Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2013 в 14:34:05

SarCity написал : что в модульке такого понятия нет

Можно было в проекте и не писать 63А... вероятно, было указано с той целью, чтобы можно было проще подбирать аналоги (например, для тех кто не знает габарит ВА47-29 ;) ) А кому то захочется поставить ВА 47-100, а он не влезет...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.02.2013 в 14:34:49

SarCity написал : 10 это номинал автомата, но что означает 63?

а что в шапке таблицы написано?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

22.02.2013 в 16:00:00

Alexiy написал : при нагрузке свыше 11 кВт положено делать 3-фазное питание. А в реальности - оно всяко может быть... и 2 фазы (одна отгорела) и 1 фаза, и 3 фазы с заземлением одной из фаз...

ок. тогда вопрос дальше. Если делают три фазы на дом, то как борются с перекосом фаз? получается же на каждой фазе свои амперы текут в итоге..так ведь?

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

22.02.2013 в 16:11:06

Пытаются равномерно загружать(распределять по квартирам) фазы, что бы избежать перекоса.Но, в реалии это сложно. Вчера подключал новый ввод в квартиру в 9-ти этажке. В щите на площадке подключены 4-ре квартиры. Одна трехкомнатная к одной фазе, вторая 3-х комнатная к другой, а к третьей фазе подключили 2-х комнатную и однокомнатную. Не сказать, что это идеал, но сделано так. В других местах включал другие варианты. Есть типовые проекты электроснабжения жилых домов, можно их посмотреть.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 18:40:45

rdk написал : Я хочу понимать он формально прав

Да.

rdk написал : и как прошло его проектное решение.

Оно не противоречит нормативам, в частности ПУЭ.

rdk написал : Я в любом случае это поменяю

Только если подвердите необходимость защиты бытовых розеток документально. О сосуществовании подобного я ничего не знаю и никогда не слышал. Но никто и никогда не подбирал номинал АВ к 6-ти или 10-ти амперным розеткам.

А вы еще глубже копните- практически все выключатели имеют номинал 6 А, но никто не оспаривает их применение в группах освещения защищенных 10-ти амперными АВ.

serj12 написал : Формально он всё выполнил в соответствии с проектом.Как прошло - откаты,связи и проч.

А смысл откатов за номинал диффа впроекте? На чем навар? :confused:

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 19:11:47

TiMg33 написал : Угу, это если б мне досталась свободная дин-рейка или два кабеля : между домовым щитом и генератором... А если места в щите под такой вариант нет и кабель один ?

Мелкий масштаб размышлений, варианты все какие-то однобокие...

Реальный пример: Ввод две нитки ВВбБШв 5х240(от разных трансов) и кончик от "гены" 5х150. АВР ЩГП(щита гарантированного питания) двухуровневый, за ним пару бесперебойничков (КАМЗом за раз не увезешь гелевые батарейки). Завести вводы в ДЭСку (это 340 метров 5х240 вместо 85 м 5х150 и садить их там не куда)? Ваш вариант?

Две одинаковые БС (базовые станции сотовой связи), на кажной идентичные контейнерные 16 кВт ДЭС и "колхозные" 25 КВА КТПн. Но одну следует подключить через штатный щит АВР ДЭС. А во вторую установить собственный щит АВР "Socomec" в него завести питание и управление от ДЭС, да ТП. Зачем? Ваш вариант?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

22.02.2013 в 21:49:42

ПPOPAБ написал : А смысл откатов за номинал диффа в проекте? На чем навар?

Ну ё..птыть

ПPOPAБ написал : Мелкий масштаб размышлений

:flirt У меня мешок диффов по 10 руб, а сдаю прорабу по 1 000 ,потому что в проекте - мой дифф.:p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 22:27:26

serj12 написал : У меня мешок диффов по 10 руб, а сдаю прорабу по 1 000 ,потому что в проекте - мой дифф.

:D А проектировщик что с этого будет иметь, если предположить умысел? По десять рублей с каждого диффа номиналом 25А вместо 16-ти..? :cool:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

22.02.2013 в 22:50:15

ПPOPAБ написал : А проектировщик что с этого будет иметь, если предположить умысел?

Надо спросить... у

Alexiy, он проектировщик - может и что-нибудь разъяснит ;) У них(проектировщиков) свои "тараканы бегают".

ПPOPAБ написал : По десять рублей

А что,тоже на дороге не валяются :) Главное что жить по этим проектам можно,но недолго.Это не о присутствующих,ведь сюда приходят что-то узнать и сделать правильно. З.Ы.Вам только техзадания писать - "ничё не понял".

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 23:30:33

serj12 написал : З.Ы.Вам только техзадания писать - "ничё не понял".

rdk считает что на розеточные группы следует устанавливать АВДТ номиналом 16А (по факту ИЭК 25/0.03) так как розетки 16 амперные, просит подвердить его точку зрения и неправоту застройщика/проектировщика. Увы, нечем. Вы же предположили некоторую материальную зинтересованность (откаты ведь не просто так существуют), которую я затрудняюсь усмотреть.

rdk написал : Застройщик так строит массу домов. Я хочу понимать он формально прав или нет и как прошло его проектное решение.

Застройщику побарабану на электрический проект, абы не слишком дорого. Проектировщик же не нарисует себе неприятности...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2013 в 23:44:02

А зачем искать злой умысел, откаты (они всё равно есть вне зависимости от номиналов). тупизну проектировщиков?... Может всё проще, закупил снабженец автоматов 25А по ошибке или неведению, а назад сдать влом... и решили их поставить. Может даже и не во всех квартирах. Могу сказать, что ни разу не попался проект к исполнению с автоматами на линии бытовых розеток более 16А. Естественно, и ставим 16А на всех розеточных линиях.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

22.02.2013 в 23:45:10

serj12 написал : З.Ы.Вам только техзадания писать - "ничё не понял".

Это я про http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3654689&viewfull=1#post3654689

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

22.02.2013 в 23:55:12

ПPOPAБ написал : Застройщику по-барабану на электрический проект, абы не слишком дорого. Проектировщик же не нарисует себе неприятности...

Кто же спорит что так и есть.Чем можно объяснить использование определённого брэнда при воплощении гениальных решений проектировщиков кроме как

ПPOPAБ написал : некоторую материальную заинтересованность (откаты ведь не просто так существуют), которую я затрудняюсь усмотреть.

Это самый лучший выбор?Или ценовой аспект?И как-то новосёлы не радуются этой гениальной проектантской мысли

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

22.02.2013 в 23:56:27

sergey_sav написал : Могу сказать, что ни разу не попался проект к исполнению с автоматами на линии бытовых розеток более 16А.

С точностью до наоборот.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.02.2013 в 06:19:59

serj12 написал : Это самый лучший выбор?

Это давным давно "попса". Честно говоря меня много больше напрягает свободный выбор из топовой тройки (Шнайдер, АВВ, Легран) их нужно искать, заказывать, да еще и не самых распространеных номиналов и серий... А ЁК он в каждой лавке в широком ассортименте. Шаговая доступность- вещь весьма удобная.

serj12 написал : Или ценовой аспект?

Да частенько бывают заказчики экономящие на спичках.

serj12 написал : И как-то новосёлы не радуются этой гениальной проектантской мысли

99,9% новосёлам абсолютно всё равно, работает да и ладно.

sergey_sav написал : А зачем искать злой умысел, откаты (они всё равно есть вне зависимости от номиналов).

Бывает, но не слишком часто...

sergey_sav написал : тупизну проектировщиков?

Были времена когда проектировщики могли продвигать бренды(и даже что-то иметь с того), но сейчас это чревато визитом ФАС...

sergey_sav написал : Может всё проще, закупил снабженец автоматов 25А по ошибке или неведению, а назад сдать влом... и решили их поставить.

Тогда бы их небыло впроекте.

sergey_sav написал : Могу сказать, что ни разу не попался проект к исполнению с автоматами на линии бытовых розеток более 16А. Естественно, и ставим 16А на всех розеточных линиях.

Скорее наоборот и лишь в последнее время появляется тенденция к перестраховке (занижению номиналов АВ, завышении сечений кабеля).

0