avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 15:36:50

mailmoney написал : Есть ли нормы расположения распределительной коробки?

Место, доступное для обслуживания.

mailmoney написал : Ну и такие же нормы к выключателю (для света), достаточно отступа от стены 6-7 см? (до ночала выключателя).

Хотите установить парящий в воздухе выключатель?

0
mailmoney
mailmoney
Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

22.01.2011 в 15:38:56

avmal написал : Хотите установить парящий в воздухе выключатель?

да не.. от начала стены, 6-7 см бумс и выключатель, потом снова 6-7 см и бумс дверь ))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 15:48:55

mailmoney написал : да не.. от начала стены, 6-7 см

От пола? От потолка? От оконного проёма? От дверного проёма? Выключатель устанавливается со стороны дверной ручки. Высота от пола рекомендуется до одного метра. Расстояние от дверного проёма ограничено только шириной вашей обналички дверной коробки.

0
oval
oval
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Хабаровск

Сообщений: 130

22.01.2011 в 16:47:57

Помогите советом пожалуйста, в электрике мягко говоря не силён! Воросы затёртые, но информации очень много, никак не могу разобраться. Меняю проводку алюминий 2*1,5 на алюминий АППВ 2*4 (вариант с медью неприемлем, хотя понимаю что надо делать медь). Вопросы:

  1. Чем выполнять соединения проводов? (насколько понял самые надёжные пайка и опрессовка)
  2. как выполнять (технология) и какие нужны инструменты для соединения проводов?
  3. как выполнить проводку кабеля АППВ, когда нужен поворот на 90 градусов?

З.Ы. как я понял, соединения старой проводки были выполнены сваркой.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 16:55:05

oval написал : 2*1,5 на алюминий АППВ 2*4

" ...Шило на мыло"? А какая оболочка будет у АППВ?

0
oval
oval
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Хабаровск

Сообщений: 130

22.01.2011 в 17:07:09

Почему шило на мыло? Сечение-то больше, розетки подгорать не будут. Про оболочку не знаю - лапша обыкновенная.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.01.2011 в 17:17:42

В жилых зданиях допускается только медь моножила. Электропроводка должна быть трёхпроводной (+ проводник заземления). Розетки будут подгорать - алюминий активно окисляется, возрастает переходное сопротивление и, как следствие, нагрев присоединений.
Надёжно соединить жилы в распределительных коробках - сваркой угольным или графитовым электродом. Можно и пайкой в тигле с последующей промывкой от остатков флюса. После пайки не допускаются никакие механические воздействия на соединение, напр. изгибы при паковке в коробку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 17:20:45

oval написал : Про оболочку не знаю - лапша обыкновенная.

Я потому и спросил про оболочку, что "лапша обыкновенная". Без оболочки проводка запрещена.

oval написал : Сечение-то больше, розетки подгорать не будут.

Почему не будут? Будут, если не делать периодически протяжку. Отчасти и по этой причине алюминий запрещён.

0
oval
oval
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Хабаровск

Сообщений: 130

22.01.2011 в 17:34:09

Дому 30 лет уже, жильё служебное. Старая проводка на люминии 1,5 мм. Всё бы ничего, но отопление почти нулевое, ночью морозы -25 -30 норма, подгорают розетки от постоянного использования электрообогревателей, да и мощных электроприборов за это время прибавилось. Хочу поменять проводку и поставить с большим сечением - 4 мм. Медь трёхпроводная это конечно нужно, но когда возможно через полгода не будешь жить в этой хате - деньги на ветер. нужно просто заменить тонкий люминий на толстый люминий, проблема в соединениях. Хотелся бы компромисс между надёжностью и сложностью монтажа. Про пайку люминия просвятите пожалуйста!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 18:07:20

oval написал : Хочу поменять проводку и поставить с большим сечением - 4 мм.

Уже пробовали к розетке подключить?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 18:12:12

2oval
Вы военный?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу