serj12 написал : УЗО выбирают так ,что бы ток в его цепи был меньше номинала УЗО

меньше или равно номиналу вышестоящего автомата

serj12 написал : вводной на 25А

вводной - на 32

serj12 написал : не надо ставить в притык.

лучше взять УЗО на 1 ступень выше автомата - с запасом

Дачник_МО написал : существуют ли варианты групповых механизмов розеток на 2/3/4/5 розеток?

есть блоки розеток Legrand на 2, 3 и 4 в офисной серии Mozaic http://www.legrand2.ru/shop_show_244913.html http://www.legrand2.ru/shop_show_244916.html только следует учесть, что устанавливаются они в пластиковые короба или специальные установочные коробки с помощью специальных рамоки ещё у них присоединение осуществляется к ушам сбоку. Эти уши торчат и мешаются. Кроме того эти коробки и рамки найти и купить сложно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.10.2012 в 10:59:43

serj12 написал : ,можно зажать отходящий кабель в зажимах АВ лучше.

лучше чем где?

serj12 написал : З.Ы.И подделывают реже...

и места больше занимают и стоят больше и щиток в итоге получается больше и дороже Тогда уж 1p+n следует ставить.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

02.10.2012 в 11:00:27

Alexiy написал : Берёшь НШВИ2 и обычной трапецией его или даже точкой...

Так вот никак в инете не могу найти такие пресс-клещи, которые бы обжимали сразу сечение НШВИ2 и от 0,5 до 25 мм2. Или всё же придётся покупать 2-е пресс-клещей для 10 мм2 провода?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.10.2012 в 11:02:16

sokrat написал : придётся покупать 2-е пресс-клещей для 10 мм2 провода?

ага.

0
I`m
I`m
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Бузулук

Сообщений: 68

02.10.2012 в 11:20:12

Alexiy написал : имеете полное право хоть 10 автоматов дополнительно установить после счётчика. Всё равно ограничивает выделенную на квартиру мощность автомат на 32 А - больше этого длительно потреблять не сможете.

Спасибо, так всё понятно, но когда я имел ввиду возможные другие варианты, то вот что хотел. те два 16 амперных что стоят в щитке, запараллелить и новой проводкой завести в квартиру, а там уже разделить, один на водонагреватель 32 или 25 ампер и два по 16 как было на освещение и розетки раздельно. Это для того, чтобы видимо в щитке никаких изменений не было. Такой вариант возможен?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

02.10.2012 в 11:26:05

Alexiy написал : вводной - на 32

Это не с его темы(не от I`m )

Alexiy написал : лучше чем где?

В подъездном щите.

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.10.2012 в 11:27:51

возможен даже вариант переноса всех автоматов (что после счётчика) в квартиру - тут нет никаких ограничений, только следует убедиться, что проводка в щитке через счётчик действительно выдержит 32 А - всяко может быть в этажном щитке - даже 2 мм2 алюминия под защитой автомата в 32 А может оказаться! для алюминия - см. Таблица 21. ГОСТ Р 53769-2010, то есть, не менее 6 мм2 алюминия под автомат 32 А надо ставить и, соответственно, не менее 4 мм2 меди а при заниженном сечении - ещё на ступень больше - 10 мм2 алюминия и 6 мм2 меди!!!

0
I`m
I`m
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Бузулук

Сообщений: 68

02.10.2012 в 11:29:18

serj12 написал : Если денег много-то можете.

Имеете в виду большой штраф? :) Вот потому я и не хочу в щитке ничего менять, а всё сделать в квартире.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

02.10.2012 в 11:30:57

I`m написал : Это для того, чтобы видимо в щитке никаких изменений не было.

Вы от кого-то шифруетесь?Подъездный щит - зона ответственности не Ваша,если что-то случится

serj12 написал : Если денег много-то можете.

0

И это пройдёт ...

I`m
I`m
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Бузулук

Сообщений: 68

02.10.2012 в 11:31:53

Alexiy написал :

  • всяко может быть в этажном щитке - даже 2 мм2 алюминия под защитой автомата в 32 А может оказаться! !!

А так оно и есть, поэтому проводку в квартиру всё равно менять буду и для нагревателя такая не пойдёт. У меня вопрос из школьной программы, ну подзабыл немного. Если два 16-амперных автомата в параллель включить, это будет 32 или так и останется 16 :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

02.10.2012 в 11:33:52

I`m написал : Вот потому я и не хочу в щитке ничего менять, а всё сделать в квартире.

Поменять вводной АВ ,завести в квартиру новый кабель и ваяйте на здоровье!

I`m написал : Имеете в виду большой штраф?

Если бы...

0

И это пройдёт ...