А кто подскажет какое расстояние должно быть между группами автоматов, скажем вводным и ниже расположенных под ним УЗО? У меня получалось 4 см.. Как считаете это нормально, или все же спустить дин рейку на 1-2см ниже??? Коммутироваться будут многожилкой 6мм.
web-rr написал :
От низа одного автомата до верха другого при расстоянии между рейками 125 - 40 мм, а при расстоянии 150 - соответственно 65 мм.
Измерялось на Acti9.
Спасибо значит будем упихивать...
юра Т написал :
стандартно расстояние между рейками 125 мм, в просторных щитах больше (150мм)
Ок, спасибо, ну у меня где хочу там и сверлю...
Metall написал :
позволяющее удобно коммутировать провода к аппаратам защиты . 4см имхо достаточно
Ок, а то меня чуть смущает что провод уж слишком изгибается, ну и чутка наровит выскочить из под винта автомата, ессено затянуть можно, но ощущения не кашерности присутствуют.
evilcloud написал :
Если я зашью деревянные доски потолка гклом, станет ли от этого конструкция не горючая?
внутри она останется горючей - для скрытой проводки ничего не изменится.
А открыто по сгораемой поверхности можно и голым кабелем с индексом нг прокладывать...
Alexiy написал :
внутри она останется горючей - для скрытой проводки ничего не изменится.
есть черновой потолок из досок, по которой набита пароизоляция. По верх доски я прикручиваю ГКЛ 12,5 мм, и уже поверх ГКЛ раскладываю кабель. После этого чистовой потолок гкл или натяжной. В данном случае тоже прокладка по сгораемым конструкциям?
evilcloud написал :
В данном случае тоже прокладка по сгораемым конструкциям?
читаем:
ПУЭ
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.