Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 10:33:13

dad написал : хочется надежно и надолго

Сварка, пайка, опрессовка

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

20.02.2011 в 10:33:42

ок. а как насчет 4 кв мм

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 10:34:27

dad написал : ок. а как насчет 4 кв мм

Ток рабочий какой? АВ в начале линии какой?

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

20.02.2011 в 10:34:52

я имею ввиду Wago потянет такое сечение?

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

20.02.2011 в 10:35:51

на данный момент не могу сказать данное сечение планирую использовать для кухни думаю до 8кВт

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 10:36:09

Есть у них такие клеммы, вопрос только если все правильно соединено то проблем не встречал

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

20.02.2011 в 10:37:24

ок спасибо за консультацию, бубу делать

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 10:37:40

dad написал : на данный момент не могу сказать данное сечение планирую использовать для кухни думаю до 8кВт

Если плита, то лучше без разрывный провод тянуть - надежней.

Или какие-то другие вариации?

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

20.02.2011 в 10:38:38

духовой шкаф присмерно 4 кВт, ну и паралельно чайники, микроволновки

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.02.2011 в 10:40:47

dad написал : духовой шкаф присмерно 4 кВт, ну и паралельно чайники, микроволновки

Не по феншую. бытовых(евро) розеток-вилок более 16 А не видел. И если вы планируете привести в распайку 4 кв мм и там ответвить на 2.5 кв мм, то вы должны в щите поставить АВ на защиту самого слабого звена. Самое слабое звено это обычная розетка 16 А, следовательно АВ будет 16 А

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

20.02.2011 в 11:21:23

логично, значит и нет смысле вести 4 кв. мм защита то на 2.5, так?

0
Аватар пользователя
kolabosov

Местный

Регистрация: 12.02.2011

Омск

Сообщений: 6

20.02.2011 в 13:32:39

если-бы я эти автоматы собирал и тестировал я бы не устанавливал и без опыта ! этот вопрос как раз к гост-стандарту

0
Аватар пользователя
TimaS

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 26

20.02.2011 в 14:48:46

добрый день. у меня вопрос:хочу провести доп провод 3*2,5 на кухню для доп розеток.предполагаемый вариант через ванну и туалет по потолку.,в пластиковой трубе.диаметр трубы 25мм.как все это лучше сделать?спасибо

0
Аватар пользователя
ded99

Местный

Регистрация: 04.01.2011

Красный Луч

Сообщений: 3

20.02.2011 в 15:13:43

добрый день электрики! Такое дело, раньше мы питались от одной ТП, теперь подключились к другой (выгодней в деньгах). Старый кабель на стороне ТП откинули от автомата. Можно ли мне у себя в щиту этот старый кабель закоротить ( три жилы плюс земля) на всякий случай, и не будет ли это нарушением ПУЭ ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.02.2011 в 18:24:26

ded99 написал : Можно ли мне у себя в щиту этот старый кабель закоротить ( три жилы плюс земля) на всякий случай, и не будет ли это нарушением ПУЭ ?

Нужно и еще заземлить. Только не по ПУЭ это,- ПТЭЭП и МПОТ ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу