

0
Аватар пользователя
Karakurt27

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Калининград

Сообщений: 1

30.01.2015 в 23:11:45

#4992116

Народ, нужна помощь. В свое время где то прочитал что кабель от шкафа до двигателя должен идти цельным(без сращивания), но не могу найти где))) Может кто подскажет? И еще один вопрос: Как можно объяснить шефу, что поджаренный во время пожара кабель нельзя эксплуатировать? Проверить изоляцию нет возможности. Просто есть в наличии бухта кабеля, которая была "спасена" с горящего склда))) Её теперь хотят в монтаж пустить.

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

30.01.2015 в 23:24:10

#4992152

Karakurt27 написал : Как можно объяснить шефу, что

У кабеля есть темп.эксплуатации,которая была значительно превышена при хранении и т.д.,и т.п.Ну и пару гвоздиков в кабель забить,аккуратненько.При прозвонке коротыш гарантирован...Порушилась,блин,изоляция.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.01.2015 в 01:54:12

#4992400

Karakurt27 написал : где то прочитал что кабель от шкафа до двигателя должен идти цельным(без сращивания)

Привиделось...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
дмитрий 728

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Челябинск

Сообщений: 1

31.01.2015 в 05:37:30

#4992484

подскажите пожалуйста,можно ли посадить на одну линию стиралку и 6 лампочек.кабель 3*2.5 автомат 16а

0
Аватар пользователя
Бамбук

Местный

Регистрация: 29.01.2015

Красноярск

Сообщений: 6

31.01.2015 в 07:23:40

#4992507

:) Приветствую всех читающих... Уважаемые электроспецы.. Проверьте пожалуйста схему подключения (на предмет ошибок) и если там нужна "УЗО", подскажите какая именно? Все автоматы "Legrand TX³" (рубильник простенький).. Бокс пластиковый, поэтому насчет УЗИП и не спрашиваю (нельзя вроде как).. :-)
К магистрали подцеплюсь орехами, если не выйдет то прокалывающими сжимами (по крайней мере один из проводов).. Если сечение провода нехватает, возьму толщее (этот внутри запущу). До стояка провод пойдет в трубе и (где кривые места) металлогофре..

Учту все рекомендации... Спасибо...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

31.01.2015 в 07:40:49

#4992518

А как это однополюсный рубильник оказался в нуле? И зачем автоматы 25А? Где УЗО? Кабель 3х4 не выдержит 40А, туда желательно не более 25!

0
Аватар пользователя
Бамбук

Местный

Регистрация: 29.01.2015

Красноярск

Сообщений: 6

31.01.2015 в 08:29:25

#4992553

Johnny написал : А как это однополюсный рубильник оказался в нуле? И зачем автоматы 25А? Где УЗО? Кабель 3х4 не выдержит 40А, туда желательно не более 25!

Рубильник просто под рукой оказался.. (картинки разглядывал, везде ноль через второй полюс автомата запустили, у мя двухполюсного нет, дабы не выделяться нарисовал его на нуле).. :-) Провод могу заменить (вводный автомат, чуть выше мощности реле, а контактор для увеличения ее мощности и защиты заодно (грят так лучше, чем лысая реле).. Автоматы на 25А для стирухи и подключения чего нить мощного (если понадобится).. Я на эти линии какие нить крепкие розетки поищу) Ну а "УЗО" я просто не знаю куда (и какую) впихнуть... Да и насчет последовательности и схемы тоже сомнение...:o

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

31.01.2015 в 08:34:47

#4992557

Бамбук, заведите свою тему, поводов для серьезного разговора достаточно :) а рубильник в данной схеме просто-напросто лишний.

0
Аватар пользователя
u133699

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Уфа

Сообщений: 2

31.01.2015 в 13:34:52

#4992915

Помогите опознать асинхронный двигатель высота вала 71 мм, на статоре 24 паза на роторе 17, диаметр ротора ~62 длина ротора ~66, схема соединения только звезда, сопротивление м/у выводами ~14 Ом

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

31.01.2015 в 15:57:12

#4993106

u133699 написал : Помогите опознать асинхронный двигатель высота вала 71 мм

Я не спец по двигателям, но это кажется АИР71... Прочие буквы и цифры вычислить сложнее. Думаю, что для начала надо посмотреть каталог двигателей АИР.

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

31.01.2015 в 21:27:44

#4993631

Народ, вроде же есть запрет на установку сервоприводных (электромеханических) стабилизаторов в котельных с газовым оборудованием, по причине возможного искрения при работе ? Может кто в нормативку на этот счёт ткнёт... Но вот если акцент на, именно искрение при работе, то тогда получается, что и СМА и силовой блок рекуператора с пускателями тоже нельзя в газовой котельной ?! И вентилятор со щёточным движком - тоже нельзя ? И выключатель освещение тогда... снаружи помещения ???

0
Аватар пользователя
u133699

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Уфа

Сообщений: 2

31.01.2015 в 22:36:06

#4993822

Юрка написал : Я не спец по двигателям, но это кажется АИР71... Прочие буквы и цифры вычислить сложнее. Думаю, что для начала надо посмотреть каталог двигателей АИР.

Вроде разобрался, АИР71А2 получается, подключил я его на 220, по звуку 3000 оборотов, а по размерам получается что мощность 0,75 кВт

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

31.01.2015 в 22:36:56

#4993825

stroke написал : Зависит от трансформатора и того, какую систему сделали. Стандартных три -- БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение), ЗСНН (заземленное сверхнизкое напряжение) и ФСНН (функциональное сверхнизкое напряжение). ФСНН -- это когда трансформаторы не удовлетворяют требованиям к безопасному разделительному. Чаще делают (или пытаются сделать) БСНН, там вторичная обмотка полностью развязана с землей и потенциала к земле нет. В этом случае не заземляют и оборудование, защитный проводник и трехконтактные вилки-розетки нельзя. С ЗСНН, соответственно, наоборот, надо заземлять все, причем на локальную землю (ЗУ на месте или контакт заземления трансформатора). С ФСНН тоже заземляют все, но на общий PE, той системы, от которой запитан трансформатор.

Спасибо. Уточнил, как у нас организовано 36В: вторичные обмотки понижающих трансформаторов соединены треугольником, получается 36В - линейное напряжение. Про заземление никто не слышал. Выходит, у меня система БСНН, УЗО не требуется.

Тут другая теперь проблема. На некоторых линиях все 3 фазы идут в трубах от коробки к коробки, где подключаются гаражи. Трансформатор, к которому подключен я, питает 2 линии 14 (Л1) и 6 гаражей (Л2). Мой гараж - последний на линии Л2. В первой после трансформатора коробке 2 из 3х фаз отведены в сторону моего гаража, в каждой коробке скрутки разных кусков проводов. Скручены медь с алюминием, многожильный с моножильным, на одном пролете стальной трубы даже заложены медные многожильные провода с резинотканевой изоляцией, которая осыпалась. :) Назревает замена всей линии, начиная от первой коробки после трансформатора. Перетяну проводами АПВ-1 4мм2, гаражи подключу через прокалывающие сжимы. Таким образом между мной, как последним на линии, и точкой подключения к трансформатору будут проложены провода без соединений. Ничего не мешает таким же образом затянуть к себе не 2 а 3 провода, гаражи раскидать между разными парами фаз, а у себя получить трехфазный ввод 36В и выбрать на месте, к какой паре фаз подключить освещение в гараже, а к какой освещение в подвале. С точки зрения начальства кооператива возражений думаю не будет. Л1 выгорела лет 15 назад и будет восстанавливаться весной: кто-то умный подключал там преобразователь 36-220В, а от него сварочный аппарат. Как восстановят - эксцессы явно будут повторяться, так что тема с распределением своих нагрузок по фазам и выбора пары фаз с наибольшим напряжением станет актуальной. Отсюда вопросы: Нужно ли будет ставить на вводе 3х полюсный автомат, а группы подключать через двухполюсные АВ или можно обойтись только двухполюсными автоматами? Не понадобятся ли еще какие-нибудь дополнительные мероприятия?

0
Аватар пользователя
Ихтиандр

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

01.02.2015 в 15:50:33

#4995210

Уважаемые мастера, обращаюсь к вам с просьбой, особенно к Abrikos ( большому специалисту по Siemens):

  • Может кто просветить по модульке Siemens - УЗО 5SM13120 и АВ 5SX21066, АВ 5SX21067. Скачал с официального сайта Siemens каталог, но что-то не нашёл там описание их. Сообственно вопросы:
    1. Может быть они сняты с производства?
    2. Или это какая-то промышленная серия и существует другой каталог?
    3. Если нет, то можно ли их использовать в квартирном щите?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

01.02.2015 в 17:15:50

#4995427

Ихтиандр, есть электронный каталог Сименса. Там есть поиск продукта по каталожному номеру. Номера Вы знаете. Пробиваете в каталоге и получаете замену, если товар не поставляется.

0
Аватар пользователя
Segan

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Москва

Сообщений: 9

01.02.2015 в 18:23:20

#4995569

Как считать мощность светодиодных ламп? Просто у разных моделей разные значения. 1 вариант Мощность, Вт 6 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 60 Т.е. 1 к 10 2 вариант Мощность, Вт 5 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 40 Т.е. 1 к 8 3 вариант Мощность, Вт 8 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 60 Т.е. 1 к 7 (округл.) С энергосберегающими проще: 1 к 5 Мощность, Вт 15 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 75 У светодиодных я беру так скажем "среднее" - 8 Вт (1 к 8). Какой-то точный расчет есть или всё зависит от производителя, и при покупке нужно руководствоваться информацией с упаковки? И как они в работе?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.02.2015 в 18:48:33

#4995622

Segan написал : И как они в работе?

Простите, вы кто по специальности? Для того что бы вам задать аналогичный вопрос лишенный здравого смысла?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.02.2015 в 18:52:47

#4995632

На что заменить вводной авдт63 100мА (ТДМ) ,что бы была гарантированная отсрочка срабатывания (селективность )

В щите F202 от ABB 10-30 мА Вышибает и в щите и на вводе. Спасибо и ссорри если ужо было ;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

01.02.2015 в 18:58:56

#4995652

Segan написал : при покупке нужно руководствоваться информацией с упаковки?

Самый простой способ.

Segan написал : И как они в работе?

Обычная лампочка с множеством маленьких плюсов и одним большим минусом.

0
Аватар пользователя
Segan

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Москва

Сообщений: 9

01.02.2015 в 18:59:33

#4995654

ПPOPAБ написал : вопрос лишенный здравого смысла?

Это из серии "нечего сказать, дай хоть это скажу", да? )))

Segan написал : как они в работе?

Можно понять, что имеется в виду. Если нет, то объясню. Лампы освещения в основном разделяются на 3 вида: лампа накаливания, энергосберегающая, светодиодная. Лампы накаливания уже уходят в прошлое (давно не использую), энергосберегающие мне очень нравятся (долгий срок работы и проч.), светодиодными не пользовался. Теперь понятно? )))

Garder. написал : одним большим минусом.

Каким? ))

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.02.2015 в 19:01:35

#4995659

Segan написал : светодиодными не пользовался.

в течении заявленных 50 000 часов ресурса никто из присутствующих на форуме. Почему догадаетесь? Поэтому и ответа вразумительного никто не даст.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу