Спасибо.
Если верить расчетам, то при сечении 2,5мм2 и нагрузке 500 ватт, то длинна кабеля может быть 600 метров, при этом вписываемся в допустимые 5% потерь.
Songo написал :
Здравствуйте.
Подскажите, по проекту в КТП стоит АВДТ 25А 30мА, от него идёт в земле (без трубы) к трём светодиодным прожекторам 70 метров кабеля ВВГ 3х4мм2, РЕ повторно заземлён и поставлен ВА 10А. Суммарная потребляемая мощность прожекторов до 500 ватт. Допускается ли использовать кабель ВВГ 3х2.5мм2 в ПНД трубе, вместо ВВГ3х4мм2 без трубы?
Спасибо.
Доброго времени суток, нужна помощь в выборе распределительного щита в квартиру. У меня будет один вводной автомат на 2 модуля, счетчик (5 или 6 модулей не знаю), УЗМ-51м вроде 2 модуля, УЗО на 2 модуля, 10 дифов по 2 модуля каждый, итого 32 модуля. Купил щиток на 36 модулей, но фактически мне кажется туда больше влезет, может их с запасом делают. Какой щит будет оптимальным?