12.03.2013 в 17:23:05
alexkd написал : кабеля буквально будут пучком в одной трубе, не скажется отрицательно?
как-то, конечно, скажется при полной загрузке, но ПУЭ Таблица 1.3.12. уверяет нас, что до 4 кабелей в одной трубе имеют коэффициент взаимного влияния 1 (то есть, фактически влияния друг на друга не оказывают)
12.03.2013 в 17:26:20
anakime написал : Все же АВДТ. Меньшие габариты и способность определять утечку при постоянном токе определяет.
да, точно. я их как раз перепутал. Ща
12.03.2013 в 17:42:56
andrewkhv написал : pagaz, попробуйте ПВ-1 6 квадрат повыгибать, шлейфом несколько аппаратов подключить, чтоб и красиво было, и не растопыривало автоматы или узо.
Частенько так делаю - всё нормально получается :)
Metall написал : пв1 не место в квартирных щитах ИМХО. во первых они выгибают/выдавливают автоматы , во вторых , при средней плотности монтажа , затруднения в том чтоб запихнуть за другие провода , провести на другой ряд и тд.. т.к. он не гибкий .. в третьих под одну клемму можно провести только (до трех) провода одинакового сечения , с одного куска/бухты. в отличии от пв3.
можно обойтись без обжимки , прижимать самой клеммой автомата по месту. только следить чтобы жила плотно входила в наконечник.
ПВ1 подходит для сборки просторных щитов Автоматы не выгибаются, если нормально выгнуть сам провод В тесном монтаже ПВ1 действительно неудобен 3 провода ПВ1 в одной клемме далеко не всегда нормально зажимаются Если без обжимки - наконечник можно предварительно слегка обжать пассатижами, чтобы не соскочил при установке
12.03.2013 в 17:58:02
ksiman написал : Частенько так делаю - всё нормально получается :)
ПВ1 подходит для сборки просторных щитов Автоматы не выгибаются, если нормально выгнуть сам провод В тесном монтаже ПВ1 действительно неудобен 3 провода ПВ1 в одной клемме далеко не всегда нормально зажимаются Если без обжимки - наконечник можно предварительно слегка обжать пассатижами, чтобы не соскочил при установке
НШвИ наконечники ж используют? У меня больше 2 проводов не монтируются на один вход/выход. Пресс-клещи 2*6мм дорогие. А мне на один раз то
12.03.2013 в 18:08:46
ksiman написал : 3 провода ПВ1 в одной клемме далеко не всегда нормально зажимаются
не пробовал но производитель допускает до 3-х проводов. если с одной бухты то должны хорошо зажаться.
ksiman написал : ПВ1 подходит для сборки просторных щитов
я его и для совсем не просторных использовал ... с тех пор только пв3 :)
12.03.2013 в 18:10:05
pagaz написал : НШвИ наконечники ж используют? У меня больше 2 проводов не монтируются на один вход/выход. Пресс-клещи 2*6мм дорогие. А мне на один раз то
...
Metall написал : можно обойтись без обжимки , прижимать самой клеммой автомата по месту. только следить чтобы жила плотно входила в наконечник.
ksiman написал : Если без обжимки - наконечник можно предварительно слегка обжать пассатижами, чтобы не соскочил при установке
12.03.2013 в 18:11:39
pagaz написал : Пресс-клещи 2*6мм дорогие.
у меня под рукой только до 10мм2.
12.03.2013 в 18:52:01
А какие гребенки посоветуете для S201 автоматов. Или проводом?
12.03.2013 в 19:10:39
pagaz написал : А какие гребенки посоветуете для S201 автоматов. Или проводом?
Если будет ряд S201, то подойдёт почти любая 1ф 63A шинная гребёнка любой фирмы. У ABB - это PS1
12.03.2013 в 19:26:40
ksiman написал : Если будет ряд S201, то подойдёт почти любая 1ф 63A шинная гребёнка любой фирмы. У ABB - это PS1
Спасибо. А чтобы к ней провод закрепить, надо фиксирующую часть для провода отдельно брать?
12.03.2013 в 19:34:59
pagaz написал : Спасибо. А чтобы к ней провод закрепить, надо фиксирующую часть для провода отдельно брать?
Серия S200 имеет двойную клемму и нормально зажимает гребёнку и провод одновременно :)
12.03.2013 в 19:55:25
Нашел я тут звонок-светильник типа ЗПС-1-220 97года. Так вот в нём питание на катушку идет через лампу накаливания 220В15ВТII-77. У лампы этой еще выключатель с веревочкой. и лампа эта перегорела, звонок не работает. Я так понимаю она нужна только для сопротивления. Какой номинал или что можно вместо неё поставить. Собстно вопрос как починить.
12.03.2013 в 20:08:39
Danila_K написал : Я так понимаю она нужна только для сопротивления. Какой номинал или что можно вместо неё поставить. Собстно вопрос как починить.
Или поставить лампу 15Вт или эквивалентное сопротивление 3-3,3кОм:)
12.03.2013 в 21:45:27
Navigator2 написал : что-то открыть ссылку не получилось.
Проверено, мин нет :)
12.03.2013 в 23:49:17
Здравствуйте. Подскажите, по проекту в КТП стоит АВДТ 25А 30мА, от него идёт в земле (без трубы) к трём светодиодным прожекторам 70 метров кабеля ВВГ 3х4мм2, РЕ повторно заземлён и поставлен ВА 10А. Суммарная потребляемая мощность прожекторов до 500 ватт. Допускается ли использовать кабель ВВГ 3х2.5мм2 в ПНД трубе, вместо ВВГ3х4мм2 без трубы? Спасибо.