Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

27.02.2013 в 11:05:25

ПPOPAБ, хорошо, если использовать металлорукав, то какую РК нужно к ней?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.02.2013 в 11:06:25

evilcloud написал : это гофра

Труба стальная гофрированная. ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.02.2013 в 11:10:47

evilcloud написал : ПPOPAБ, хорошо, если использовать металлорукав, то какую РК нужно к ней?

У409-й за глаза хватит. Или стальные штампованные У... (ГЭМа под рукой нет номер не помню)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.02.2013 в 11:29:27

ПPOPAБ написал : Черным и по белому.

Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

  1. металлорукав - не труба
  2. металлорукав не обладает локализационной способностью

Это учтено в ПУЭ 7 издания. Сравните:

ПУЭ 6 издание. 7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

ПУЭ 7 издания 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Так что металлорукав в скрытой проводке по сгораемым поверхностям вне закона.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.02.2013 в 11:45:55

Alexiy написал :

  1. металлорукав - не труба

Труба. И шланг то-же труба.

Alexiy написал :

  1. металлорукав не обладает локализационной способностью

С чего бы это? Он не препятствует распространению огня?

Alexiy написал : Так что металлорукав в скрытой проводке по сгораемым поверхностям вне закона.

Перечислить все существующие материалы в одном пункте нет возможности. Где четкий и однозначный запрет?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.02.2013 в 11:51:44

Всё ещё живёте по ПУЭ-6? Ваши проблемы.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

27.02.2013 в 11:51:48

ПPOPAБ написал : С чего бы это? Он не препятствует распространению огня?

Прогорает при КЗ легко ..наблюдал неоднократно :(

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

27.02.2013 в 12:04:17

Палецкий почему не сработал АВ?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

27.02.2013 в 12:06:35

evilcloud По той причине, по которой каждый год сгорают тысячи домов ...из-за по...зма

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

27.02.2013 в 12:07:56

Привет всем, такой простой вопрос. Дано 4 узо. на верхней рейке... 1 узо ВВОД и рядом на ней же 3 узо. На нижней дин рейке 7 шт АВ на потребителей. Как практически подключить эти 4 узо, вводное шнайдер электрик, а другие 3 EKF электрик, через гребенку не получится. Это что надо обжать 3 провода ПВ3 и разветвить их на 3 эти узо или шлейфом от вводного к 1-2-3 узо?

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

27.02.2013 в 12:07:56

Палецкий написал : По той причине

без подкола с моей стороны, дайте пожалуйста пояснение. Чтобы учесть данный опыт.

ВадимТТ написал : их на 3 эти узо или шлейфом от вводного к 1-2-3 узо?

по парно соединяете пв-3: входит в одно узо и сразу выходит и так далее.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

27.02.2013 в 12:18:13

evilcloud написал : дайте пожалуйста пояснение. Чтобы учесть данный опыт.

Ок! Есть куча станков в некой приватной фирме, есть паутина гофры, есть апэшки столетней давности. За давностию лет изоляция кабеля в гофре посыпалась и в итоге случилось КЗ. А апэшка, она, типа включателя и остальное её не колышет :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.02.2013 в 12:19:18

ВадимТТ написал : обжать 3 провода ПВ3 и разветвить их на 3 эти узо или шлейфом от вводного к 1-2-3 узо?

да, или через кросс-модуль Зажать 3 конца в НШВИ под один зажим невозможно. Можно 2 конца в общем НШВИ2 Проще взять ПВ-1 и 3 конца в одну клемму зажать без проблем.

evilcloud написал : дайте пожалуйста пояснение. Чтобы учесть данный опыт.

идея простая - делай как следует. Хреново - оно само собой получится... Локализационная способность - не на пустом месте выдумана, значит были прецеденты - например, при прокладке повредили изоляцию, либо от старости или нагрева изоляция потрескалась, далее конденсат, нагрев жил в точке повреждения, плавление изоляции, КЗ, прогорание стенок трубы и возгорание...

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

27.02.2013 в 12:49:49

примерная цена метра профильной трубы 15*15 мм со стенкой 1мм = 15 рублей.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.02.2013 в 12:50:59

Alexiy написал : Так что металлорукав в скрытой проводке по сгораемым поверхностям вне закона.

а как тогда понимать таблицу СП, где для сечений до 2.5 квадратов локализационная способность не требуется?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу