Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 17:23:05

alexkd написал : кабеля буквально будут пучком в одной трубе, не скажется отрицательно?

как-то, конечно, скажется при полной загрузке, но ПУЭ Таблица 1.3.12. уверяет нас, что до 4 кабелей в одной трубе имеют коэффициент взаимного влияния 1 (то есть, фактически влияния друг на друга не оказывают)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 17:26:20

anakime написал : Все же АВДТ. Меньшие габариты и способность определять утечку при постоянном токе определяет.

да, точно. я их как раз перепутал. Ща http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3695993&viewfull=1#post3695993 поправлю

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 17:42:56

andrewkhv написал : pagaz, попробуйте ПВ-1 6 квадрат повыгибать, шлейфом несколько аппаратов подключить, чтоб и красиво было, и не растопыривало автоматы или узо.

Частенько так делаю - всё нормально получается :)

Metall написал : пв1 не место в квартирных щитах ИМХО. во первых они выгибают/выдавливают автоматы , во вторых , при средней плотности монтажа , затруднения в том чтоб запихнуть за другие провода , провести на другой ряд и тд.. т.к. он не гибкий .. в третьих под одну клемму можно провести только (до трех) провода одинакового сечения , с одного куска/бухты. в отличии от пв3.

можно обойтись без обжимки , прижимать самой клеммой автомата по месту. только следить чтобы жила плотно входила в наконечник.

ПВ1 подходит для сборки просторных щитов Автоматы не выгибаются, если нормально выгнуть сам провод В тесном монтаже ПВ1 действительно неудобен 3 провода ПВ1 в одной клемме далеко не всегда нормально зажимаются Если без обжимки - наконечник можно предварительно слегка обжать пассатижами, чтобы не соскочил при установке

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

12.03.2013 в 17:58:02

ksiman написал : Частенько так делаю - всё нормально получается :)

ПВ1 подходит для сборки просторных щитов Автоматы не выгибаются, если нормально выгнуть сам провод В тесном монтаже ПВ1 действительно неудобен 3 провода ПВ1 в одной клемме далеко не всегда нормально зажимаются Если без обжимки - наконечник можно предварительно слегка обжать пассатижами, чтобы не соскочил при установке

НШвИ наконечники ж используют? У меня больше 2 проводов не монтируются на один вход/выход. Пресс-клещи 2*6мм дорогие. А мне на один раз то

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 18:08:46

ksiman написал : 3 провода ПВ1 в одной клемме далеко не всегда нормально зажимаются

не пробовал но производитель допускает до 3-х проводов. если с одной бухты то должны хорошо зажаться.

ksiman написал : ПВ1 подходит для сборки просторных щитов

я его и для совсем не просторных использовал ... с тех пор только пв3 :)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 18:10:05

pagaz написал : НШвИ наконечники ж используют? У меня больше 2 проводов не монтируются на один вход/выход. Пресс-клещи 2*6мм дорогие. А мне на один раз то

...

Metall написал : можно обойтись без обжимки , прижимать самой клеммой автомата по месту. только следить чтобы жила плотно входила в наконечник.

ksiman написал : Если без обжимки - наконечник можно предварительно слегка обжать пассатижами, чтобы не соскочил при установке

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 18:11:39

pagaz написал : Пресс-клещи 2*6мм дорогие.

у меня под рукой только до 10мм2.

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

12.03.2013 в 18:52:01

А какие гребенки посоветуете для S201 автоматов. Или проводом?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 19:10:39

pagaz написал : А какие гребенки посоветуете для S201 автоматов. Или проводом?

Если будет ряд S201, то подойдёт почти любая 1ф 63A шинная гребёнка любой фирмы. У ABB - это PS1

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

12.03.2013 в 19:26:40

ksiman написал : Если будет ряд S201, то подойдёт почти любая 1ф 63A шинная гребёнка любой фирмы. У ABB - это PS1

Спасибо. А чтобы к ней провод закрепить, надо фиксирующую часть для провода отдельно брать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 19:34:59

pagaz написал : Спасибо. А чтобы к ней провод закрепить, надо фиксирующую часть для провода отдельно брать?

Серия S200 имеет двойную клемму и нормально зажимает гребёнку и провод одновременно :)

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

12.03.2013 в 19:55:25

Нашел я тут звонок-светильник типа ЗПС-1-220 97года. Так вот в нём питание на катушку идет через лампу накаливания 220В15ВТII-77. У лампы этой еще выключатель с веревочкой. и лампа эта перегорела, звонок не работает. Я так понимаю она нужна только для сопротивления. Какой номинал или что можно вместо неё поставить. Собстно вопрос как починить.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 20:08:39

Danila_K написал : Я так понимаю она нужна только для сопротивления. Какой номинал или что можно вместо неё поставить. Собстно вопрос как починить.

Или поставить лампу 15Вт или эквивалентное сопротивление 3-3,3кОм:)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.03.2013 в 21:45:27

Navigator2 написал : что-то открыть ссылку не получилось.

Проверено, мин нет :) http://www.noo.com.by/agat-sh-200.html

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

12.03.2013 в 23:49:17

Здравствуйте. Подскажите, по проекту в КТП стоит АВДТ 25А 30мА, от него идёт в земле (без трубы) к трём светодиодным прожекторам 70 метров кабеля ВВГ 3х4мм2, РЕ повторно заземлён и поставлен ВА 10А. Суммарная потребляемая мощность прожекторов до 500 ватт. Допускается ли использовать кабель ВВГ 3х2.5мм2 в ПНД трубе, вместо ВВГ3х4мм2 без трубы? Спасибо.

0