Metall написал : Нету необходимости сажать на отдельную групповую линию , под УЗО ?
Электрика лоджии под УЗО, однозначно. (Требование тех. циркуляра №13)
03.10.2012 в 23:30:18
Metall написал : Нету необходимости сажать на отдельную групповую линию , под УЗО ?
Электрика лоджии под УЗО, однозначно. (Требование тех. циркуляра №13)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.10.2012 в 23:35:10
sergey_sav написал : Электрика лоджии под УЗО, однозначно. (Требование тех. циркуляра №13)
эт понятно , вопрос стоит - я их хочу совместить с линией освещение смежной комнаты , которая в свою очередь под УЗО 30мА
03.10.2012 в 23:58:18
Рекомендуется выделять групповую линию лоджии, но никто не запретит Вам поступить по своему.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.10.2012 в 00:43:57
Alexiy написал : Только ответвлением от транзитной жилы таким образом, чтобы даже при полностью демонтированной розетке непрерывность защитной жилы не нарушалась.
То есть розетку выдрали из блока розеток и ничем не заменили(оставили торчать провода).А зачем мне там непрерывность РЕ?Если розетки нет - что мне там защищать?Что-то я тупею...
И это пройдёт ...
04.10.2012 в 07:09:07
Уважаемые Гуру электрики. Подскажите, как правильно выбрать наконечники под болт М4 на медный провод 4 кв мм. И как правильно их обжать. Дали обжимку на работе, сказали купить наконечники, наделать перемычек и обжать их. Хотелось бы сделать правильно и качественно.
04.10.2012 в 14:06:14
Talker написал : Подскажите, как правильно выбрать наконечники под болт М4
я бы брал колечко с юбкой! вроде 19А или 23А держат, уже не помню.
04.10.2012 в 14:32:57
serj12 написал : Если розетки нет - что мне там защищать?
те розетки, которые дальше к шлейфу присоединены
04.10.2012 в 14:46:22
serj12 написал : Если клиент попросил поставить ему три блока по 5 розеток
СП 31-110-2003 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника.
итак, рекомендуется не более 4 розеток на один шлейф вешать. Ну, раз 5 розеток в блоке - почти 4... :) При этом можно эти 3 шлейфа на одну группу повесить. То есть, во всём следует исходить из соображений разумной достаточности. Отпайка PE делается индивидуально для каждой розетки от неразрывного транзитного PE-проводника. Как-то так
04.10.2012 в 19:19:40
Alexiy написал : итак, рекомендуется не более 4 розеток на один шлейф вешать.
Вообще-то, в этом пункте речь не о розетках...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.10.2012 в 23:00:21
andrewkhv написал : нужно взять подрозетники нормальные типа таких: и на винтах крепите любую понравившуюся серию электроустановочных (макел всякий не берите, отвратные клеммы с прижатием торцом винта)
Идея была, использовать старые подрозетники, которые уже вмонтированы в стену. У меня сложилось впечатление, что где-то подрозетники сделаны, даже из консервов.
Всё получилось, с розетками Legrand Valena.
Прикрутил чёрными шурупами, держаться хорошо, притом, что зацепов не хватает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу