andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.08.2012 в 15:08:45

Pioneer написал : негорючее,нетокопроводящее???

попробуйте гвл, влагостойкий, хотя это колхоз, наверно... зато покрасить легко

0
Vasyatka
Vasyatka
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

27.08.2012 в 08:37:11

Можно ли применять алюминиевый проводник, соединяющий защитное заземление с заземляющей шиной в главном щите? Условия - щит стоит на опоре ВЛ-0.4 и контакты соединения проводника с заземлителем не находятся под землёй. По ПУЭ-7 вроде как можно.

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.08.2012 в 08:42:41

Vasyatka написал : По ПУЭ-7 вроде как можно.

можно, но нужно ли?

0
Vasyatka
Vasyatka
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

27.08.2012 в 08:56:40

Alexiy, спасибо. Просто спор на работе. Думаю, вдруг не прав, вдруг есть ещё какие определяющие документы.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.08.2012 в 10:54:52

Vasyatka написал : Просто спор на работе.

Добавлю - ал. нельзя голым в земле вести.

0
Vasyatka
Vasyatka
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

27.08.2012 в 11:35:29

haramamburu написал : Добавлю - ал. нельзя голым в земле вести.

Вот, совершенно верно. Я специально условия дал:

Vasyatka написал : Условия - контакты соединения проводника с заземлителем не находятся под землёй.

Мой оппонент видно на этот пункт не разобравшись и ссылался. Спасибо за поддержку!:)

0
bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

27.08.2012 в 16:17:39

Народ, подскажите. ВВГ-НГ-LS НижненНовгородский по качеству хороший?

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

27.08.2012 в 21:25:05

Подскажите, каким проводом протянуть ввод по частному дому, от входного автомата до щита, расстояние метров 30, мощность 10 кВт?

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

27.08.2012 в 21:46:16

ВВГ-нг-Ls 3 х 6, а если есть возможность, то 3 х 10. Это если у вас однофазный ввод.

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

27.08.2012 в 22:57:11

Спасибо большое.

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

28.08.2012 в 01:17:39

Барристер, лучше 3х10. 10 кВт для 3х6 - практически предел, нежелательно брать такой кабель на длину в 30 м, может сильно греться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу