Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.08.2012 в 14:08:33

дружба написал : В квартирном щите,обезательно наклеевать на дверцу однолинейную схему??

это правило хорошего тона электромонтажника. Ещё можно целлофановый файлик с листочком со схемой на крючочек внутри щитка повесить - так даже удобнее. Если у вас есть место в квартире, где вы всегда сможете найти эту схему - положите ещё и туда. экспликация помещений на дверце - это ни о чём.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.08.2012 в 14:20:34

В замен щита от строителей в квартире, установлен новый металический щит,заводом производителем щита,не придусмотренно "ушко" на дверце щита,болт на корпусе щита,для подключения РЕ от шины РЕ.Шина РЕ крепиться на корпус щитка.Оставить как есть? или просверлить отв.установить болт на корпус,и подключить РЕ от шинны РЕ???

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.08.2012 в 14:23:23

дружба написал : Оставить как есть?

да. Криминала не вижу.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.08.2012 в 14:35:16

Увидел такую схему щитка.Вводной 3пАВ25А. 1.Фаза А Дифф 25А30мА-под ним 3АВ. 2.Фаза В дифф25А30мА-под ним 3АВ. 3Фаза С дифф 25А30мА-под ним 3АВ. Второй вариант,вместо 3 Дифф. установленны на каждую фазу УЗО 40А30мА,под ними АВ. Какой вариант более правильный??

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.08.2012 в 14:38:48

2-й вариант дешевле и рациональнее с точки зрения селективности. 1-й вариант - чисто поржать, но тоже работать будет... как-то.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.08.2012 в 14:56:02

Alexiy написал : 2-й вариант дешевле и рациональнее с точки зрения селективности. 1-й вариант - чисто поржать, но тоже работать будет... как-то.

Человек предлагает свои услуги,выложил фотографии своих работ,там и увидел первый раз вариант с дифф.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.08.2012 в 15:14:17

Не всегда заказчик,может позволить себе установить дифф.на каждую группу.Поэтому в этих случаях приходиться использовать УЗО,а под ним уже АВ. Встречаються схемы,где установленно до 10, 1п.АВ под 1 УЗО.В приделах разумного какое количество 1п.АВ лучше устанавливать под одно УЗО???

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.08.2012 в 18:34:44

дружба написал : .В приделах разумного какое количество 1п.АВ лучше устанавливать под одно УЗО???

Тут нет предела разумности... ;) (вопрос не имеет однозначного ответа применительно к неведомой схеме)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.08.2012 в 18:38:42

дружба написал : приделах разумного какое количество

3шт разумное. больше обычно и не надо. ну освещение можно и на 1 узо воткнуть все автоматы

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.08.2012 в 21:43:40

sergey_sav написал : Тут нет предела разумности... (вопрос не имеет однозначного ответа применительно к неведомой схеме)

ага. Да, хоть десять.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.08.2012 в 22:37:26

Вводной АВ50А,нужно под Узо установить 2АВ 16А,встал выбор устанавливать ли УЗО на 40А,или лучше установить на 63А???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.