05.06.2013 в 14:58:33
DED@ПВО написал : Что то не вкуриваю???
значит электрикой вам заниматься не следует - не ваше это...
Kosmos написал : Точечные светильники можно располагать на ванной?
О! Интересный, но сильно избитый вопрос... много раз тут уже обсуждали. По соображениям электробезопасности выше 2,25 м от пола - формально можно ставить практически любые светильники даже над ванной По соображениям устойчивости к условиям среды - IP44 и выше
05.06.2013 в 15:22:22
Alexiy написал : значит электрикой вам заниматься не следует - не ваше это...
Ну не надо так категорично!!! Я рассматривал 12 вольтовые светильники от 220 вольт последовательно.Если от 12 вольт централизовано, то забор веса кабеля не выдержит, а если на месте то карман не выдержит трат.
05.06.2013 в 15:25:22
DED@ПВО написал : Ну не надо так категорично!!!
я дал инструмент для расчёта и готовые результаты расчётов. Фигли там вкуривать? Даже моя жена-блондинка-психолог с таким заданием справилась! Это о чём-то говорит?
05.06.2013 в 15:27:58
Alexiy написал : Это о чём-то говорит?
Это говорит о том что техническое задание от ТС выложено двояко,и все!!! Мне уже давно 7 десяток идет и я уже имею право на ошибку!
05.06.2013 в 16:13:21
С удивлением обнаружил в ГОСТ Р 50571.15-97 (а потом и в ГОСТ Р 50571.5.52-2011) пункт 526.2, в котором говорится, что пайку соединений силовых проводников следует избегать. Чем же им не угодила пайка? Типа, она теперь считается ненадёжным соединением? Или это требование переписано с европейских нормативов (немцы боятся свинца как чёрт ладана)? Если этот вопрос уже поднимался, то сильно не пинайте.
05.06.2013 в 17:17:31
Alexiy написал : по-моему, чётче некуда...
А вот я задумался: 12 вольт это питание линии или это потребители 12 вольтовые???
05.06.2013 в 17:20:36
DED@ПВО написал : 12 вольт это питание линии или это потребители 12 вольтовые???
ВСЁ 12 В
05.06.2013 в 17:44:02
Alexiy написал : ВСЁ 12 В
В идеале - да, но дешевле получается тянуть 220, а у каждого потребителя ставить 220->12. Да и линия 220 - все-таки двойное назначение, тоже приятно.
05.06.2013 в 18:35:19
_Витёк_ написал : Да и линия 220 - все-таки двойное назначение, тоже приятно.
Какое еще двойное назначение? протянули 1.5 кв.мм - то забудьте про питание 12вольтами..
05.06.2013 в 18:36:17
_Витёк_ написал : но дешевле получается тянуть 220, а у каждого потребителя ставить 220->12.
Не думаю что кабель + 4 трансформатора по 60W будут дешевле....?
05.06.2013 в 19:30:51
DED@ПВО написал : Не думаю что кабель + 4 трансформатора по 60W будут дешевле....?
медный кабель 50 квадратов по 1000 руб/м конечно дешевле... АГА!
05.06.2013 в 21:59:00
Подскажите плиз, защиту УЗМ-51М подключать до вводного автомата или после? (в щитке в квартире).
05.06.2013 в 22:07:07
lapshik написал : Подскажите плиз, защиту УЗМ-51М подключать до вводного автомата или после? (в щитке в квартире).
..после вводного и счетчика
05.06.2013 в 22:12:04
lapshik написал : Подскажите плиз, защиту УЗМ-51М подключать до вводного автомата или после?
автомату по барабану отклонения напряжения сети Вы же хотите защитить бытовые приборы? Для защиты квартирного электрооборудования от повышенного или пониженного напряжения во входном квартирном щитке (сразу после счётчика) надо установить устройство контроля напряжения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу