Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.02.2013 в 05:56:08

TiMg33 написал : По-проще - в смысле "по-надёжнее" ?

РНПП-311М. Проще и вдвое дешевле, намного меньше по габариту. Надежнее без кавычек. О продукции белорусского F&F "Евроавтоматика" камрад Cs-Cs оставил не самые лучшие отзывы (со временем глючат) и отказался от использования их продукции. На "Новатек" пока нареканий не слышал, АВР собранные на РНПП-311М работают несколько лет без проблем.

TiMg33 написал : Боюсь д000лго придётся объяснять про блокировку на "резинках"... , а тут - схема, "официальная" тип0...

Так у вас-же желание было- впихнуть не впихуемое...

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.02.2013 в 07:28:26

ПPOPAБ написал : Отходящие кабели сечением 10 мм кв. не защищены от перегрузки! Необходимо установить АВ соответствующие номинальному току кабеля.

Правильно ли понимаю, что до УЗО нужно поставить автомат на 63А?

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.02.2013 в 07:30:41

ПPOPAБ написал : Для того что-бы проводить работы безопасно, в одном из щитов, придется отключить оба...

Вот этот момент не могу понять. Отошло два кабеля, один в один щиток, другой в другой. Каждый заканчивается своим автоматом, который отключает электричество ниже. Что мешает работать отключив лишь один автомат?

0
Аватар пользователя
marklv

Местный

Регистрация: 08.03.2008

Рига

Сообщений: 16

26.02.2013 в 09:40:33

Как правильно собрать щиток в квартире, если в квартиру входят две фазы без нейтрали. Надо подключить 4 группы: стиралка, свет, розетки на кухне, розетки в комнате. В обычной схеме щитка смущает то, что при срабатывании автомата на потребителе одна фаза остается. Дом старый, проводка сделана в советские времена двужильным медным кабелем 2,5 мм2 в черной и желто-зеленой изоляции.

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.02.2013 в 12:04:32

marklv написал : Как правильно собрать щиток в квартире, если в квартиру входят две фазы без нейтрали.

А как вы это определили?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

26.02.2013 в 13:31:57

marklv написал : В обычной схеме щитка смущает то, что при срабатывании автомата на потребителе одна фаза остается.

  • поставьте 2-полюсные автоматы. УЗО, кстати, тоже можно. При линейном напряжении 220В будет работать.
0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.02.2013 в 15:45:09

serj12 написал : Слева РК,розетки Unica

Серж, а как в дальнейшем кабель вели от этой распайки к следующему потребителю? Горизонтально?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.02.2013 в 15:49:26

evilcloud написал : Правильно ли понимаю, что до УЗО нужно поставить автомат на 63А?

О... ё моё. Так-с, систематизируем информацию.

evilcloud написал : на входе 100А автомат стоит, затем идет счетчик, со счетчика выходит на узо.

evilcloud написал : Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А

УЗО не защищено от сверхтоков.

evilcloud написал : в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?

Отходящие кабели не защищены от перегрузки (от КЗ- весьма условно защитит вводной).

evilcloud написал : Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А.

Они не защищают выше расположенные кабели (от щита учета до дома и гаража).

Поскольку УЗО номиналом свыше 63А найти проблематично и что-бы не ограничивать мощность- нужно ставить их два. И защитить отходящие кабели АВ на 50А. Но щит не резиновый, следовательно- установить два диффатомата С50/0,1А S. Из доступных и не сверх дорогих DA4-50-100S. Это при условии что РЕN проводник разделяется на РЕ и N на щите учета или ранее.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2013 в 15:52:18

Подскажите пожалуйста, прокладка плинтусных кабель-каналов под радиатором отопления, где нить регламентируется (ПУЭ, СП) ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.02.2013 в 16:00:09

Виталий-78 написал : Подскажите пожалуйста, прокладка плинтусных кабель-каналов под радиатором отопления, где нить регламентируется (ПУЭ, СП) ?

Да, ищите в ПУЭ допустимые расстояния между проводкой и трубопроводами, в том числе от источников нагрева - там всё прописано

ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.02.2013 в 16:11:53

Alexiy, спасибо огромное

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.02.2013 в 16:15:18

ПPOPAБ написал : Отходящие кабели не защищены от перегрузки (от КЗ- весьма условно защитит вводной).

Простите если задаю глупые вопросы и чего-то не понимаю, но, разве не должен защитить от перегрузки автомат, который установлен на другом конце отходящего кабеля?

ПPOPAБ написал : Они не защищают выше расположенные кабели (от щита учета до дома и гаража).

У меня ввод сделан прямо в гараже: с ВЛ провод сипом заведен во входной автомат 100А.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.02.2013 в 16:18:53

evilcloud написал : Простите если задаю глупые вопросы и чего-то не понимаю, но, разве не должен защитить от перегрузки автомат, который установлен на другом конце отходящего кабеля?

на каком другом? Автомат защищает лишь цепь ниже себя по схеме.

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.02.2013 в 16:24:12

Alexiy написал : Автомат защищает лишь цепь ниже себя по схеме.

А от чего тогда нужно защищать цепь выше? Если не будет КЗ, откуда возьмуться сверх токи? Еще раз простите за глупые вопросы.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.02.2013 в 16:27:21

физически невозможно защитить одноблочным аппаратом цепь выше по схеме, поэтому если УЗО 63 А, то вышестоящий автомат - не более 63 А несоблюдение этого правила может привести к приварившимся или обугленным контактам внутри УЗО (что хуже даже не знаю), но оно вам точно не надо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу