26.02.2013 в 05:56:08
TiMg33 написал : По-проще - в смысле "по-надёжнее" ?
TiMg33 написал : Боюсь д000лго придётся объяснять про блокировку на "резинках"... , а тут - схема, "официальная" тип0...
Так у вас-же желание было- впихнуть не впихуемое...
26.02.2013 в 07:28:26
ПPOPAБ написал : Отходящие кабели сечением 10 мм кв. не защищены от перегрузки! Необходимо установить АВ соответствующие номинальному току кабеля.
Правильно ли понимаю, что до УЗО нужно поставить автомат на 63А?
26.02.2013 в 07:30:41
ПPOPAБ написал : Для того что-бы проводить работы безопасно, в одном из щитов, придется отключить оба...
Вот этот момент не могу понять. Отошло два кабеля, один в один щиток, другой в другой. Каждый заканчивается своим автоматом, который отключает электричество ниже. Что мешает работать отключив лишь один автомат?
26.02.2013 в 09:40:33
Как правильно собрать щиток в квартире, если в квартиру входят две фазы без нейтрали. Надо подключить 4 группы: стиралка, свет, розетки на кухне, розетки в комнате. В обычной схеме щитка смущает то, что при срабатывании автомата на потребителе одна фаза остается. Дом старый, проводка сделана в советские времена двужильным медным кабелем 2,5 мм2 в черной и желто-зеленой изоляции.
26.02.2013 в 12:04:32
marklv написал : Как правильно собрать щиток в квартире, если в квартиру входят две фазы без нейтрали.
А как вы это определили?
26.02.2013 в 13:31:57
marklv написал : В обычной схеме щитка смущает то, что при срабатывании автомата на потребителе одна фаза остается.
26.02.2013 в 15:45:09
serj12 написал : Слева РК,розетки Unica
Серж, а как в дальнейшем кабель вели от этой распайки к следующему потребителю? Горизонтально?
26.02.2013 в 15:49:26
evilcloud написал : Правильно ли понимаю, что до УЗО нужно поставить автомат на 63А?
О... ё моё. Так-с, систематизируем информацию.
evilcloud написал : на входе 100А автомат стоит, затем идет счетчик, со счетчика выходит на узо.
evilcloud написал : Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А
УЗО не защищено от сверхтоков.
evilcloud написал : в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?
Отходящие кабели не защищены от перегрузки (от КЗ- весьма условно защитит вводной).
evilcloud написал : Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А.
Они не защищают выше расположенные кабели (от щита учета до дома и гаража).
Поскольку УЗО номиналом свыше 63А найти проблематично и что-бы не ограничивать мощность- нужно ставить их два. И защитить отходящие кабели АВ на 50А. Но щит не резиновый, следовательно- установить два диффатомата С50/0,1А S. Из доступных и не сверх дорогих
26.02.2013 в 15:52:18
Подскажите пожалуйста, прокладка плинтусных кабель-каналов под радиатором отопления, где нить регламентируется (ПУЭ, СП) ?
26.02.2013 в 16:00:09
Виталий-78 написал : Подскажите пожалуйста, прокладка плинтусных кабель-каналов под радиатором отопления, где нить регламентируется (ПУЭ, СП) ?
Да, ищите в ПУЭ допустимые расстояния между проводкой и трубопроводами, в том числе от источников нагрева - там всё прописано
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
26.02.2013 в 16:11:53
Alexiy, спасибо огромное
26.02.2013 в 16:15:18
ПPOPAБ написал : Отходящие кабели не защищены от перегрузки (от КЗ- весьма условно защитит вводной).
Простите если задаю глупые вопросы и чего-то не понимаю, но, разве не должен защитить от перегрузки автомат, который установлен на другом конце отходящего кабеля?
ПPOPAБ написал : Они не защищают выше расположенные кабели (от щита учета до дома и гаража).
У меня ввод сделан прямо в гараже: с ВЛ провод сипом заведен во входной автомат 100А.
26.02.2013 в 16:18:53
evilcloud написал : Простите если задаю глупые вопросы и чего-то не понимаю, но, разве не должен защитить от перегрузки автомат, который установлен на другом конце отходящего кабеля?
на каком другом? Автомат защищает лишь цепь ниже себя по схеме.
26.02.2013 в 16:24:12
Alexiy написал : Автомат защищает лишь цепь ниже себя по схеме.
А от чего тогда нужно защищать цепь выше? Если не будет КЗ, откуда возьмуться сверх токи? Еще раз простите за глупые вопросы.
26.02.2013 в 16:27:21
физически невозможно защитить одноблочным аппаратом цепь выше по схеме, поэтому если УЗО 63 А, то вышестоящий автомат - не более 63 А несоблюдение этого правила может привести к приварившимся или обугленным контактам внутри УЗО (что хуже даже не знаю), но оно вам точно не надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу