08.04.2013 в 19:55:37
Всем привет. Снова вопрос по частотникам. Собираю растворосмеситель, есть асинхро. двиг. на 3 квт 1500 об, 220-380 в, нужно это все дело запитать от домашней сети т.е 220в, без потери мощности двигателя ( читал что через частотник не проблема: вход 1 фаза, выход 3 ф). Какой частотник посоветуете? Какова нагрузка на сеть (все таки из 220в 380в получаем)?
08.04.2013 в 20:09:07
Подойдёт любой однофазный частотник соответствующей мощности, например Powtran PI8100a004G1. При максимальной загрузке двигателя из сети будет брать около 5кВт Двигатель переключить на 3х220В
Только дорогое это удовольствие...
08.04.2013 в 20:17:07
Van007 написал : . Какой частотник посоветуете? Какова нагрузка на сеть (все таки из 220в 380в получаем)?
Нет, из одной фазы 220 вольт получаем 3 фазы 220 вольт, работаем соответственно переключив обмотки двигателя на это напряжение:
08.04.2013 в 20:26:16
Van007 написал : Как можно его переключить?
Переключив обмотки из звезды в треугольник :) Если хватит мощности 2,2кВт на валу - подойдёт дешёвенький однофазник на 2,2кВт :)
08.04.2013 в 20:30:25
В борне двигателя должно быть 6 концов. если 3- тело под вскрытие.
08.04.2013 в 21:18:41
iyri написал : В борне двигателя должно быть 6 концов. если 3- тело под вскрытие.
На движке написано 220-380 в так что я думаю 6 концов( завтро гляну).
ksiman написал : Если хватит мощности 2,2кВт на валу - подойдёт дешёвенький однофазник на 2,2кВт
Надо бы конечно максимум взять с движка 3 кВт.:)
08.04.2013 в 21:49:28
Здравствуйте. Какие отрицательные последствия от замены кабеля 3х1,5 на 3х2,5 или 3х2,5 на 3х4. Главный аргумент на увеличение сечения "увеличение срока службы кабеля". Может есть положительные моменты?
08.04.2013 в 22:03:40
g-romov, Да о принеприменнийшем факте продолжительности жизни кабеля после увеличения сечения вряд ли можно утверждать. Сечение должно быть разумно подобрано под предпологаемую для кабеля задачу, только и всего. Тогда он и прослужит долго.. Хуже от увеличения сечения будет разве что кошельку..Ну и в клемниках ,например, некоторых осветительных приборов с тонким оперировать проще..То же самое ,например,укладывать и подключать 4 квадрата к терморегулятору тёплого пола.. Хотя вполне возможно.. Вобщим противопоказаний нет, если Вы об этом..Но и особого толку от явно завышенного сечения тоже нет..
08.04.2013 в 23:01:46
g-romov, чем толще кабель тем больше экономия на электроэнергии , срок службы (если качество изоляции одинаковое) кабеля с большим сечением будет больше (незначительно правда) . из минусов то что места они занимают больше (соответственно штробы шыре , отверстия в перегородках больше) , сложнее в укладке , сложнее в монтаже , минимальный допустимый радиус изгиба у них больше иногда невозможны в монтаже , и тогда появится гемор в наращивании кабеля мелким сечением
09.04.2013 в 11:03:39
Помогите с выбором металлической распаячной коробки степень защиты не менее IP65. Устанавливаться будет на улице, ввод кабелей будет через гермовводы.
09.04.2013 в 11:12:27
g-romov, смотря что за кабели. 4 квадрата в розетку не заправишь, 2.5 - в терморегулятор теплого пола, например. а какая защита на линиях? если С10 на 1.5 и С16 на 2.5, то ничего увеличивать не надо - тут и так с солидным запасом защита. если конечно линия не километр, там падение напряжения большее значение имеет на выбор сечений:)
09.04.2013 в 11:21:15
haramamburu написал : ИМХО... минимум, а не максимум
Максимум я имел ввиду мощности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу