sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 14:50:00

У меня вопрос. Если мне нужно в АВ на фазу завести сразу 4 провода ВВГ сечением 2,5 мм, то можно в этом случае его обжать наконечником НШВИ 10 мм2? Если нет, то какое идится решение такого подключения?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2012 в 15:23:05

sokrat написал : в АВ на фазу завести сразу 4 провода ВВГ сечением 2,5 мм,

А не лучше установить 2 автомата вместо одного? По деньгам - не утянет. На отдельные кабели же у вас денег хватило! Обычно проблема - тянуть отдельные кабели. Если кабели уже отдельные заведены в щиток, то ставить уже дополнительные автоматы и всё. Поэтому обычно такой проблемы (4 хвоста в одну клемму) и не возникает. В случае с несколькими групповыми нулями с одного УЗО ставят нулевую изолированную шинку на DIN-рейку в качестве размножающего узла.

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

10.10.2012 в 16:14:52

bax написал : Такой "зажим" для плоского ВВГ не удобен.

Елочки есть и для плоского кабеля.

sokrat написал : У меня вопрос. Если мне нужно в АВ на фазу завести сразу 4 провода ВВГ сечением 2,5 мм, то можно в этом случае его обжать наконечником НШВИ 10 мм2? Если нет, то какое идится решение такого подключения?

Есть еще такие штуки. Эта, в частности, хагеровская 1*16+5*4мм

0
Вложение
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 16:35:51

Alexiy написал : А не лучше установить 2 автомата вместо одного? По деньгам - не утянет. На отдельные кабели же у вас денег хватило! Обычно проблема - тянуть отдельные кабели. Если кабели уже отдельные заведены в щиток, то ставить уже дополнительные автоматы и всё. Поэтому обычно такой проблемы (4 хвоста в одну клемму) и не возникает. В случае с несколькими групповыми нулями с одного УЗО ставят нулевую изолированную шинку на DIN-рейку в качестве размножающего узла.

После появления электронных дифов бюджетной линейки у шнайдера + установка их в связке с УЗМ51М я не вижу смысла использовать отдельные АВ как таковые. Я думаю, что скоро забуду про самостоятельные АВ совсем, за исключением тех, которые ставятся на вводе. Ну так всё же как быть, если дифы уже установлены и меня приспичило подключить например от 1 дифа ещё дополнительный второй провод? Как думаете, запрессовать в НШВИ 4 провода по 2,5 мм2 с помощью ПРГ70 удастся по усилию?:)

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 16:40:40

Zoroff написал : Есть еще такие штуки. Эта, в частности, хагеровская 1*16+5*4мм

Интересная штука, только она для другого сечения провода?

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

10.10.2012 в 16:55:42

sokrat,

sokrat написал : Интересная штука, только она для другого сечения провода?

Zoroff написал : хагеровская 1*16+5*4мм

это максимальный размер т.е. ваши 2,5 мм нормально зажмутся

0
wiops
wiops
Новичок

Регистрация: 10.10.2012

Самара

Сообщений: 7

10.10.2012 в 17:06:21

Доброго времени суток! Есть вопрос. Стена изнутри утепляется Пеноплексом под штукатурку. Есть розетки. Буду переносить ближе к полу. Как закрепить розетки в Пеноплексе? Возможно есть какие то футляры которые возможно закрепить внутри? Просто предполагаю что распоры от розеток провалятся в Пеноплекс и держаться не будут. Спасибо за помощь

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2012 в 17:46:52

sokrat написал :

  1. ... Если счета 2...
  1. счет один, могу ли я сам его отключить, т.е. что для этого нужно?
  2. замена понятно, а жить то с ним безопасно можно со старым или как?:o
0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

10.10.2012 в 18:45:39

wiops, В Пеноплексе сделать отверстие под стандартный подрозетник, но с большим размером и замуровать гипсом.

notybear,

  1. Вам нужно идти в ЖЭУ (или что там у вас) и тащить электрика, дабы он разобрался откуда ноги растут. Хотя это больше в компетенции энергосбытовой компании. В вашем счете должен быть указан номер счетчика по которому снимают показания. Отсюда узнаете какой можно удалить, но это на усмотрение инспектора энергосбытовой компании. Без него не вздумайте трогать пломбы ни на каком из счетчиков.
  2. Нам к сожалению отсюда не видно и не слышно, как он там трещит. Может это катушки трещат, у меня лет нанацать трещали пока на новый не поменял вместе со вводом за одно, а может там внутри чтото искрит. Но если электрик сказал, что нормально.... наверно нормально. Хотите спать спокойно? Меняйте, как говориться... "не дожидаясь перетонита" (С).
0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 18:59:00

notybear написал :

  1. счет один, могу ли я сам его отключить, т.е. что для этого нужно?
  2. замена понятно, а жить то с ним безопасно можно со старым или как?:o

Ну не знаю, ваш счетчик должны давно запретить и написать АКТ в связи с тем, что класс точности в кружке указан более 2 (погрешность выше 2%). На таких древнихз счетчиках 3 процента минимум погрешность. Посмотрите и сообщите нам. В этом случае, я просто удивляюсь, почему сбытовая компания ДО СИХ ПОР разрешает вам использовать этот счетчик не предлагая замены и не указывая это в акте. Мне недавно акт написали на индукционный счетчик. При этом в случае отказа от замены предупредили сразу, что платить буду не по показаниям счетчика, а по общему тарифу. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2012 в 19:20:38

sokrat, там 2,5 класс точности, смотрел недавно. без понятия, квартира не моя. я бы давно поменял.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу